|
  |
Открытая система теплоснабжения. Теплосчётчик. |
|
|
Гость_Алхимик_*
|
9.3.2007, 14:18
|
Guest Forum

|
Здраствуйте дорогие мои. Сейчас служу (работаю) по теплохозяйству - то есть непосредственно по профе. Система теплоснабжения военной части открытая. Источник энергии от которой питается часть и близлежайший посёлок городского типа 4 котла ДКВР - 10 - 13 (паровые) (отопление через теплообменники соответственно находящиеся непосредственно в части). Разводящие сети находятся в "удовлетворительном" состоянии, с домами хуже - нужно промывать(полно взвешенных частиц, грязевики соответственно полностью засорены). Так вот .... Скоро котельная а так же сети будут передаваться городу, коме сетей в/ч - возникает вопрос об оплате теплоэнергии. Думаю руководство сочтёт нужным поставить теплосчётчик. Весь вопрос какой? Какой наиболее оптимальный вариант теплосчётчика для ОТКРЫТОЙ системы ОТОПЛЕНИЯ при том условии (опять же повторюсь) что сети крайне загрязнены. Если есть готовые схемки или типовые схемы обвязки пожалуйста выложите на общее обозрение буду примного благодарен.
|
|
|
|
|
9.3.2007, 14:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 566
Регистрация: 6.4.2006
Пользователь №: 2561

|
не турбинный и не индукционный... например ультразвуковой Ultraflow. возможно подойдет прибор типа ВЭПС-ТИ - измерение по вихревой дорожке за телом, погруженным в жидкость. если расходы большие - то стоит обратить внимание на "счетчик по перепаду давления на известном сопротивлении" - дешевле и от загрязнения не зависит, но точность у него маловата - могут местные теплосети не принять. А вообще, плохо, что не чистят фильтры... может стоит организовать два фильтра непосредственно перед счетчиком в параллель - отсекать кранами и чистить грязный, а работает "резервный"... и наоборот. Фильтры взять с "продувкой" - те, которые можно промывать открыв кран в стакане фильтра и слив воду под давлением вместе с "отстоем"... зрелище, я Вам скажу, не для нервных  ...
|
|
|
|
|
9.3.2007, 14:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271

|
Тепловые счетчики ставятся на границах зон ответственности. В Вашем случае это паропровод. Так что правильней всего поставить счетчик на пар и отдельно счетчик на конденсатопровод. Возвращаемый конденсат продавать обратно теплосетям. Вернее учитывать иго ценупри расчете за пар. В этом случае какая у Вас система - открытая или закрытая, уже не имеет значения. Помимо всего прочего место установки теплосчетчика определяет не заказчик, а теплоснабжающая организация в соответствии с нормативными документами.
|
|
|
|
Гость_Алхимик_*
|
9.3.2007, 15:31
|
Guest Forum

|
To zeman Дело в том что граница ответственности будет не паропровод. Ситуация такая: котлы паровые но единственный отбор пара идёт на прачечную и берут его минимум. В основном вся нагрузка идёт на пароводяной кожухотрубный теплообменник (после каждого котла), который нагревает теплоноситель (воду), после этого сеть идёт на потребителей а именно на посёлок с ответвлением на в/ч (парового отопления нигде нет - пар всего лишь как промежуточный теплоноситель) То Dimur Сети засраны очень сильно, насчёт установки двух фильтров в параллель - идея хорошая (приму к сведению), чуствую такое прийдётся ставить и на прямой и на обратке.
|
|
|
|
|
9.3.2007, 16:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271

|
Цитата(Алхимик @ Mar 9 2007, 14:18 ) отопление через теплообменники соответственно находящиеся непосредственно в части Я только читаю то, что Вы написали. Сначала написали, что теплообменники находятся в части, потом написали, что в котельной. потом выяснится, что котлы вообще работают в водогрейном режиме уже лет 10, а прачечная пар не потребляет ввиду его отсутствия
|
|
|
|
|
9.3.2007, 17:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 838
Регистрация: 24.4.2006
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710

|
Цитата(Алхимик @ Mar 9 2007, 14:18 ) ...Думаю руководство сочтёт нужным поставить теплосчётчик. Весь вопрос какой? Какой наиболее оптимальный вариант теплосчётчика для ОТКРЫТОЙ системы ОТОПЛЕНИЯ при том условии (опять же повторюсь) что сети крайне загрязнены.... Уважаемый Алхимик! Открытая система. Основной документ по учету "Правила учета тепловой энергии и теплоносителя." Какая нагрузка объекта? 1.Если до 0,5 Гкал/ч- не надо датчиков давления(2шт. Т1,Т2), если больше 0,5 Гкал/ч -надо 2. Преобразователей расхода 4шт: 2 отопление(Т1,Т2), 2 ГВС(Т3,Т4) 3. Преобразователи температуры: 2(отопление), или 4шт.(2отопление+ 2ГВС)-какая схема учета будет. 4. Получите ТУ поставщика 5. Какие вычислители?: например ВКТ, СПТ(работаю и с теми и с другими)-запись на накопитель, потом на комп. 6. Если будете ставить "вертушки"-обязательно фильтры перед ними. Выкладывал одну из схем открытой системы. Вот она http://forum.abok.ru/index.php?showt...t=0entry71990
|
|
|
|
|
9.3.2007, 17:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271

|
Цитата(zr84 @ Mar 9 2007, 17:12 ) 6. Если будете ставить "вертушки"-... Никаких если. Вы что с ума сошли? Нагрузку правда тоже забыли написать, но уж наверно больше мегаватта будет. Соответственно диаметр трубопровода не менее 150 мм.
|
|
|
|
|
9.3.2007, 18:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 838
Регистрация: 24.4.2006
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710

|
Цитата(zeman @ Mar 9 2007, 17:48 ) Цитата(zr84 @ Mar 9 2007, 17:12 ) 6. Если будете ставить "вертушки"-... Никаких если. Вы что с ума сошли?... Ставил в проекте турбинный расходомер на нагрузку Q=1,93(Гкал/ч)(было давно)-Заказчик ЗАХОТЕЛ. Если УБОЛТАЕТЕ ЗАКАЗЧИКА ЗА ЕГО ДЕНЬГИ-еще согласуете проект в Энергосбыте, Ростехнадзоре-какие проблемы...
|
|
|
|
|
9.3.2007, 18:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 566
Регистрация: 6.4.2006
Пользователь №: 2561

|
все-таки два расходомера.. система-то открытая, то есть читай "двухтрубная подача на потребителя", который сначала остужает воду в батарее, а потом сливает на руки и в душе на задницу. То, что слить не получилось - возвращается на теплообменник в котельную. отдельно труб ГВС при этом естественно нет. Нужно два расходомера, два датчика давления (обязательно, система открытая - давление в трубах разное, температура в обратке ниже 50С - влияние давления на объем начинает играть существенную роль) и два датчика температуры. И еще приборы (тип или даже марка) будут указаны в Техусловиях местных теплосетей, когда начнется перевод в режим "подключение к тепловым сетям". Думаю, там тоже понимают, что вода грязная. З.ы. как быть с термином "очень плохая вода в трубах", если люди ей моются и стирают?  А счетчики при этом будет клинить? железные бабушки, рахитичные младенцы... Несчастная страна... з.з.ы. Я бы не стал ставить турбинки - окалиной заклинит на раз, песком отшлифует... турбинки крутятся быстро, а фильтр все-таки песок пропустит. И индукционные тоже не стал бы - ржавчина осядет тонким слоем на пластиковой тубе расходомера и появится значительная стат погрешность (очень даже может быть, что не в пользу военной части) связанная с изменением индуктивности тубы. самое оно - расходомеры без подвижных частей. Думаю, даже ультразвук - похуже будет, чем вихревой... есть предчувствие. Тем более, для такого размера (от 125 и выше) - в вихревом расходомере только 10% потока в верхней части трубы взаимодействует с "погруженным телом", вызывая регистрируемые возмущения потока. Тогда как ультразвук проходит через весь поток наискось и болше вероятность "поймать" загрязненные частицы. Да и воздух в открытой системе частый попутчик - ультразвук будет перекашивать от маленьких пузыриков, вихревой же их не очень то заметит, так как вихревая дорожка восстанавливается моментально. В общем, автор, убедительно рекомендую обратиться к вихревым раходомерам типа ВЭПС-ТИ.
|
|
|
|
|
9.3.2007, 18:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 838
Регистрация: 24.4.2006
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710

|
Цитата(Dimur @ Mar 9 2007, 18:21 ) ...В общем, автор, убедительно рекомендую обратиться к вихревым раходомерам типа ВЭПС-ТИ. Хочу расширить-электромагнитные ПРЭМ. Производитель (Теплоком, Спб.) не настаивает на установку фильтров перед ним(Инструкция по эксплуатации). Ограничение-содержание железа в воде. Можете поставить отечественный фильтр ФМФ- и все дела.....
|
|
|
|
Гость_gelios62_*
|
9.3.2007, 18:52
|
Guest Forum

|
Если я правильно понял, то источник и часть тепловых сетей уходят городу, а часть тепловых сетей остается у в/ч? В таком случае нет никакого смысла ставить счетчики. Все потребители заключат договор теплоснабжения с владельцем источника.А в/ч - договор транзита с владельцем источника.Тариф на транзит является госрегулируемым по 41-ФЗ. В/ч ни в коем случае нельзя соглашаться на покупку тепла для подключенных к её сетям потребителей, тем более по закону никто не может её заставить. Если требуется могу дать дополнительную консультацию.
|
|
|
|
|
9.3.2007, 18:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 566
Регистрация: 6.4.2006
Пользователь №: 2561

|
все дело в железе... в таких трубах его слишком много в том числе в виде "стружки/пыли с внутренней поверхности трубы"... см. мое мнение про "индукционный" счетчик, который и есть "электро-магнитный" по сути. Они боятся железной пыли на своем расходомере. Судя по тому, что я видел: грязная вода делает постоянно омываемую гильзу термометра практически равномерно покрытой тонким слоем металла. Рукой то он смывается, а в трубе эта фигня так и покрывает все трубы и в том числе пластиковую трубу расходомера. Даже магнитный фильтр не вычистит все тонкие стружки (а тем более, загаженный через пару недель эксплуатации). То, что завод не требует фильтры - понятно: движущихся элементов нет - хоть песок просыпай. Но железо-то отмечено в паспорте... 2 ласт: да похоже в/ч для себя тепло оплачивать будет. Вместо "тарифов", расчитанных на кубометры зданий, квадратуру плацов и солдатских шайко-объемов. Как будто солдат там кто-то моет в бане три раза в неделю... В натуре выйдет гораздо дешевле, чем "по нормам".
|
|
|
|
Гость_Алхимик_*
|
9.3.2007, 20:37
|
Guest Forum

|
Цитата что котлы вообще работают в водогрейном режиме уже лет 10, а прачечная пар не потребляет ввиду его отсутствия [QUOTE] Вот только не надо додумывать... Пар есть и стабильно подаётся только это мизерная часть от общей нагрузки. Насчёт воды... Через спускник сливали воду - цвет воды коричневый (окислы железа) и дрянь всякая, из кранов льётся более - менее чистая вода.
|
|
|
|
|
13.3.2007, 19:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271

|
[quote=Алхимик,Mar 9 2007, 20:37 ] [quote]что котлы вообще работают в водогрейном режиме уже лет 10, а прачечная пар не потребляет ввиду его отсутствия[/quote][QUOTE] Вот только не надо додумывать... Пар есть и стабильно подаётся только это мизерная часть от общей нагрузки. Насчёт воды... Через спускник сливали воду - цвет воды коричневый (окислы железа) и дрянь всякая, из кранов льётся более - менее чистая вода. [/quote] Насчет додумывания. Вы сами к этому подталкиваете своими противоречивыми сведениями Насчет воды. Странно да?
|
|
|
|
Гость_Алхимик_*
|
14.3.2007, 15:44
|
Guest Forum

|
А мне вот не понятно... Почему та вода которая проходит через систему отопления грязная а через гвс - нет... В подвале здания был, от теплового узла идут две трубы (прямая и обратка) на правую часть здания и 2 трубы на левую, никаких дополнительных приборов на гвс нет, то есть температура горячей воды 55-60 градусов не будет а будет такая же как в системе отопления, или я что то не понимаю... :wacko:
|
|
|
|
|
14.3.2007, 17:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 838
Регистрация: 24.4.2006
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710

|
Цитата(Алхимик @ Mar 14 2007, 15:44 ) А мне вот не понятно... В подвале здания был, от теплового узла идут две трубы... Уважаемый! Нарисуйте и выложите схему( укажите давление, температуру..)-тогда будет с чем разбираться...
|
|
|
|
Гость_Алхимик_*
|
15.3.2007, 8:39
|
Guest Forum

|
Схемы и исполнительных чертежей не существует - это армейские здания... попытаюсь сам зарисовать и выложу тогда.
|
|
|
|
|
15.3.2007, 13:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 136
Регистрация: 18.11.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4793

|
ПРосветите по ходу, что значит открытая сист.отпления? Имеется ввиду зависимая ?
|
|
|
|
Гость_Алхимик_*
|
15.3.2007, 16:19
|
Guest Forum

|
При Открытой системе теплоснабжения отопление и гвс питается по одному трубопроводу (то есть у потребителей в отопительных приборах и в системе гвс течёт одна и та же вода). Темы по этому поводу были раньше - если интересно посмотрите по поиску.
|
|
|
|
|
21.3.2007, 19:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 136
Регистрация: 18.11.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4793

|
Круто. Не разу такую не видел. В Москве такой скроее всего нет...
|
|
|
|
Гость_kapitan_*
|
22.3.2007, 0:24
|
Guest Forum

|
Я давно занимаюсь узлами учета тепловой энергии и газа. По поводу применения теплосчетчика и расходомера я должен основываться на вводных данных измерительного узла. Ду трубопровода предпологаемого места установки. Расход воды по прямой и обратке. Есть формула - расход прямопропорционален диаметру Ду.V=0,8m/с.Посчитаете. Температура по прямой и обратке. Расчетная тепловая нагрузка теплопотреляемого объекта. Напишите мне и вам отвечу. Кроме того Вам будет полезно зайти на мой сайт Узел учета точка ру. Внедрение современных средств автоматизации.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|