Цитата(Evgkarpro @ 16.1.2026, 22:08)

есть и такое мнение:
Пункт 6.4.3 говорит именно о "помещениях складов категорий А, Б, В1". Это подразумевает, что всё здание классифицировано как складское и имеет соответствующее функциональное назначение.
Если же архив и материальные комнаты расположены в административном здании, то формально они являются вспомогательными помещениями этого здания, даже если их внутреннее наполнение различные стеллажи. При такой классификации прямое требование п. 6.4.3 об ограждении экранами на них не распространяется.
Полагаю, Ваше мнение противоречит СП 118:
Цитата
4.20 В общественных зданиях допускается предусматривать производственные и складские помещения, необходимые для функционирования общественных учреждений, предприятий и организаций, что должно быть отражено в задании на проектирование.
5.33 Лабораторные и производственные помещения различного назначения, мастерские, а также складские помещения, предназначенные для хранения материалов, продукции и сырья в составе общественных зданий, следует проектировать с учетом требований СП 56.13330, СП 4.13130.
5.51 К помещениям вспомогательного назначения относятся:
- помещения информационно-технического назначения, в том числе: технические библиотеки, методические (проектные) кабинеты, архивы, медиатеки и др.;
- складские и подсобные помещения;
Т.о. в обществ. здании складские помещения относятся к вспомогательным, но проектирование д.б. как для складских зданий по СП 56 и СП 4.
Помещениям присвоена по расчёту(!) кат. В1 - т.е. во
всех разделах проекта, в т.ч. в разделе ОВ для вентиляции, будут применены указания для этой категории пожароопасности. И это серьёзные мероприятия и затраты. Но, почему-то по-Вашему, в отоплении будут не нужны копеечные экраны на ОП.