Наружные сети, помогите новичку |
|
|
|
15.3.2007, 12:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639

|
ну да, а мы тут зря про мультилифт спорим уже 2ой день..
|
|
|
|
|
15.3.2007, 12:58
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата зато культурно и надежно. Хммм... надёжно? Ну-ну....
|
|
|
|
|
15.3.2007, 13:02
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
извините, вы тут о чем?
|
|
|
|
|
15.3.2007, 13:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639

|
У нас разгорелся спор, насколько адекватно влепить в катеджике установку мультилифт.. господа настаивают на приемном резервуаре на выпуске и погружных насосах..расход совсем малюсенький вроде..
|
|
|
|
|
15.3.2007, 13:08
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
а насос типа MD не катит? там и приемный резервуар втроен на 400 л.
|
|
|
|
|
15.3.2007, 13:10
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата расход совсем малюсенький вроде.. Ну и что? Все эти лифты крайне капризны. Замучается клиент их разбирать и чистить. У грюна одна модель всего ничего работает, да и та... Кроме того - зело дорога.
|
|
|
|
|
15.3.2007, 13:22
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
аа, ну понятно о чем вы продолжайте, но я за лифты. Сломается - новый купят.
|
|
|
|
|
15.3.2007, 13:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(Михаил I @ Mar 15 2007, 13:22 ) Сломается - новый купят. Может быть и купят! Но надо всегда помнить, что канализация - "девушка капризная" и если что-то не по ней, то мстит она, как правило, жестоко. А если представить эту месть в подвале особняка, то....
|
|
|
|
|
15.3.2007, 13:58
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата Сломается - новый купят. Он не сломается! Он будет вечно засоряться
|
|
|
|
|
15.3.2007, 14:07
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Засорится Разберут Сломается Новый купят Засорится Разберут Сломается Новый купят Засорится Разберут Сломается Скажут- "дер-ый насос!!!! Grundfos - козлы" Будут ходить на улицу.
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
15.3.2007, 17:54
|
Guest Forum

|
Цитата(Михаил I @ Mar 15 2007, 14:07 ) Скажут- "дер-ый насос!!!! Grundfos - козлы" Будут ходить на улицу. хм... ну, если Вы так делали...интересно, что благодарные заказчики говорят про Вас? <font size='1' color='#8e8b8b'>Добавлено - 17:58</font> Цитата(Skorpion @ Mar 15 2007, 00:31 ) Конечно дорого - но зато культурно и надежно. ага... особенно, когда труба засорится - разбирать с лужей на полу - и всей водой, которая выльется из трубы длиной 80 метров... 60 литров... культуры будет - полподвала...
|
|
|
|
Гость_Rina_*
|
16.3.2007, 7:35
|
Guest Forum

|
Добрый всем день! Узнала я про насос. В общем сказали ставить Wilo-DrainLift M2. Как вы к такому выбору относитесь? А насчет бассейна в подвале мне сказали не париться, мое дело к нему воду подвести, а всё остальное будут делать те, кто и занимается бассейнами. Добавлено - 07:37 Цитата(dudkas3 @ Mar 14 2007, 16:28 ) Цитата(Rina @ Mar 14 2007, 16:23 ) То есть СНиПы отдыхают? А футляр из чего? Из такой же трубы большего диаметра? СНиПы не отдыхают, просто пользовать их надо грамотно.. футляр стальной в изоляции, на 2 диаметра больше вашей трубы, заполнить внутри цементным раствором.. Прошу прощения за свою неграмотность. Почитала СНиП повнимательней, нашла про футляры.
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
16.3.2007, 11:47
|
Guest Forum

|
Цитата(Rina @ Mar 16 2007, 07:35 ) Прошу прощения за свою неграмотность. невнимательность, а не неграмотность а теперь нудеть буду без разницы, какой насос - это вопрос цены и сервиса. а вот в подвале или в колодце - это уже серьезно... 32 труба рано или поздно обязательно засорится, и нужно заранее подумать как ее промыть обратным током воды - куды эта вода выльется. Если насос стоит в подвале, куда деть эту воду? Ее немного, литров 60-100, но все-таки... Поэтому лучше иметь колодец с погружниками - при промывке вода просто стечет туда. Решение с закрытым насосом в подвале выглядит красиво, я согласен - но обещает потенциальный геморрой при эксплуатации...
|
|
|
|
Гость_Rina_*
|
16.3.2007, 11:56
|
Guest Forum

|
Цитата(BUFF @ Mar 16 2007, 11:47 ) 32 труба рано или поздно обязательно засорится Насчет трубы.... Мне говорят делать 80. Я объясняю, что по расчетам идет 32, а мне в ответ качают головой. Говорят, какой выход у насоса, такая и труба... Там же скорости мизерные получатся... Тут же рядом с характеристиками насоса написано: "скорость жидкости (в напорном трубопроводе) должна быть в диапазоне между 0,7 и 2,3 м/с." Это и есть 32 труба. <font size='1' color='#8e8b8b'>Добавлено - 12:04</font> Цитата(BUFF @ Mar 16 2007, 11:47 ) а вот в подвале или в колодце - это уже серьезно... 32 труба рано или поздно обязательно засорится, и нужно заранее подумать как ее промыть обратным током воды - куды эта вода выльется. Если насос стоит в подвале, куда деть эту воду? Ее немного, литров 60-100, но все-таки... Поэтому лучше иметь колодец с погружниками - при промывке вода просто стечет туда. Решение с закрытым насосом в подвале выглядит красиво, я согласен - но обещает потенциальный геморрой при эксплуатации... Вот хотят они этот насос и всё тут. И нельзя никакой другой способ устройства выпуска предусмотреть? Ведь используют же такие насосы как-то, не я же единственная с такой ситуацией
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
16.3.2007, 12:06
|
Guest Forum

|
Цитата(Rina @ Mar 16 2007, 11:56 ) Цитата(BUFF @ Mar 16 2007, 11:47 ) 32 труба рано или поздно обязательно засорится Насчет трубы.... Мне говорят делать 80. а кто говорит? он готов отвечать за это? трубу промывать раз в месяц лично... с одной стороны - он прав  32 труба - это ужас, летящий на крыльях ночи... но млин, не 80 же?  И откуда насос с выходом 80 на расход воды 0,27 л/сек? в 80 все ляжет - и все... месяц работы - и труба станцует последний литовский танец. Посчитайте трубы и насос сами, обязательно. Нехорошо полчается - Вы разговариваете с заказчиком, опираясь на мои слова... Это и Вам придаст уверенности в себе - легче будет
|
|
|
|
Гость_Rina_*
|
16.3.2007, 12:31
|
Guest Forum

|
Цитата(BUFF @ Mar 16 2007, 12:06 ) с одной стороны - он прав  32 труба - это ужас, летящий на крыльях ночи... но млин, не 80 же?  И откуда насос с выходом 80 на расход воды 0,27 л/сек? в 80 все ляжет - и все... месяц работы - и труба станцует последний литовский танец. Посчитайте трубы и насос сами, обязательно. Нехорошо полчается - Вы разговариваете с заказчиком, опираясь на мои слова... Это и Вам придаст уверенности в себе - легче будет  Почему 0,27 л/с? Если не ошибаюсь 2 м3/ч = 0,56 л/с. Я не с заказчиком разговариваю, а с директором. Он вроде моего наставника и учителя, но здесь я с ним не согласна, сказала ему, что засоряться будет, а он: " найдешь, что можно диаметр уменьшать...." И поверьте, я непросто опираюсь на ваши слова. Я собираю информацию, анализирую, делаю кой-какие выводы и делаю. Тем более у вас тут такие споры разгораются, что если всем верить, то как мартышка разорваться можно. Труба и у меня по расчету 32 получается. Но мне почему-то больше 40 нравится, но при ней скорость 0,5 м/с, маловато будет... вообще-то 0,66 м/с...Может все-таки 40? А вот уверенности не придает и легче что-то не становится... Чем больше начинаю разбираться, тем больше вопросов возникает и тем глупее я себя чувствую...
Сообщение отредактировал Rina - 16.3.2007, 12:37
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
16.3.2007, 12:51
|
Guest Forum

|
Цитата(Rina @ Mar 16 2007, 12:31 ) вообще-то 0,66 м/с...Может все-таки 40?
А вот уверенности не придает и легче что-то не становится... Чем больше начинаю разбираться, тем больше вопросов возникает и тем глупее я себя чувствую... в трубе 40 при расходе 2м3/час получается скорость 0,44, если точно... ляжет все в 32 - 0,69 проверьте расчет неприятность в трубе 32 - вероятность засорения бумагой, пельменями - и все такое. песок тоже будет ложиться - когда насос будет отключаться в 80 у Вас будет ложиться песок и вся взвесь - при скорости 0,11 м/сек. и постоянно. Вывод - регулярные промывки обеспечены. Но не может быть насоса на 2м3/час с напорным патрубком 80 мм А когда все больше вопросов - это хорошо  Главное, ответы находить Добавлено - 12:53 Цитата(Rina @ Mar 16 2007, 12:31 ) Тем более у вас тут такие споры разгораются, что если всем верить, то как мартышка разорваться можно. Верить не стоит. Стоит самой думать о прочитанном и делать выводы - отвечать за принятое решение Вам
|
|
|
|
|
16.3.2007, 12:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639

|
Дык, если у вас будет резервуар накопитель, то съыграв его объемом можно и для 80 трубы расход создать..- это подсказка вам.. т.е. в колодец весь день вода льется, а потом за одно включение насосных агрегатов отправляется в септик.. рассуждайте..
|
|
|
|
Гость_Rina_*
|
16.3.2007, 12:54
|
Guest Forum

|
А нельзя для слива предусмотреть какую-нибудь емкость вместимостью эдак 100-200 л. И еще... перед насосом же тоже понадобится установить емкость?
|
|
|
|
|
16.3.2007, 12:59
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Rina, Вы постарайтесь четко (в первую очередь для себя) определится Что Вас интересует, и какими величинами оперировать. Вы уже запутались, и вся тема превратилась в паутинку...
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
16.3.2007, 13:01
|
Guest Forum

|
Цитата(dudkas3 @ Mar 16 2007, 12:54 ) Дык, если у вас будет резервуар накопитель, то съыграв его объемом можно и для 80 трубы расход создать..- это подсказка вам.. т.е. в колодец весь день вода льется, а потом за одно включение насосных агрегатов отправляется в септик.. рассуждайте.. стоит бак, объемом 200-400 литров в подвале. Накапливает дерьмо. Оно начинает бродить Откачивает насос его не до дна насухо - метановое брожение обеспечено. В один прекрасный день труба засоряется. И бак в это время полный... Мы начинаем промывать... имеем лужу на полу. септик низзя однократно наполнять - читать соседнюю тему Добавлено - 13:03 а главное - подвал не резиновый  ставить кубовую емкость не проще этот бак на улицу выкинуть? и поставить обычный колодец? Добавлено - 13:06 вот за что мы все Дудкаса любим - он идеи генерит  далеко не всегда продуманные - но все таки  вот еще научится на проблему в целом смотреть - и вообще благодать начнется... Дудкас, я серьезно
|
|
|
|
|
16.3.2007, 13:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639

|
Цитата(BUFF @ Mar 16 2007, 13:01 ) не проще этот бак на улицу выкинуть? и поставить обычный колодец? а я и не против, так и надо сделать.. если решили работать с погружниками, то естесно и рабочую часть для них надоть сделать.. ВГ-15 вполне сойдет, поплавками отрегулировать залповый сброс на 1куб ну или кто как хочет.. диаметр 50ник вполне сойдет, естесно насосы сначало подобрать надо бы..
|
|
|
|
Гость_Rina_*
|
16.3.2007, 13:16
|
Guest Forum

|
Цитата(Vict @ Mar 16 2007, 12:59 ) Rina, Вы постарайтесь четко (в первую очередь для себя) определится Что Вас интересует, и какими величинами оперировать. Вы уже запутались, и вся тема превратилась в паутинку... В принципе, ЧТО мне надо, я понимаю. Проблема в том, КАК это сделать. Я представляю так: Все стоки (на вскидку 2 куба, более точнее посчитаю попозже. Сейчас главное разобраться в установке) собираюся в подвале... трубой 100...потом, судя повсему, они должны собираться в какой-либо емкости (не будет же насос включаться из-за одного человека, сходившего в туалет), далее насос и потекла потом родимая вверх до септика. Если так, то возникает вопрос: пока емкость не заполнится для нужного для включения насоса уровня, эта вся бяка будет стоять в подвале и копиться??? Фуууу!... И опять же вопрос выпуска.... Пока я пишу, вы уже ответите на мой вопрос, который я еще не написала. И я таким тормозом получаюсь - мне ответят, а я потом это же самое спрашиваю
Сообщение отредактировал Rina - 16.3.2007, 13:20
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
16.3.2007, 13:22
|
Guest Forum

|
Цитата(Rina @ Mar 16 2007, 13:16 ) Если так, то возникает вопрос: пока емкость не заполнится для нужного для включения насоса уровня, эта вся бяка будет стоять в подвале и копиться??? Фуууу!...  дык... третий день об этом и говорим и расход у Вас не должен быть 2 м3/час. Это ведь суточный, правильно? Это коттедж, 2-3 м3/сут - максимум. Если Вы это зафигачите в септик одномоментно - трындец септику... Поэтому расчетный - 1м3/час... Или ставьте дополнительный колодец-накопитель перед септиком - куда это счастье будет сливаться... <font size='1' color='#8e8b8b'>Добавлено - 13:27</font> а самое смешное во всем этом - это то, что я в принципе не занимаюсь ни коттеджами, ни септиками только очистными, и только от 100 кубов  а желательно от 5000  ну и КНСками млин, меня слушать  опасное это дело
Сообщение отредактировал BUFF - 16.3.2007, 13:53
|
|
|
|
|
16.3.2007, 13:35
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(Rina @ Mar 16 2007, 13:16 ) Пока я пишу, вы уже ответите на мой вопрос, который я еще не написала. И я таким тормозом получаюсь - мне ответят, а я потом это же самое спрашиваю  Уже отвечаю. На Ваш первоначальный вопрос уже ответили....
|
|
|
|
|
16.3.2007, 13:50
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата млин, меня слушать /робким голосом/ а куб в час не многовато для септика, товарисч начальник?
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
16.3.2007, 13:55
|
Guest Forum

|
Цитата(andrey R @ Mar 16 2007, 13:50 ) /робким голосом/ а куб в час не многовато для септика, товарисч начальник?   не знаю... это разве не от объема септика зависит? и про септик я молчал как партизан Добавлено - 13:59 а кстати... есть какая-то оптимальная доза загрузки? часовая, суточная?
|
|
|
|
|
16.3.2007, 13:59
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата про септик я молчал как партизан Эт правильно, меньше пинать будут  Септик, это отстойник вытеснитель. Вбухали куб в начало, из хвоста выдавился куб бяки в колодец и забил его намертво. О чём я, с присущим мне занудством, живописал в соседней теме Поэтому, чем меньше насос, тем септику легче жить. Добавлено - 14:00 Цитата есть какая-то оптимальная доза загрузки? часовая, суточная? Как у любого отстойника - равномерный минимально возможный приток
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
16.3.2007, 14:02
|
Guest Forum

|
Цитата(andrey R @ Mar 16 2007, 13:59 ) Цитата про септик я молчал как партизан неее... просто не знаю я про них почти ничего - не занимался никогда. только читал немного Добавлено - 14:03 Цитата(andrey R @ Mar 16 2007, 13:59 ) Как у любого отстойника - равномерный минимально возможный приток  Ха! А тогда кто-то вчера был прав - лучше колодец-усреднитель расхода поставить, наверное...
|
|
|
|
|
16.3.2007, 14:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
А бассейн куда планируется на слив(сезонный или аварийный)?Кроме К1 с причиндалами,что то еще видно для этого дяди(коттеджевладельца) надо?
|
|
|
|
|
  |