Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqxNj1ab
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.12-2025
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
общеобразовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2Vtzqvh9Ati
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Нужен ли отдельный ИТП при собственной котельной?
onghyr
сообщение 3.3.2026, 11:10
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 3.3.2026
Пользователь №: 452003



дравствуйте, коллеги.

В здании планируется собственная котельная. Подготовка ГВС и регулирование температуры отопления будут выполняться в котельной через теплообменники и насосные группы.

Параметры системы отопления: 80/60 °C, давление подачи 0,40 МПа, обратки — 0,25 МПа.

Правильно ли я понимаю, что в этом случае отдельный ИТП внутри здания (с автоматическим регулированием теплоносителя) не требуется? Достаточно обычного вводного узла с запорной арматурой, грязевиком и распределительным коллектором?
Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SuperPashkin
сообщение 4.3.2026, 6:55
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 12.11.2008
Из: Ижевск
Пользователь №: 25201



Цитата(onghyr @ 3.3.2026, 12:10) *
дравствуйте, коллеги.

В здании планируется собственная котельная. Подготовка ГВС и регулирование температуры отопления будут выполняться в котельной через теплообменники и насосные группы.

Параметры системы отопления: 80/60 °C, давление подачи 0,40 МПа, обратки — 0,25 МПа.

Правильно ли я понимаю, что в этом случае отдельный ИТП внутри здания (с автоматическим регулированием теплоносителя) не требуется? Достаточно обычного вводного узла с запорной арматурой, грязевиком и распределительным коллектором?
Заранее спасибо.

Начнём с того, что за котельная? Пристроенная, отдельно стоящая, крышная? Обслуживает один дом (одного потребителя) или несколько?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 11.3.2026, 1:34
Сообщение #3


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12314
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



НЕ требуется
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zholud3v
сообщение 10.4.2026, 9:16
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 27.3.2026
Пользователь №: 452805



Машинист дал правильный ответ — не требуется. Поясню логику для понимания.
ИТП нужен там, где источник тепла — внешний: теплосеть, ТЭЦ, квартальная котельная. Его задача — принять параметры теплосети, преобразовать их под нужды здания и обеспечить учёт.
Когда котельная собственная, все эти функции выполняются непосредственно в котельной:

Регулирование температуры — контроллер котла + смесительный узел
Подготовка ГВС — бойлер или теплообменник там же
Учёт тепла — если требуется (для арендаторов, по требованию ТСО), ставится в котельной

Что остаётся на вводе в здание из котельной (если она отдельно стоящая) — это вводной узел, не ИТП: запорная арматура, грязевик, при необходимости манометры. Никакой автоматики регулирования там не нужно — всё уже сделано в котельной.
Исключение: если у здания несколько независимых потребителей с разными режимами (например, торговые помещения + жилой фонд + административная часть) — тогда отдельные узлы учёта или регулирования на каждую зону могут быть оправданы. Но это уже про зонирование внутри здания, а не про ИТП как таковой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqux2Ugf

Реклама: ООО «Эдюсон» | ИНН 7729779476 | erid: 2VtzqvCXcii

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 6:03
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных