Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqvfExCR
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2Vtzqvh9Ati
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Помещения категории В1, Отопительные приборы
А.В.
сообщение 15.1.2026, 16:33
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1303
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094



Добрый день коллеги.
Вопрос такой: есть здание (не складское) в котором есть помещения:
- Материальная – категория В1;
- Архив моб. Делопроизводство – категория В1;
- Склад топографических карт – категория В1.

согласно пункта 6.4.1 - отопительные приборы с гладкой поверхность - 100%

Требуется ли выдерживать расстояние от стены более 100 мм (пункт 6.4.2)? И требуется ли ограждение (пункт 6.4.3)?

Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 15.1.2026, 16:47
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 33540
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Эти 100 мм вылезли из повышенных саниатарно гигинических требований в помещении, типа больниц, где за отопприбором надо стенку мыть часто и что б руки пролезали туда. А ограждение тоже в принципе оттуда же- в здравоохранении, где больной в силу своего состояния не сможет отодвинуться(лежачие совсем) или не сообразит( психзаведения).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
А.В.
сообщение 15.1.2026, 17:18
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1303
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094



Цитата(инж323 @ 15.1.2026, 16:47) *
Эти 100 мм вылезли из повышенных саниатарно гигинических требований в помещении, типа больниц, где за отопприбором надо стенку мыть часто и что б руки пролезали туда. А ограждение тоже в принципе оттуда же- в здравоохранении, где больной в силу своего состояния не сможет отодвинуться(лежачие совсем) или не сообразит( психзаведения).

Нет, в СП158 и СП2.1.3678-20 - ограждений вообще нет, за исключением пункта 7.2.2.9 СП158 - про деревянные ограждения в кабинетах электро- и светолечения, процедурных рентгендиагностики и радиотерапии. В Психушках - панельное отопление (по заданию делали радиаторы и закрывали).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgkarpro
сообщение Вчера, 12:27
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 702
Регистрация: 9.7.2008
Пользователь №: 20485



По пунктам 6.4.2, 6.4.3 СП 60.13330.2020 содержащим типа дополнительные условия, полагаю идет так:
Выдержка расстояния более 100 мм от стены требуется не для всех помещений категории В1. Это условие обязательно только при наличии выделения горючей пыли. Маловероятно что там будет типа "выделение бумажной пыли при работе".
Установка ограждающих экранов в вашем случае не требуется, так как это требование п. 6.4.3 распространяется на складские помещения, а ваше здание к ним не относится, как вы указали.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение Вчера, 13:48
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 12860
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Evgkarpro @ 16.1.2026, 12:27) *
По пунктам ...6.4.3 СП 60.13330.2020 содержащим типа дополнительные условия, полагаю идет так:
....
Установка ограждающих экранов в вашем случае не требуется, так как это требование п. 6.4.3 распространяется на складские помещения, а ваше здание к ним не относится, как вы указали.

При чём тут тип здания? Эта инфа ТС вообще лишняя.
Цитата
6.4.3 ... в помещениях складов категорий А, Б, В1 отопительные приборы следует ограждать экранами из негорючих материалов на расстоянии не менее 100 мм (в свету) от приборов отопления, предусматривая доступ к ним для очистки.

Все перечисленные ТС помещения являются складскими - экраны нужно предусматривать.

Сообщение отредактировал ИОВ - Вчера, 13:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
А.В.
сообщение Вчера, 18:06
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1303
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094



ИОВ вот по поводу пункта 6.4.3 - я то ж так же читаю как и вы, что этот пункт не относится именно только к зданиям складов.
и я всё таки думаю - экран предусмотреть именно в помещении в названии которого есть слово Склад, в Архиве и Материальной - не предусматривать.

По поводу пункта 6.4.2 - согласен, для В1, В2 именно только в тех где есть выделение горючей пыли (технологи написали что она отсутствует).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение Вчера, 18:54
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 12860
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(А.В. @ 16.1.2026, 18:06) *
... я всё таки думаю - экран предусмотреть именно в помещении в названии которого есть слово Склад, в Архиве и Материальной - не предусматривать.

Вы пытаетесь жонглировать wink.gif присвоенными наименованиями помещений.
Архив и Материальная это помещения хранения каких-то материалов - т.е. это склады. Именно по хранящимся возгораемым материалам для этих помещений получена самая высокая кат. пожароопасности В1.
Указания по установке экранов - это дополнительная защита от возгорания от соприкосновения хранящихся материалов с горячими ОП.

Сообщение отредактировал ИОВ - Вчера, 18:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgkarpro
сообщение Вчера, 22:08
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 702
Регистрация: 9.7.2008
Пользователь №: 20485



есть и такое мнение:
Пункт 6.4.3 говорит именно о "помещениях складов категорий А, Б, В1". Это подразумевает, что всё здание классифицировано как складское и имеет соответствующее функциональное назначение.
Если же архив и материальные комнаты расположены в административном здании, то формально они являются вспомогательными помещениями этого здания, даже если их внутреннее наполнение различные стеллажи. При такой классификации прямое требование п. 6.4.3 об ограждении экранами на них не распространяется.
Рассуждение "по аналогии" идут как рекомендация по перестраховке и является разумной и рекомендуемой мерой типа экраны не являются обязательными по п. 6.4.3, но их установка крайне желательна из соображений превентивной безопасности.
Съёмные защитные экраны из негорючего материала (например, перфорированный металлический лист) пример разумного превышения нормативных требований для обеспечения дополнительной безопасности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение Вчера, 23:33
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 12860
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Evgkarpro @ 16.1.2026, 22:08) *
есть и такое мнение:
Пункт 6.4.3 говорит именно о "помещениях складов категорий А, Б, В1". Это подразумевает, что всё здание классифицировано как складское и имеет соответствующее функциональное назначение.
Если же архив и материальные комнаты расположены в административном здании, то формально они являются вспомогательными помещениями этого здания, даже если их внутреннее наполнение различные стеллажи. При такой классификации прямое требование п. 6.4.3 об ограждении экранами на них не распространяется.

Полагаю, Ваше мнение противоречит СП 118:
Цитата
4.20 В общественных зданиях допускается предусматривать производственные и складские помещения, необходимые для функционирования общественных учреждений, предприятий и организаций, что должно быть отражено в задании на проектирование.

5.33 Лабораторные и производственные помещения различного назначения, мастерские, а также складские помещения, предназначенные для хранения материалов, продукции и сырья в составе общественных зданий, следует проектировать с учетом требований СП 56.13330, СП 4.13130.

5.51 К помещениям вспомогательного назначения относятся:
- помещения информационно-технического назначения, в том числе: технические библиотеки, методические (проектные) кабинеты, архивы, медиатеки и др.;

- складские и подсобные помещения;

Т.о. в обществ. здании складские помещения относятся к вспомогательным, но проектирование д.б. как для складских зданий по СП 56 и СП 4.
Помещениям присвоена по расчёту(!) кат. В1 - т.е. во всех разделах проекта, в т.ч. в разделе ОВ для вентиляции, будут применены указания для этой категории пожароопасности. И это серьёзные мероприятия и затраты. Но, почему-то по-Вашему, в отоплении будут не нужны копеечные экраны на ОП.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg





ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 17.1.2026, 0:58
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных