Узел учета теплоэнергии, применение формул |
|
|
|
|
20.2.2026, 15:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 22.1.2010
Пользователь №: 44856

|
Коллеги прошу консультации по применению формул из Методики ком учета в узле учета тепловой энергии на котельной и в тепловых сетях. Система закрытая зависимая. На выходе из котельной тепловая сеть котельной до границы ответственности с Теплосетями общества. На границе тепловых сетей узел не установлен, установлен только в котельной. Однако формула на котельной 3.1, а в тепловых сетях 4.1 Вправе ли мы настаивать на применении в котельной формулы 4.1 поскольку формула котельной 3.1 учитывает всю подпитку, а 4.1 нормативную утечку в тепловых сетях.Неоправданные сверхнормативные потери. Передача от второй котельной более прозрачна.На границе сетей установлен узел учета и заведена соответственно формула 4.1 Передача осуществляется от транзитных сетей котельной до потребителя. У потребителя формула 5.2. Однако котельная настаивает, что в формулу 4.1 должна быть добавлена утечка (Му) из формулы 5.2 т.к это величина расчетная и в точке приема не учтена,оговорена п.91 и в уравнении баланса при расчете сверхнормативных потерь вычитается.Может у кого нибудь есть консультации Минстроя.
|
|
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 9)
|
|
20.2.2026, 17:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 215
Регистрация: 23.12.2019
Из: Багдад, Эр-Рияд
Пользователь №: 370743

|
Вообще-то узел учёта должен располагаться как можно ближе к границе балансовой принадлежности, интересно, кто владелец УУ на источнике и на каких основаниях, на каких условиях он используется сторонами для расчетов. Если он принадлежит источнику, вряд ли вы можете настаивать на применении ф.4.1. Единственно, при применении 3.1 должен применяться п.16 о вычете собственных нужд котельной. По второй части. Формула 4.1 согласно п.91 уже включает потери и в сетях, и у потребителей, и никаких "добавок" из 5.2 не требует.
|
|
|
|
|
|
|
|
20.2.2026, 19:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 215
Регистрация: 23.12.2019
Из: Багдад, Эр-Рияд
Пользователь №: 370743

|
Кстати, в первом случае вы ещё оплачиваете и тепловые потери в тепловых сетях котельной. Каково расстояние от источника до балансовой границы сетей?
|
|
|
|
|
|
|
|
20.2.2026, 23:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 707
Регистрация: 9.7.2008
Пользователь №: 20485

|
По первому случаю (котельная без узла на границе): вы вправе настаивать на применении формулы 4.1, но для этого необходимо установить узел учета на границе балансовой принадлежности (пункт 5 Правил № 1034), либо внести изменения в договор, определив порядок расчета потерь (расчетный метод определения потерь в сетях до границы). По второму случаю (спор о добавлении Mу из формулы 5.2 в формулу 4.1): котельная не права. Это приведет к двойному учету одной и той же величины. Формула 3.1 (источник) учитывает всю подпитку (Мп), которая ушла в сеть. Она не разделяет, пошла ли эта подпитка на восполнение нормативной утечки, сверхнормативных потерь или была разобрана потребителем. Формула 4.1 (тепловые сети) учитывает только нормативную утечку (Му), величина которой зафиксирована в договоре (п. 91 Методики). Сверхнормативные потери в этой формуле не учитываются и должны быть предметом отдельного расследования и актирования (п. 93 Методики). Законодательство разделяет учет на источнике, в сетях и у потребителя. Смешение формул разных разделов Методики без наличия четких границ и приборов учета на них недопустимо и ведет к искажению коммерческого учета.
|
|
|
|
|
|
|
|
21.2.2026, 7:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 22.1.2010
Пользователь №: 44856

|
Цитата(Evgkarpro @ 21.2.2026, 0:46)  По первому случаю (котельная без узла на границе): вы вправе настаивать на применении формулы 4.1, но для этого необходимо установить узел учета на границе балансовой принадлежности (пункт 5 Правил № 1034), либо внести изменения в договор, определив порядок расчета потерь (расчетный метод определения потерь в сетях до границы). По второму случаю (спор о добавлении Mу из формулы 5.2 в формулу 4.1): котельная не права. Это приведет к двойному учету одной и той же величины. Формула 3.1 (источник) учитывает всю подпитку (Мп), которая ушла в сеть. Она не разделяет, пошла ли эта подпитка на восполнение нормативной утечки, сверхнормативных потерь или была разобрана потребителем. Формула 4.1 (тепловые сети) учитывает только нормативную утечку (Му), величина которой зафиксирована в договоре (п. 91 Методики). Сверхнормативные потери в этой формуле не учитываются и должны быть предметом отдельного расследования и актирования (п. 93 Методики). Законодательство разделяет учет на источнике, в сетях и у потребителя. Смешение формул разных разделов Методики без наличия четких границ и приборов учета на них недопустимо и ведет к искажению коммерческого учета. В том то и дело в формуле 4.1 МУ -по разделу 10. Это для нас п.91 и котельная говорит что там написано-0,25% воды в тепловых сетях и присоединенных системах теплопотребления.У нас в формуле 4.1 учтена нормативная утечка в тепловых сетях,а присоединенные системы это потребитель и в формуле 8.11 расчета потерь вычитается не прибавленная величина потерь потребителя.
|
|
|
|
|
|
|
|
21.2.2026, 19:13
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 3.9.2023
Пользователь №: 421129

|
В проекте на УУТЭ должна быть указана "формула расчета"
|
|
|
|
|
|
|
|
24.2.2026, 9:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 22.1.2010
Пользователь №: 44856

|
Цитата(forrte @ 20.2.2026, 17:05)  Вообще-то узел учёта должен располагаться как можно ближе к границе балансовой принадлежности, интересно, кто владелец УУ на источнике и на каких основаниях, на каких условиях он используется сторонами для расчетов. Если он принадлежит источнику, вряд ли вы можете настаивать на применении ф.4.1. Единственно, при применении 3.1 должен применяться п.16 о вычете собственных нужд котельной. По второй части. Формула 4.1 согласно п.91 уже включает потери и в сетях, и у потребителей, и никаких "добавок" из 5.2 не требует. У нас в формуле 4.1 учтена Му-нормативные потери в наших сетях, утвержденные Минтариф, значит должны быть к этому нормативу добавлены потери у потребителя по п. 91п?
|
|
|
|
|
|
|
|
24.2.2026, 13:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 22.1.2010
Пользователь №: 44856

|
Из ответов правильно лия я поняла, что в формуле 4.1 в Му необходимо добавить утечку у потребителя п.91 к нормативным потерям в сетях?. А как быть с распределением в формуле 8.11. Это: ф4.1(отпуск в сеть)-ф5.2(полезный отпуск)-Нормативные с утечкой и изоляцией потребителя и с утечкой и изоляцией теплосетей. Получается утечка вычитается дважды?
|
|
|
|
|
|
|
|
25.2.2026, 18:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 707
Регистрация: 9.7.2008
Пользователь №: 20485

|
Законодатель нам навязал такую методологию, структуру. Методика делит всех участников процесса на три группы, и для каждой - своя глава и свои формулы: Раздел III. Источник тепловой энергии (Котельная). Здесь сидит формула 3.1. Она считает всё тепло, которое произвела котельная и отправила «в трубу». Раздел IV. Тепловые сети. Здесь сидит формула 4.1. Она считает тепло, которое поступает в тепловые сети от источника (или транзитом) и передается дальше. В нем уже сидит нормативная утечка самих теплосетей. Раздел V. Потребитель. Здесь сидит формула 5.2. Она считает тепло, которое дошло до потребителя, и было им использовано. В нем уже сидит нормативная утечка потребителей. Mусети в формуле 4.1 это нормативная утечка в самих тепловых сетях. Вода вытекла из труб, принадлежащих сетевой организации, до того, как дошла до потребителя. Рассчитывается по пункту 91 Методики как процент от объёма воды в сетях и закрепляется в договоре между источником и сетями. Mупотр в формуле 5.2 это нормативная утечка в системе потребителя (в его доме, объекте). Вода вытекла из труб, принадлежащих потребителю. Это две разные цифры, рассчитанные для разных физических объёмов трубопроводов, и относятся к разным участкам системы, «Разные утечки - разные карманы». Пункт 91 задаёт только метод расчёта нормативной утечки, но для каждого субъекта (сети, потребитель) используется своя доля этой утечки, пропорциональная объёму принадлежащего ему трубопровода. Расчётная величина Mу (0,25%) относится ко всему объёму системы, включая как трубы тепловых сетей, так и внутренние системы потребителей. Эта общая величина должна быть разделена между теплосетями и потребителями пропорционально объёмам воды, принадлежащим каждому. А пунктом 78, формулой 8.11 Методики № 99/пр, устанавливается порядок определения сверхнормативных потерь в тепловых сетях. Имеем баланс: Qиз (формула 4.1) – Qп (формула 5.2) – Qн – Qу = Qсн В противном случае при добавлении в формулу 4.1 Mупотр, мы дважды бы учли утечку потребителя: один раз как доход (прибавили к отпуску сети), а второй раз - как расход (оставили в потреблении). Задвоенная утечка потребителя, становиться некой "виртуальной" добавкой к отпуску, которую теперь должен оплатить покупатель, т. е. создать искусственный "воздух" в балансе, который приведет к необоснованному завышению объема тепла, предъявляемого к оплате.
|
|
|
|
|
|
|
|
26.2.2026, 8:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 22.1.2010
Пользователь №: 44856

|
Цитата(Evgkarpro @ 25.2.2026, 18:45)  Законодатель нам навязал такую методологию, структуру. Методика делит всех участников процесса на три группы, и для каждой - своя глава и свои формулы: Раздел III. Источник тепловой энергии (Котельная). Здесь сидит формула 3.1. Она считает всё тепло, которое произвела котельная и отправила «в трубу». Раздел IV. Тепловые сети. Здесь сидит формула 4.1. Она считает тепло, которое поступает в тепловые сети от источника (или транзитом) и передается дальше. В нем уже сидит нормативная утечка самих теплосетей. Раздел V. Потребитель. Здесь сидит формула 5.2. Она считает тепло, которое дошло до потребителя, и было им использовано. В нем уже сидит нормативная утечка потребителей. Mусети в формуле 4.1 это нормативная утечка в самих тепловых сетях. Вода вытекла из труб, принадлежащих сетевой организации, до того, как дошла до потребителя. Рассчитывается по пункту 91 Методики как процент от объёма воды в сетях и закрепляется в договоре между источником и сетями. Mупотр в формуле 5.2 это нормативная утечка в системе потребителя (в его доме, объекте). Вода вытекла из труб, принадлежащих потребителю. Это две разные цифры, рассчитанные для разных физических объёмов трубопроводов, и относятся к разным участкам системы, «Разные утечки - разные карманы». Пункт 91 задаёт только метод расчёта нормативной утечки, но для каждого субъекта (сети, потребитель) используется своя доля этой утечки, пропорциональная объёму принадлежащего ему трубопровода. Расчётная величина Mу (0,25%) относится ко всему объёму системы, включая как трубы тепловых сетей, так и внутренние системы потребителей. Эта общая величина должна быть разделена между теплосетями и потребителями пропорционально объёмам воды, принадлежащим каждому. А пунктом 78, формулой 8.11 Методики № 99/пр, устанавливается порядок определения сверхнормативных потерь в тепловых сетях. Имеем баланс: Qиз (формула 4.1) – Qп (формула 5.2) – Qн – Qу = Qсн В противном случае при добавлении в формулу 4.1 Mупотр, мы дважды бы учли утечку потребителя: один раз как доход (прибавили к отпуску сети), а второй раз - как расход (оставили в потреблении). Задвоенная утечка потребителя, становиться некой "виртуальной" добавкой к отпуску, которую теперь должен оплатить покупатель, т. е. создать искусственный "воздух" в балансе, который приведет к необоснованному завышению объема тепла, предъявляемого к оплате. Спасибо . исчерпывающий ответ!!!!!!! Очень помогли.
|
|
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxRXEa1
Реклама: ООО «Эдюсон» | ИНН 7729779476 | erid: 2VtzqvCXcii
Последние сообщения Форума
|