Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Общая длина коридора?
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
Serg Ivanov
В Таблице 1, пункт 1 (ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ СНиП 2.04.01-85*)
при общей длине коридора свыше 10м число пожарных струй увеличивается на одну.
Как измеряется эта длина коридора? Откуда и до куда?
AlexStar
Цитата(Serg Ivanov @ Mar 16 2007, 13:01 )
В Таблице 1, пункт 1 (ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ СНиП 2.04.01-85*)
при общей длине коридора свыше 10м число пожарных струй увеличивается на одну.
Как измеряется эта  длина коридора? Откуда и до куда?

вопрос к строителям... Наверно, по внутренним поверхностям со всеми поворотами... А в чём загвоздка? Коридо получается 10,2м?
Serg Ivanov
Коридор-то может быть разный, Г-образный или Т- образный.
Ну, наш пожарник ответил, что считается от самой дальней квартиры до выхода на лестницу.
А еще вопрос - как определяется этажность здания для Таблицы 1 п.1? Только надземные этажи или включая подвал?
AlexStar
Цитата(Serg Ivanov @ Mar 16 2007, 16:09 )
Коридор-то может быть разный, Г-образный или Т- образный.
Ну, наш пожарник ответил, что считается от самой дальней квартиры до выхода на лестницу.
А еще вопрос - как определяется этажность здания для Таблицы 1 п.1? Только надземные этажи или включая подвал?

Если пожарник говорит, то надо слушаться. На то он и пожарник... но потушить Вы должны самый дальнйи угол коридора нормативным количеством струй... А норма у пожарника есть на, как длина коридора определяется... А про этажность - скорее всего наземная часть...
Litvinov
не знаю как в ВК, но у нас в ОВ этажность, точнее высота 28м (которая влияет на решение о применении дымоудаления) расчитывается как растояние от отметки проезжей части до низа оконного проема на последнем этаже. Я так понимаю это требование завязано с пожарной техникой (достанет лестница для эвакуации или нет)

извините за оффтоп
Kopchello
Добрый день. Прочитал в нормах строителей:
4.25 При определении числа струй и минимальных расходов воды для внутреннего проти¬вопожарного водоснабжения жилых зданий за общую длину внеквартирного коридора на этаже принимают:
а) сумму расстояний от двери лифтового холла (шахты лифта) до дверей выходящих в коридор наиболее удаленных от лифтового холла квартир - в зданиях секционного типа с центрально расположенным лестнично-лифтовым узлом;
б) расстояние между дверями выходящих в коридор квартир, наиболее удаленных друг от друга, - в зданиях коридорного типа;
в) расстояние от двери лифтового холла (шахты лифта) до двери выходящей в коридор наиболее удаленной от лифтового холла квартиры - в зданиях с лестнично-лифтовым узлом в торце коридора.
А что делать если расстояние от пож кранов до конца квартиры 30метров, получается если пажар в дальней комнате то рукава не хватит чтоб потушить?
Михаил I
Цитата(Serg Ivanov @ Mar 16 2007, 17:09 )
А еще вопрос - как определяется этажность здания для Таблицы 1 п.1? Только надземные этажи или включая подвал?

Считается от поверхности земли.
Serg Ivanov
Цитата(Kopchello @ Apr 2 2007, 12:59 )
Добрый день. Прочитал в нормах строителей:
4.25 При определении числа струй и минимальных расходов воды для внутреннего проти¬вопожарного водоснабжения жилых зданий за общую длину внеквартирного коридора на этаже принимают:
а) сумму расстояний от двери лифтового холла (шахты лифта) до дверей выходящих в коридор наиболее удаленных от лифтового холла квартир - в зданиях секционного типа с центрально расположенным лестнично-лифтовым узлом;
б) расстояние между дверями выходящих в коридор квартир, наиболее удаленных друг от друга, - в зданиях коридорного типа;
в) расстояние от двери лифтового холла (шахты лифта) до двери выходящей в коридор наиболее удаленной от лифтового холла квартиры - в зданиях с лестнично-лифтовым узлом в торце коридора.
А что делать если расстояние от пож кранов до конца квартиры 30метров, получается если пажар в дальней комнате то рукава не хватит чтоб потушить?

Хм, боюсь что Вам нужен еще один пожкран на площадке.
Serg Ivanov
Цитата(Kopchello @ Apr 2 2007, 12:59 )
Добрый день. Прочитал в нормах строителей:
4.25 При определении числа струй и минимальных расходов воды для внутреннего проти¬вопожарного водоснабжения жилых зданий за общую длину внеквартирного коридора на этаже принимают:
а) сумму расстояний от двери лифтового холла (шахты лифта) до дверей выходящих в коридор наиболее удаленных от лифтового холла квартир - в зданиях секционного типа с центрально расположенным лестнично-лифтовым узлом;
б) расстояние между дверями выходящих в коридор квартир, наиболее удаленных друг от друга, - в зданиях коридорного типа;
в) расстояние от двери лифтового холла (шахты лифта) до двери выходящей в коридор наиболее удаленной от лифтового холла квартиры - в зданиях с лестнично-лифтовым узлом в торце коридора.
А что делать если расстояние от пож кранов до конца квартиры 30метров, получается если пажар в дальней комнате то рукава не хватит чтоб потушить?

А что это за документ?
Kopchello
to Serg Ivanov
это украинский ДБН (типа снипа) "Жилые здания"
Serg Ivanov
А, у нас решили до двери лестничной клетки- вдруг лифт не работает... blink.gif
Dima_UA
Цитата(AlexStar @ 16.3.2007, 17:31) *
Если пожарник говорит, то надо слушаться. На то он и пожарник... но потушить Вы должны самый дальнйи угол коридора нормативным количеством струй... А норма у пожарника есть на, как длина коридора определяется... А про этажность - скорее всего наземная часть...


хм...только дальний угол коридора?

или все же дальнюю точку на етаже?
Водяной
длина коридора - да, от дальней квартирной двери до двери лестничного холла..
а вот длина пожарного рукава+компактая часть струи - до дальней точки на этаже
ююю
Возвращаясь к теме определения длины коридора... Подскажите в действующих строительных СП появилось определение?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.