Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
10 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »   
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Наружные сети, помогите новичку
dudkas3
сообщение 15.3.2007, 12:51
Сообщение #121





Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639



ну да, а мы тут зря про мультилифт спорим уже 2ой день..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 15.3.2007, 12:58
Сообщение #122


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
зато культурно и надежно.

Хммм... надёжно? Ну-ну.... wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 15.3.2007, 13:02
Сообщение #123


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



извините, вы тут о чем? smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dudkas3
сообщение 15.3.2007, 13:07
Сообщение #124





Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639



У нас разгорелся спор, насколько адекватно влепить в катеджике установку мультилифт..
господа настаивают на приемном резервуаре на выпуске и погружных насосах..расход совсем малюсенький вроде..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 15.3.2007, 13:08
Сообщение #125


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



а насос типа MD не катит? там и приемный резервуар втроен на 400 л.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 15.3.2007, 13:10
Сообщение #126


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
расход совсем малюсенький вроде..

Ну и что? Все эти лифты крайне капризны. Замучается клиент их разбирать и чистить. У грюна одна модель всего ничего работает, да и та... Кроме того - зело дорога.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 15.3.2007, 13:22
Сообщение #127


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



аа, ну понятно о чем вы biggrin.gif
продолжайте, но я за лифты. Сломается - новый купят.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 15.3.2007, 13:32
Сообщение #128





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Михаил I @ Mar 15 2007, 13:22 )
Сломается - новый купят.

Может быть и купят! Но надо всегда помнить, что канализация - "девушка капризная" и если что-то не по ней, то мстит она, как правило, жестоко.
А если представить эту месть в подвале особняка, то.... sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 15.3.2007, 13:58
Сообщение #129


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
Сломается - новый купят.

Он не сломается! Он будет вечно засоряться biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 15.3.2007, 14:07
Сообщение #130


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Засорится
Разберут
Сломается
Новый купят biggrin.gif

Засорится
Разберут
Сломается
Новый купят biggrin.gif

Засорится
Разберут
Сломается
Скажут- "дер-ый насос!!!! Grundfos - козлы"
Будут ходить на улицу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 15.3.2007, 17:54
Сообщение #131





Guest Forum






Цитата(Михаил I @ Mar 15 2007, 14:07 )
Скажут- "дер-ый насос!!!! Grundfos - козлы"
Будут ходить на улицу.

хм... ну, если Вы так делали...интересно, что благодарные заказчики говорят про Вас? rolleyes.gif

<font size='1' color='#8e8b8b'>Добавлено - 17:58</font>
Цитата(Skorpion @ Mar 15 2007, 00:31 )
Конечно дорого - но зато культурно и надежно.

ага... особенно, когда труба засорится - разбирать с лужей на полу - и всей водой, которая выльется из трубы длиной 80 метров... 60 литров...
культуры будет - полподвала...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Rina_*
сообщение 16.3.2007, 7:35
Сообщение #132





Guest Forum






Добрый всем день! Узнала я про насос. В общем сказали ставить Wilo-DrainLift M2. Как вы к такому выбору относитесь?
А насчет бассейна в подвале мне сказали не париться, мое дело к нему воду подвести, а всё остальное будут делать те, кто и занимается бассейнами.

Добавлено - 07:37
Цитата(dudkas3 @ Mar 14 2007, 16:28 )
Цитата(Rina @ Mar 14 2007, 16:23 )
То есть СНиПы отдыхают?  smile.gif
А футляр из чего? Из такой же трубы большего диаметра?

СНиПы не отдыхают, просто пользовать их надо грамотно..
футляр стальной в изоляции, на 2 диаметра больше вашей трубы, заполнить внутри цементным раствором..

Прошу прощения за свою неграмотность. Почитала СНиП повнимательней, нашла про футляры.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 16.3.2007, 11:47
Сообщение #133





Guest Forum






Цитата(Rina @ Mar 16 2007, 07:35 )
Прошу прощения за свою неграмотность.

невнимательность, а не неграмотность smile.gif

а теперь нудеть буду biggrin.gif
без разницы, какой насос - это вопрос цены и сервиса.
а вот в подвале или в колодце - это уже серьезно...
32 труба рано или поздно обязательно засорится, и нужно заранее подумать как ее промыть обратным током воды - куды эта вода выльется. Если насос стоит в подвале, куда деть эту воду? Ее немного, литров 60-100, но все-таки... Поэтому лучше иметь колодец с погружниками - при промывке вода просто стечет туда. Решение с закрытым насосом в подвале выглядит красиво, я согласен - но обещает потенциальный геморрой при эксплуатации...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Rina_*
сообщение 16.3.2007, 11:56
Сообщение #134





Guest Forum






Цитата(BUFF @ Mar 16 2007, 11:47 )
32 труба рано или поздно обязательно засорится

Насчет трубы.... Мне говорят делать 80. Я объясняю, что по расчетам идет 32, а мне в ответ качают головой. Говорят, какой выход у насоса, такая и труба... Там же скорости мизерные получатся...

Тут же рядом с характеристиками насоса написано: "скорость жидкости (в напорном трубопроводе) должна быть в диапазоне между 0,7 и 2,3 м/с." Это и есть 32 труба.

<font size='1' color='#8e8b8b'>Добавлено - 12:04</font>
Цитата(BUFF @ Mar 16 2007, 11:47 )
а вот в подвале или в колодце - это уже серьезно...
32 труба рано или поздно обязательно засорится, и нужно заранее подумать как ее промыть обратным током воды  - куды эта вода выльется. Если насос стоит в подвале, куда деть эту воду? Ее немного, литров 60-100, но все-таки... Поэтому лучше иметь колодец с погружниками - при промывке вода просто стечет туда. Решение с закрытым насосом в подвале выглядит красиво, я согласен - но обещает потенциальный геморрой при эксплуатации...

Вот хотят они этот насос и всё тут.
И нельзя никакой другой способ устройства выпуска предусмотреть? Ведь используют же такие насосы как-то, не я же единственная с такой ситуацией
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 16.3.2007, 12:06
Сообщение #135





Guest Forum






Цитата(Rina @ Mar 16 2007, 11:56 )
Цитата(BUFF @ Mar 16 2007, 11:47 )
32 труба рано или поздно обязательно засорится

Насчет трубы.... Мне говорят делать 80.

а кто говорит? он готов отвечать за это? трубу промывать раз в месяц лично...

с одной стороны - он прав biggrin.gif 32 труба - это ужас, летящий на крыльях ночи... но млин, не 80 же? biggrin.gif И откуда насос с выходом 80 на расход воды 0,27 л/сек? biggrin.gif
в 80 все ляжет - и все... месяц работы - и труба станцует последний литовский танец.
Посчитайте трубы и насос сами, обязательно. Нехорошо полчается - Вы разговариваете с заказчиком, опираясь на мои слова... Это и Вам придаст уверенности в себе - легче будет smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Rina_*
сообщение 16.3.2007, 12:31
Сообщение #136





Guest Forum






Цитата(BUFF @ Mar 16 2007, 12:06 )
с одной стороны - он прав biggrin.gif  32 труба - это ужас, летящий на крыльях ночи... но млин, не 80 же? biggrin.gif  И откуда насос с выходом 80 на расход воды 0,27 л/сек? biggrin.gif
в 80 все ляжет - и все... месяц работы - и труба станцует последний литовский танец.
Посчитайте трубы и насос сами, обязательно. Нехорошо полчается - Вы разговариваете с заказчиком, опираясь на мои слова... Это и Вам придаст уверенности в себе - легче будет smile.gif

Почему 0,27 л/с? Если не ошибаюсь 2 м3/ч = 0,56 л/с.

Я не с заказчиком разговариваю, а с директором. Он вроде моего наставника и учителя, но здесь я с ним не согласна, сказала ему, что засоряться будет, а он: " найдешь, что можно диаметр уменьшать...."
И поверьте, я непросто опираюсь на ваши слова. Я собираю информацию, анализирую, делаю кой-какие выводы и делаю. Тем более у вас тут такие споры разгораются, что если всем верить, то как мартышка разорваться можно.
Труба и у меня по расчету 32 получается. Но мне почему-то больше 40 нравится, но при ней скорость 0,5 м/с, маловато будет...

вообще-то 0,66 м/с...Может все-таки 40?

А вот уверенности не придает и легче что-то не становится... Чем больше начинаю разбираться, тем больше вопросов возникает и тем глупее я себя чувствую...

Сообщение отредактировал Rina - 16.3.2007, 12:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 16.3.2007, 12:51
Сообщение #137





Guest Forum






Цитата(Rina @ Mar 16 2007, 12:31 )
вообще-то 0,66 м/с...Может все-таки 40?

А вот уверенности не придает и легче что-то не становится... Чем больше начинаю разбираться, тем больше вопросов возникает и тем глупее я себя чувствую...

в трубе 40 при расходе 2м3/час получается скорость 0,44, если точно...
ляжет все
в 32 - 0,69
проверьте расчет smile.gif
неприятность в трубе 32 - вероятность засорения бумагой, пельменями - и все такое.
песок тоже будет ложиться - когда насос будет отключаться
в 80 у Вас будет ложиться песок и вся взвесь - при скорости 0,11 м/сек. и постоянно. Вывод - регулярные промывки обеспечены.
Но не может быть насоса на 2м3/час с напорным патрубком 80 мм biggrin.gif

А когда все больше вопросов - это хорошо smile.gif Главное, ответы находить biggrin.gif

Добавлено - 12:53
Цитата(Rina @ Mar 16 2007, 12:31 )
Тем более у вас тут такие споры разгораются, что если всем верить, то как мартышка разорваться можно.

Верить не стоит. Стоит самой думать о прочитанном и делать выводы - отвечать за принятое решение Вам biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dudkas3
сообщение 16.3.2007, 12:54
Сообщение #138





Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639



Дык, если у вас будет резервуар накопитель, то съыграв его объемом можно и для 80 трубы расход создать..- это подсказка вам..
т.е. в колодец весь день вода льется, а потом за одно включение насосных агрегатов отправляется в септик.. wink.gif
рассуждайте..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Rina_*
сообщение 16.3.2007, 12:54
Сообщение #139





Guest Forum






А нельзя для слива предусмотреть какую-нибудь емкость вместимостью эдак 100-200 л.
И еще... перед насосом же тоже понадобится установить емкость?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 16.3.2007, 12:59
Сообщение #140


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Rina, Вы постарайтесь четко (в первую очередь для себя) определится Что Вас интересует, и какими величинами оперировать.
Вы уже запутались, и вся тема превратилась в паутинку...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 16.3.2007, 13:01
Сообщение #141





Guest Forum






Цитата(dudkas3 @ Mar 16 2007, 12:54 )
Дык, если у вас будет резервуар накопитель, то съыграв его объемом можно и для 80 трубы расход создать..- это подсказка вам..
т.е. в колодец весь день вода льется, а потом за одно включение насосных агрегатов отправляется в септик.. wink.gif
рассуждайте..

стоит бак, объемом 200-400 литров в подвале. Накапливает дерьмо. Оно начинает бродить biggrin.gif
Откачивает насос его не до дна насухо - метановое брожение обеспечено.
В один прекрасный день труба засоряется. И бак в это время полный... Мы начинаем промывать... имеем лужу на полу.
септик низзя однократно наполнять - читать соседнюю тему biggrin.gif

Добавлено - 13:03
а главное - подвал не резиновый biggrin.gif ставить кубовую емкость
не проще этот бак на улицу выкинуть? и поставить обычный колодец?

Добавлено - 13:06
вот за что мы все Дудкаса любим - он идеи генерит smile.gif далеко не всегда продуманные - но все такиsmile.gif вот еще научится на проблему в целом смотреть - и вообще благодать начнется... rolleyes.gif
Дудкас, я серьезно wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dudkas3
сообщение 16.3.2007, 13:08
Сообщение #142





Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639



Цитата(BUFF @ Mar 16 2007, 13:01 )
не проще этот бак на улицу выкинуть? и поставить обычный колодец?

а я и не против, так и надо сделать..
если решили работать с погружниками, то естесно и рабочую часть для них надоть сделать..
ВГ-15 вполне сойдет, поплавками отрегулировать залповый сброс на 1куб ну или кто как хочет..
диаметр 50ник вполне сойдет, естесно насосы сначало подобрать надо бы..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Rina_*
сообщение 16.3.2007, 13:16
Сообщение #143





Guest Forum






Цитата(Vict @ Mar 16 2007, 12:59 )
Rina, Вы постарайтесь четко (в первую очередь для себя) определится Что Вас интересует, и какими величинами оперировать.
Вы уже запутались, и вся тема превратилась в паутинку...

В принципе, ЧТО мне надо, я понимаю. Проблема в том, КАК это сделать.
Я представляю так:
Все стоки (на вскидку 2 куба, более точнее посчитаю попозже. Сейчас главное разобраться в установке) собираюся в подвале... трубой 100...потом, судя повсему, они должны собираться в какой-либо емкости (не будет же насос включаться из-за одного человека, сходившего в туалет), далее насос и потекла потом родимая вверх до септика.
Если так, то возникает вопрос: пока емкость не заполнится для нужного для включения насоса уровня, эта вся бяка будет стоять в подвале и копиться??? Фуууу!...
И опять же вопрос выпуска....

Пока я пишу, вы уже ответите на мой вопрос, который я еще не написала. И я таким тормозом получаюсь - мне ответят, а я потом это же самое спрашиваю smile.gif

Сообщение отредактировал Rina - 16.3.2007, 13:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 16.3.2007, 13:22
Сообщение #144





Guest Forum






Цитата(Rina @ Mar 16 2007, 13:16 )
Если так, то возникает вопрос:  пока емкость не заполнится для нужного для включения насоса уровня, эта вся бяка будет стоять в подвале и копиться??? Фуууу!...

clap.gif дык... третий день об этом и говорим biggrin.gif
и расход у Вас не должен быть 2 м3/час. Это ведь суточный, правильно? Это коттедж, 2-3 м3/сут - максимум.
Если Вы это зафигачите в септик одномоментно - трындец септику...
Поэтому расчетный - 1м3/час... Или ставьте дополнительный колодец-накопитель перед септиком - куда это счастье будет сливаться...

<font size='1' color='#8e8b8b'>Добавлено - 13:27</font>
а самое смешное во всем этом - это то, что я в принципе не занимаюсь ни коттеджами, ни септиками biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
только очистными, и только от 100 кубов biggrin.gif а желательно от 5000 biggrin.gif ну и КНСками biggrin.gif
млин, меня слушать rolleyes.gif опасное это дело

Сообщение отредактировал BUFF - 16.3.2007, 13:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 16.3.2007, 13:35
Сообщение #145


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Rina @ Mar 16 2007, 13:16 )
Пока я пишу, вы уже ответите на мой вопрос, который я еще не написала. И я таким тормозом получаюсь - мне ответят, а я потом это же самое спрашиваю smile.gif

Уже отвечаю. biggrin.gif
На Ваш первоначальный вопрос уже ответили.... bestbook.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 16.3.2007, 13:50
Сообщение #146


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
млин, меня слушать

/робким голосом/ а куб в час не многовато для септика, товарисч начальник? wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 16.3.2007, 13:55
Сообщение #147





Guest Forum






Цитата(andrey R @ Mar 16 2007, 13:50 )
/робким голосом/ а куб в час не многовато для септика, товарисч начальник? wink.gif

biggrin.gif не знаю... это разве не от объема септика зависит?
и про септик я молчал как партизан biggrin.gif

Добавлено - 13:59
а кстати... есть какая-то оптимальная доза загрузки? часовая, суточная?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 16.3.2007, 13:59
Сообщение #148


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
про септик я молчал как партизан

Эт правильно, меньше пинать будут biggrin.gif Септик, это отстойник вытеснитель. Вбухали куб в начало, из хвоста выдавился куб бяки в колодец и забил его намертво. О чём я, с присущим мне занудством, живописал в соседней теме biggrin.gif
Поэтому, чем меньше насос, тем септику легче жить.

Добавлено - 14:00
Цитата
есть какая-то оптимальная доза загрузки? часовая, суточная?

Как у любого отстойника - равномерный минимально возможный приток smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 16.3.2007, 14:02
Сообщение #149





Guest Forum






Цитата(andrey R @ Mar 16 2007, 13:59 )
Цитата
про септик я молчал как партизан


неее... просто не знаю я про них почти ничего - не занимался никогда. только читал немного biggrin.gif

Добавлено - 14:03
Цитата(andrey R @ Mar 16 2007, 13:59 )
Как у любого отстойника - равномерный минимально возможный приток smile.gif

Ха! А тогда кто-то вчера был прав - лучше колодец-усреднитель расхода поставить, наверное...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 16.3.2007, 14:04
Сообщение #150





Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



А бассейн куда планируется на слив(сезонный или аварийный)?Кроме К1 с причиндалами,что то еще видно для этого дяди(коттеджевладельца) надо?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

10 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 21:45
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных