> Приток воздуха и вытяжка из помещения электрощитовой
gpn
сообщение 16.3.2007, 9:31
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 16.3.2007
Пользователь №: 6622



Коллеги! Подскажите пожалуйста. Есть электрощитовая в полиграфическом предприятии. Необходимо выполнить (для охлаждения помещения) приток и вытяжку воздуха. Одна стена электрощитовой с противопожарной дверью выходит в цех печати, а другая то же с дверью в коридор. Вытяжку выполнили непосредственно с помощью вентилятора на кровлю, а приток планируем выполнить в виде простого зарешеченного окна(отверстия). Вопрос- необходимо ли защищать данные отверстия и как?
Заранее спасибо!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Litvinov
сообщение 16.3.2007, 13:08
Сообщение #2


инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации)


Группа: Модераторы
Сообщений: 2148
Регистрация: 20.9.2005
Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода)
Пользователь №: 1224



Куда выходит это отверстие? Если в соседнее помещение, то только через огнезадерживающий клапан
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gpn
сообщение 16.3.2007, 13:26
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 16.3.2007
Пользователь №: 6622



Спасибо за ответ Но второе отверстме в стене будет выходить в помещение коридора. Стена кирвичная. Дверь также противопожарная. Да никаких воздуховодов на приток не планируется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MMM
сообщение 16.3.2007, 16:14
Сообщение #4


Инженер-проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 2090
Регистрация: 31.10.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1437



Без разницы куда выходит отверстие ставьте противопожарный клапан и все. Клапан можно поставить и в отверстие, не обязательно в воздуховод.

Кстати темы размещайте в соответсвующих разделах, а то уедете в мусорку
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274