Люди добрые, подскажите пожалуйста, есть проблемы с вытяжным датчиков воздуха ntc10k.
К ПЛК есть обция корекция датчика ntc10k корекция установлена на 0, проблема в том, что перед запуском ПВУ температура вытяжного датчика показывает +20 что так же соответствует в вытяжном канале (замеряю отдель через отверсивя термопарой), но при запуске ПВУ температура вытяжного датчика опускает до +5 и ниже (когда в то же время в вытяжном канале +20) установка переходит в режим отпайки и далее в аварию, наружняя температура воздуха -15.
В чем может быть проблема, почему происходить изменения температуры на вытяжном датчики, может ли это быль связано что при запуске ПВУ рекуператор начинает подмешивать приточный холодный воздух который не успевает прогреться и оказывает влияния на вытяжной датчик что приводит его к охлаждению?
Посоветуйте какие уставки надо отрегулировать?