gpn
Коллеги! Подскажите пожалуйста. Есть электрощитовая в полиграфическом предприятии. Необходимо выполнить (для охлаждения помещения) приток и вытяжку воздуха. Одна стена электрощитовой с противопожарной дверью выходит в цех печати, а другая то же с дверью в коридор. Вытяжку выполнили непосредственно с помощью вентилятора на кровлю, а приток планируем выполнить в виде простого зарешеченного окна(отверстия). Вопрос- необходимо ли защищать данные отверстия и как?
Заранее спасибо!!!
Litvinov
Куда выходит это отверстие? Если в соседнее помещение, то только через огнезадерживающий клапан
gpn
Спасибо за ответ Но второе отверстме в стене будет выходить в помещение коридора. Стена кирвичная. Дверь также противопожарная. Да никаких воздуховодов на приток не планируется.
MMM
Без разницы куда выходит отверстие ставьте противопожарный клапан и все. Клапан можно поставить и в отверстие, не обязательно в воздуховод.

Кстати темы размещайте в соответсвующих разделах, а то уедете в мусорку