> Дренажная канализация от сработки АУП под потолком офисов
ИОВ
сообщение 7.2.2026, 10:30
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 12953
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Коммерсы сАми выбирают "дёшево" или "сердито" - т.е., всё-таки, более-менее осмысленно. И пенять потом не на кого - "не гонялся бы ты, поп, за дешевизной" (с).
А государство не должно надеяться на качественный товар за сАмые малые деньги, да ещё руками "дорогих" в содержании чиновников. Это и есть идиотизм на законодательном уровне.
При том уверена, эти чиновники для себя любимых даже не посмотрят в сторону дешёвого, но откровенно некачественного товара.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 7.2.2026, 17:57
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 33599
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(ИОВ @ 7.2.2026, 10:30) *
При том уверена, эти чиновники для себя любимых даже не посмотрят в сторону дешёвого, но откровенно некачественного товара.

Это верно, но это не полный ассортимент вариаций. Хотя и сам сейчас дополню тоже не до полного ассортимента.
Обратите внимание за последний год на взрывы военных высокого уровня. Генерала РХБЗ взорвали в доме ПИКа(экономкласс чистой воды), в Орехово Борисово взорвали генерала оперуправления ГШ МО, тоже ПИКовские дома, генерала ГРУ стреляли на днях тоже в доме экономкласса, лан там еще одного генерала взорвали в Балашихе, рядом с расположением частей того же назначения и тоже дом вполне себе обычный. Это дома даже рядом не стояли с домом опупительной певицы мирового уровня про погоду в доме. Не те чиновники? Есть и иные дома с уровнем чинов не меньше, даже огорожен например, но...хоть и типа дорогой, первичка(ныне уже не первичка давно), но оснащение.. на уровне социального дома КОПЭ конца 80-х.
Интерьеры квартир конечно сам хозяин делает, но "скелет дома" то все одно от застройщика.
Хоть ониксом хрущебу отделывай, она не станет бизнесом или элиткой, сдавая уровень доходов собственника.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 7.2.2026, 20:07
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 12953
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Я о чиновниках, придумавших тендеры для бюдж. объектов. Так что, погибшие и здравствующие военные высокого уровня ни при чём тут.
Опупительная певичка вряд ли устраивала для своих "палат каменных " гостендеры на понижение цены до 30% от сметной расценки. Кстати, она ничем не отличается от других звездулек и звездунов нынешних - строит/покупает жильё за свои деньги, пусть и "непосильным" трудом нАжитые. А наши СМИ делают всё возможное и невозможное, чтобы все были в курсе перетряхивания чужого и откровенно грязного белья. Но раз пипл хавает, доходы растут.
А у генералов либо есть средства только на экономкласс, либо нет желания выступать в павлиньих перьях перед согражданами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Супер Марио
сообщение 9.2.2026, 11:17
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 21.6.2017
Из: Воронеж
Пользователь №: 323586



ГОСТ Р ИСО 6707-1-2020
3.3.2.18 потолок (ceiling): Строительная конструкция, скрывающая нижнюю плоскость перекрытия или крыши с конструктивными элементами или инженерными сетями и обеспечивающая верхнюю плоскость замкнутого пространства.
3.3.2.19 фальшпотолок, подвесной потолок (false ceiling; suspended ceiling, US; dropped ceiling, US): Потолок, ограничивающий высоту пространства или обеспечивающий пространство для устройства инженерных сетей.
3.3.2.20 подвесной потолок (suspended ceiling; dropped ceiling, US): Потолок, расположенный на удалении под вышележащим перекрытием или крышей.

например, возьмем "потолок" армстронг в офисах. мы же прокладываем канализацию НАД ним, а не ПОД ним. соответственно, запреты п.18.11 СП30 для этого случая не подходят.
наши нормы еще со старых годов копипастятся без изменения и без смысла. уже давно разные виды потолоков появились.

но у меня пока не было попыток продавить такое в проекте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 9.2.2026, 11:44
Сообщение #35


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9666
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Супер Марио @ 9.2.2026, 12:17) *
ГОСТ Р ИСО 6707-1-2020
3.3.2.18 потолок (ceiling): Строительная конструкция, скрывающая нижнюю плоскость перекрытия или крыши с конструктивными элементами или инженерными сетями и обеспечивающая верхнюю плоскость замкнутого пространства.
3.3.2.19 фальшпотолок, подвесной потолок (false ceiling; suspended ceiling, US; dropped ceiling, US): Потолок, ограничивающий высоту пространства или обеспечивающий пространство для устройства инженерных сетей.
3.3.2.20 подвесной потолок (suspended ceiling; dropped ceiling, US): Потолок, расположенный на удалении под вышележащим перекрытием или крышей.

например, возьмем "потолок" армстронг в офисах. мы же прокладываем канализацию НАД ним, а не ПОД ним. соответственно,
наши нормы еще со старых годов копипастятся без изменения и без смысла. уже давно разные виды потолоков появились.

но у меня пока не было попыток продавить такое в проекте.

Это не потолок.
Вы же сами пишите: 3.3.2.18 потолок (ceiling): Строительная конструкция, скрывающая нижнюю плоскость перекрытия или крыши с конструктивными элементами или инженерными сетями и обеспечивающая верхнюю плоскость замкнутого пространства.
Сами взяли "потолок" армстронг в кавычки. smile.gif Он не обеспечивает верхнюю плоскость замкнутого пространства. Значит понимаете что запреты п.18.11 СП30 для этого случая вполне подходят.

Суть запретов в том, чтобы при утечке на голову и документы в офисе и тп не капало.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Супер Марио
сообщение 9.2.2026, 13:14
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 21.6.2017
Из: Воронеж
Пользователь №: 323586



Я взял потолок в кавычик потому что в строительных нормах нет четкого опрелеления. и каждый читает как может.
Тогда в чем смысл обязывать предусматривать мероприятия для удаления воды после срабатывания систем пожаротушения и одновременно с этим запрещать прокладывать канализацию под потолком офиса?

если так разобраться, то армстронг является строительной конструкцией, потому что монтируется с опорами и остальными сопустсвующими элементами, скрывает нижнюю плоскость перекрытия, где прокладываются инженерные сети.
назовем армстронг подвесным потолком и все равно имеем, что это потолок, который располагается на удалении под вышележащим перекрытием.
как ни крути.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 9.2.2026, 13:35
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 20709
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Супер Марио @ 9.2.2026, 16:14) *
Тогда в чем смысл обязывать предусматривать мероприятия для удаления воды после срабатывания систем пожаротушения и одновременно с этим запрещать прокладывать канализацию под потолком офиса?

Ну это еще камень в сторону тех кто эти помещения (из которых надо удалять воду) спроектировал над теми, где нельзя канализацию под потолком. Помнится был такой проект коттеджа, где арх. в коттедже прямо над центром зала засандалил сортир, и стояком из этого сортира можно было только в центр зала выйти.
Либо, в соседней теме я в таком случае предлагал поднять уровень пола и пройти в стяжке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Супер Марио
сообщение 9.2.2026, 13:41
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 21.6.2017
Из: Воронеж
Пользователь №: 323586



Цитата(alexandrpjatkov @ 9.2.2026, 13:35) *
Помнится был такой проект коттеджа, где арх. в коттедже прямо над центром зала засандалил сортир, и стояком из этого сортира можно было только в центр зала выйти.

архитекторы бы обыграли этот стояк как пилон)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 9.2.2026, 13:52
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 20709
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Супер Марио @ 9.2.2026, 15:41) *
архитекторы бы обыграли этот стояк как пилон)

И сами бы на нем танцевали для хозяев коттеджа. За такую то планировку.)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 9.2.2026, 15:20
Сообщение #40


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9666
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Супер Марио @ 9.2.2026, 14:14) *
Я взял потолок в кавычик потому что в строительных нормах нет четкого опрелеления. и каждый читает как может.

В строительных нормах дано вполне чёткое определение - обеспечивающая верхнюю плоскость замкнутого пространства.
Подвесной потолок и т.п. - не верхняя плоскость замкнутого пространства.
Это:
Цитата
3.3.2.19 фальшпотолок, подвесной потолок (false ceiling; suspended ceiling, US; dropped ceiling, US): Потолок, ограничивающий высоту пространства или обеспечивающий пространство для устройства инженерных сетей.
3.3.2.20 подвесной потолок (suspended ceiling; dropped ceiling, US): Потолок, расположенный на удалении под вышележащим перекрытием или крышей.

Написано коряво, но запрет идти под потолком остаётся. Ибо всё это - чётко находится под настоящим потолком. Обеспечивающим верхнюю плоскость замкнутого пространства.


Цитата(alexandrpjatkov @ 9.2.2026, 14:35) *
Помнится был такой проект коттеджа, где арх. в коттедже прямо над центром зала засандалил сортир, и стояком из этого сортира можно было только в центр зала выйти.

У меня был проект многоэтажки где сортиры по этажам вообще были в шахматном порядке расположены. Переделали архи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.3.2026, 14:09
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных