> Общая длина коридора?, Как считать общую длину коридора
Serg Ivanov
сообщение 16.3.2007, 13:01
Сообщение #1


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9616
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



В Таблице 1, пункт 1 (ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ СНиП 2.04.01-85*)
при общей длине коридора свыше 10м число пожарных струй увеличивается на одну.
Как измеряется эта длина коридора? Откуда и до куда?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexStar
сообщение 16.3.2007, 14:02
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 539
Регистрация: 6.3.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 6419



Цитата(Serg Ivanov @ Mar 16 2007, 13:01 )
В Таблице 1, пункт 1 (ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ СНиП 2.04.01-85*)
при общей длине коридора свыше 10м число пожарных струй увеличивается на одну.
Как измеряется эта  длина коридора? Откуда и до куда?

вопрос к строителям... Наверно, по внутренним поверхностям со всеми поворотами... А в чём загвоздка? Коридо получается 10,2м?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 16.3.2007, 16:09
Сообщение #3


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9616
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Коридор-то может быть разный, Г-образный или Т- образный.
Ну, наш пожарник ответил, что считается от самой дальней квартиры до выхода на лестницу.
А еще вопрос - как определяется этажность здания для Таблицы 1 п.1? Только надземные этажи или включая подвал?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexStar
сообщение 16.3.2007, 16:31
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 539
Регистрация: 6.3.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 6419



Цитата(Serg Ivanov @ Mar 16 2007, 16:09 )
Коридор-то может быть разный, Г-образный или Т- образный.
Ну, наш пожарник ответил, что считается от самой дальней квартиры до выхода на лестницу.
А еще вопрос - как определяется этажность здания для Таблицы 1 п.1? Только надземные этажи или включая подвал?

Если пожарник говорит, то надо слушаться. На то он и пожарник... но потушить Вы должны самый дальнйи угол коридора нормативным количеством струй... А норма у пожарника есть на, как длина коридора определяется... А про этажность - скорее всего наземная часть...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Litvinov
сообщение 16.3.2007, 16:42
Сообщение #5


инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации)


Группа: Модераторы
Сообщений: 2148
Регистрация: 20.9.2005
Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода)
Пользователь №: 1224



не знаю как в ВК, но у нас в ОВ этажность, точнее высота 28м (которая влияет на решение о применении дымоудаления) расчитывается как растояние от отметки проезжей части до низа оконного проема на последнем этаже. Я так понимаю это требование завязано с пожарной техникой (достанет лестница для эвакуации или нет)

извините за оффтоп
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kopchello
сообщение 2.4.2007, 11:59
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 147
Регистрация: 7.11.2006
Из: г. Киев
Пользователь №: 4629



Добрый день. Прочитал в нормах строителей:
4.25 При определении числа струй и минимальных расходов воды для внутреннего проти¬вопожарного водоснабжения жилых зданий за общую длину внеквартирного коридора на этаже принимают:
а) сумму расстояний от двери лифтового холла (шахты лифта) до дверей выходящих в коридор наиболее удаленных от лифтового холла квартир - в зданиях секционного типа с центрально расположенным лестнично-лифтовым узлом;
б) расстояние между дверями выходящих в коридор квартир, наиболее удаленных друг от друга, - в зданиях коридорного типа;
в) расстояние от двери лифтового холла (шахты лифта) до двери выходящей в коридор наиболее удаленной от лифтового холла квартиры - в зданиях с лестнично-лифтовым узлом в торце коридора.
А что делать если расстояние от пож кранов до конца квартиры 30метров, получается если пажар в дальней комнате то рукава не хватит чтоб потушить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 2.4.2007, 12:07
Сообщение #7


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Цитата(Serg Ivanov @ Mar 16 2007, 17:09 )
А еще вопрос - как определяется этажность здания для Таблицы 1 п.1? Только надземные этажи или включая подвал?

Считается от поверхности земли.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 2.4.2007, 13:16
Сообщение #8


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9616
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Kopchello @ Apr 2 2007, 12:59 )
Добрый день. Прочитал в нормах строителей:
4.25 При определении числа струй и минимальных расходов воды для внутреннего проти¬вопожарного водоснабжения жилых зданий за общую длину внеквартирного коридора на этаже принимают:
а) сумму расстояний от двери лифтового холла (шахты лифта) до дверей выходящих в коридор наиболее удаленных от лифтового холла квартир - в зданиях секционного типа с центрально расположенным лестнично-лифтовым узлом;
б) расстояние между дверями выходящих в коридор квартир, наиболее удаленных друг от друга, - в зданиях коридорного типа;
в) расстояние от двери лифтового холла (шахты лифта) до двери выходящей в коридор наиболее удаленной от лифтового холла квартиры - в зданиях с лестнично-лифтовым узлом в торце коридора.
А что делать если расстояние от пож кранов до конца квартиры 30метров, получается если пажар в дальней комнате то рукава не хватит чтоб потушить?

Хм, боюсь что Вам нужен еще один пожкран на площадке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 2.4.2007, 18:21
Сообщение #9


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9616
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Kopchello @ Apr 2 2007, 12:59 )
Добрый день. Прочитал в нормах строителей:
4.25 При определении числа струй и минимальных расходов воды для внутреннего проти¬вопожарного водоснабжения жилых зданий за общую длину внеквартирного коридора на этаже принимают:
а) сумму расстояний от двери лифтового холла (шахты лифта) до дверей выходящих в коридор наиболее удаленных от лифтового холла квартир - в зданиях секционного типа с центрально расположенным лестнично-лифтовым узлом;
б) расстояние между дверями выходящих в коридор квартир, наиболее удаленных друг от друга, - в зданиях коридорного типа;
в) расстояние от двери лифтового холла (шахты лифта) до двери выходящей в коридор наиболее удаленной от лифтового холла квартиры - в зданиях с лестнично-лифтовым узлом в торце коридора.
А что делать если расстояние от пож кранов до конца квартиры 30метров, получается если пажар в дальней комнате то рукава не хватит чтоб потушить?

А что это за документ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kopchello
сообщение 3.4.2007, 10:16
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 147
Регистрация: 7.11.2006
Из: г. Киев
Пользователь №: 4629



to Serg Ivanov
это украинский ДБН (типа снипа) "Жилые здания"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 3.4.2007, 16:07
Сообщение #11


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9616
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



А, у нас решили до двери лестничной клетки- вдруг лифт не работает... blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 11.2.2011, 20:23
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



Цитата(AlexStar @ 16.3.2007, 17:31) *
Если пожарник говорит, то надо слушаться. На то он и пожарник... но потушить Вы должны самый дальнйи угол коридора нормативным количеством струй... А норма у пожарника есть на, как длина коридора определяется... А про этажность - скорее всего наземная часть...


хм...только дальний угол коридора?

или все же дальнюю точку на етаже?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 21.2.2011, 17:51
Сообщение #13


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5224
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



длина коридора - да, от дальней квартирной двери до двери лестничного холла..
а вот длина пожарного рукава+компактая часть струи - до дальней точки на этаже
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ююю
сообщение 4.6.2014, 12:39
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 24.10.2008
Пользователь №: 24464



Возвращаясь к теме определения длины коридора... Подскажите в действующих строительных СП появилось определение?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.12.2025, 5:33
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных