Коллеги прошу консультации по применению формул из Методики ком учета в узле учета тепловой энергии на котельной и в тепловых сетях. Система закрытая зависимая. На выходе из котельной тепловая сеть котельной до границы ответственности с Теплосетями общества. На границе тепловых сетей узел не установлен, установлен только в котельной. Однако формула на котельной 3.1, а в тепловых сетях 4.1 Вправе ли мы настаивать на применении в котельной формулы 4.1 поскольку формула котельной 3.1 учитывает всю подпитку, а 4.1 нормативную утечку в тепловых сетях.Неоправданные сверхнормативные потери.
Передача от второй котельной более прозрачна.На границе сетей установлен узел учета и заведена соответственно формула 4.1 Передача осуществляется от транзитных сетей котельной до потребителя. У потребителя формула 5.2. Однако котельная настаивает, что в формулу 4.1 должна быть добавлена утечка (Му) из формулы 5.2 т.к это величина расчетная и в точке приема не учтена,оговорена п.91 и в уравнении баланса при расчете сверхнормативных потерь вычитается.Может у кого нибудь есть консультации Минстроя.