Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqxNj1ab
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.12-2025
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
общеобразовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2Vtzqvh9Ati
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> на 15 батарей монтаж лучевой схемы или сохранить тройники, какую схему монтажа отопления выбрать
AlexeyYakovlev84
сообщение Сегодня, 0:20
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: Вчера, 23:56
Пользователь №: 453657



добрый день!
вводные данные:
квартира 140м, 40 этаж, 15-16 батарей, от застройщика сделана схема разводки с тройниками. Есть несколько вариантов, помогите выбрать самый оптимальный
1 вариант. Сохранить схему разведения отопления от застройщика, переделав ее в хорошем качестве.
Что не нравится: большое количество соединений в стяжке, риск протечки.
Прикрепленный файл  image_21_04_26_12_07.png ( 873,53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25


2. вариант
Сделать один коллектор отопления (подача обратка)
Смущает то, что он будет довольно большим, и есть риск, что дальние контуры будут плохо прогреваться и систему будет сложно сбалансировать.
Кроме того, получится широкий шлей горячих труб в стяжке без промежутков (сложно залить стяжку, хрупкость стяжки, плюс куски теплого пола по квартире)

Прикрепленный файл  image_21_04_26_12_07_1.png ( 1,95 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 11


3. вариант сделать 2 коллектора (4шт), соединив их последовательно.
Тогда все батареи будут на лучевом соединении и не будет ковра из труб
Прикрепленный файл  image_21_04_26_12_07_3.png ( 164,13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11


4. есть вариант завести вторую трассу отопления от коллектора на этаже
фото коллектора
Прикрепленный файл  image_21_04_26_12_07_2.png ( 1,1 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение Сегодня, 5:07
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 33631
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Судя по тексту и сути заданных вопросов, то лучше вообще не трогать систему отопления в квартире. Проблем не будет не нужных.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ididuz
сообщение Сегодня, 6:31
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 218
Регистрация: 20.3.2019
Пользователь №: 357742



Наверное, стоит вмешаться, только если у Вас есть серьезные причины сомневаться в качестве монтажа и Вы можете доверить это дело профессионалам, в которых будете уверены.
У пресс-фитингов вероятность протечки при соблюдении технологии монтажа стремиться к нулю. К тому же, Застройщик, насколько мне известно, дает гарантию на смонтированные им инженерные сети. И будет обязан устранить последствия протечки, если будет доказано, что она произошла из-за некачественного монтажа.
Балансировке такая схема поддается не хуже, чем лучевая, так как все элементы для этого имеются. Ветви, уходящие в каждую комнату, балансируются между собой с помощью клапанов на коллекторе. Балансировка будет наглядней, если клапаны эти будут с расходомерами. Приборы на ветви балансируются между собой с помощью клапанов, встроенных в отопительные приборы.
Помимо наличия соединений, недостатком такой схемы можно считать необходимость отключения сразу всех радиаторов на ветви при проведении ремонтных работ на каком то одном из них. Если данные недостатки для Вас действительно значимы, то можно смотреть в сторону лучевой схемы.
Только следует иметь ввиду, что коллекторные блоки обычно имеют до 10-12 выходов и Вам понадобиться как минимум два коллекторных блока. И соответственно пара тройников у Вас в квартире точно будет. И можете поподробней рассказать про возможность дополнительной подключения к коллектору на этаже? На коллекторе же предусмотрено на каждую квартиру по одному счетчику.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexeyYakovlev84
сообщение Сегодня, 9:47
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: Вчера, 23:56
Пользователь №: 453657



Цитата(инж323 @ 21.4.2026, 5:07) *
Судя по тексту и сути заданных вопросов, то лучше вообще не трогать систему отопления в квартире. Проблем не будет не нужных.

Возможно , изложение страдает . Но это варианты , предложенные монтажниками и проектировщиком . Отсюда и вопросы

Цитата(ididuz @ 21.4.2026, 6:31) *
Наверное, стоит вмешаться, только если у Вас есть серьезные причины сомневаться в качестве монтажа и Вы можете доверить это дело профессионалам, в которых будете уверены.
У пресс-фитингов вероятность протечки при соблюдении технологии монтажа стремиться к нулю. К тому же, Застройщик, насколько мне известно, дает гарантию на смонтированные им инженерные сети. И будет обязан устранить последствия протечки, если будет доказано, что она произошла из-за некачественного монтажа.
Балансировке такая схема поддается не хуже, чем лучевая, так как все элементы для этого имеются. Ветви, уходящие в каждую комнату, балансируются между собой с помощью клапанов на коллекторе. Балансировка будет наглядней, если клапаны эти будут с расходомерами. Приборы на ветви балансируются между собой с помощью клапанов, встроенных в отопительные приборы.
Помимо наличия соединений, недостатком такой схемы можно считать необходимость отключения сразу всех радиаторов на ветви при проведении ремонтных работ на каком то одном из них. Если данные недостатки для Вас действительно значимы, то можно смотреть в сторону лучевой схемы.
Только следует иметь ввиду, что коллекторные блоки обычно имеют до 10-12 выходов и Вам понадобиться как минимум два коллекторных блока. И соответственно пара тройников у Вас в квартире точно будет. И можете поподробней рассказать про возможность дополнительной подключения к коллектору на этаже? На коллекторе же предусмотрено на каждую квартиру по одному счетчику.


Оставить систему от застройщика абсолютно невозможно . Тем более , там еще нет стяжки . Она сделана очень плохо , во многих квартирах уже протечки .
И расчитывать на доказывание вины застройщика , судится с пострадавшими под нами - это самый плохой вариант .
По поводу ввода еще одной трассы, ук поставит счетчик , на коллекторе есть свободное «место».

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гризли
сообщение Сегодня, 11:05
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1252
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572



Если проблема в качестве монтажа и возможных протечек в будущем, то делать полностью лучевую.
На фото не видно, но если площадь некоторых комнат небольшая, то обойтись одним радиатором (подлиньше) вместо двух. Да и вообще, если число секций в разумных пределах, то объединять. Либо вешать соседние на сцепку, если они рядом и допускает дизайн-проект.

Только так можно сократить число скрытых соединений.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ididuz
сообщение Сегодня, 11:29
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 218
Регистрация: 20.3.2019
Пользователь №: 357742



Тогда Вам остается взвесить все за и против каждого варианта)
1. Вариант с двумя коллекторами и дополнительным счетчиком. Наиболее дорогой, но ни одного тройника.
2. Вариант с двумя коллекторами без дополнительного счетчика. Дешевле, но два тройника. Может их можно сделать не в квартире?)
3. Вариант с одним коллектором. Сильно дешевле, но много тройников в квартире.
4. Вариант без коллектора. Наиболее дешевый, но еще больше тройников в квартире.
Я лично не сталкивался с проблемой протечек в пресс-фитингах. Производители утверждают, что при условии правильного монтажа вероятность протечки стремится к нулю.
Возможность балансировки в любом из вариантов должен обеспечить проектировщик. Саму балансировку в любом из вариантов должен выполнить подрядчик с помощью или без помощи проектировщика.
P. S. Вариант с одним коллектором и лучевой схемой я не рассматриваю, так как многовато приборов для одного коллектора.
P. P. S. В предыдущем своем сообщении вот это "недостатком такой схемы можно считать необходимость отключения сразу всех радиаторов на ветви при проведении ремонтных работ на каком то одном из них" я написал, не подумав) Конечно же, каждый прибор будет оснащаться нижним узлом подключения с шаровыми кранами.

Сообщение отредактировал ididuz - Сегодня, 11:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexeyYakovlev84
сообщение Сегодня, 15:42
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: Вчера, 23:56
Пользователь №: 453657



Цитата(ididuz @ 21.4.2026, 11:29) *
Тогда Вам остается взвесить все за и против каждого варианта)
1. Вариант с двумя коллекторами и дополнительным счетчиком. Наиболее дорогой, но ни одного тройника.
2. Вариант с двумя коллекторами без дополнительного счетчика. Дешевле, но два тройника. Может их можно сделать не в квартире?)
3. Вариант с одним коллектором. Сильно дешевле, но много тройников в квартире.
4. Вариант без коллектора. Наиболее дешевый, но еще больше тройников в квартире.
Я лично не сталкивался с проблемой протечек в пресс-фитингах. Производители утверждают, что при условии правильного монтажа вероятность протечки стремится к нулю.
Возможность балансировки в любом из вариантов должен обеспечить проектировщик. Саму балансировку в любом из вариантов должен выполнить подрядчик с помощью или без помощи проектировщика.
P. S. Вариант с одним коллектором и лучевой схемой я не рассматриваю, так как многовато приборов для одного коллектора.
P. P. S. В предыдущем своем сообщении вот это "недостатком такой схемы можно считать необходимость отключения сразу всех радиаторов на ветви при проведении ремонтных работ на каком то одном из них" я написал, не подумав) Конечно же, каждый прибор будет оснащаться нижним узлом подключения с шаровыми кранами.


Меня больше беспокит, будет ли два колектора на одной трубе нормально прокачивать воду на все эти многочисленные лучи
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
3 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 1 AlexeyYakovlev84

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxRXEa1

Реклама: ООО «Эдюсон» | ИНН 7729779476 | erid: 2VtzqvCXcii

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.4.2026, 16:12
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных