Господа, подскажите пожалуйста, кто производит чиллеры с водяным охлаждением и драй кулером, для охлаждения 100м3 воды в час с 32оС до 25оС. Приблизительная мощность 4,5 МW.
|
|
|
|
|
22.3.2007, 0:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 477
Регистрация: 10.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5138

|
Сделайте запрос в YORK, TRANE и CARRIER и все узнаете. На такую производительность скорее всего будет турбина.
|
|
|
|
Гость_Alex_Fomin_*
|
22.3.2007, 8:44
|
Guest Forum

|
Агрегаты такой единичной мощности навряд-ли производятся, нет ни компрессоров, ни теплообменников такой мощности. Да и зачем? Проще параллельно объединить несколько агрегатов. У нас есть опыт монтажа 3-х чиллеров суммарной мощностью 2 МВт с одновинтовыми компрессорами, сами спроектировали и изготовили чиллер с аналогичными температурными условиями для технологического охлаждения мощностью около 1 МВт.
|
|
|
|
|
22.3.2007, 10:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 321
Регистрация: 29.11.2004
Из: Масква
Пользователь №: 292

|
Цитата(narkom @ Mar 22 2007, 00:36 ) На такую производительность скорее всего будет турбина. Соглашусь, именно турбины. На таких производительностях экономия чубайса, а турбины наиболее экономичны, существенна.
|
|
|
|
|
22.3.2007, 11:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 997
Регистрация: 1.3.2006
Пользователь №: 2260

|
Чиллера более 2 МВт делают под заказ TRANE, YORK, CARRIER, Climaveneta, Blue Box, может еще кто-то. Насчет драй кулера - на такие мощности лучше ставить градирни открытого типа. Лучше - Baltimorе - самая маленькая подпитка (0,1-0,2%)
|
|
|
|
|
22.3.2007, 23:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 72
Регистрация: 22.1.2007
Пользователь №: 5638

|
Да вот люди хотят отказатся от градирней... у них стоят старые градирни, но на них большая потеря воды... Поэтому ищут другой вариант, драй кулер например..
|
|
|
|
Гость_Виталий А_*
|
24.3.2007, 15:22
|
Guest Forum

|
У нас стоят 5 мегаваттные чиллеры ( каждый -5Мвт) от кэрр и град. от балтимора С уважением, ВА
|
|
|
|
Гость_Burdanov_AV_*
|
26.3.2007, 9:28
|
Guest Forum

|
Я ставил чилер с винтовым Grasso на 2,4 Мвт с испарительным конденсатором (вообще у Grasso винты до 7 мВт). Как вариант мы предлагали с драйкулерами на R 510, но это было дороже и заказчик предпочёл испарительный конденсатор. К турбинам в России у меня подозрительное отношение - что не так меняй целиком колбу (а это пол цены). А винт можно самим перебрать хоть целиком, во всяком случае грассовский (что мы однажды и сделали). Анатолий.
|
|
|
|
|
28.3.2007, 12:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 25.7.2005
Пользователь №: 1005

|
Цитата(aspry @ Mar 21 2007, 22:13 ) Господа, подскажите пожалуйста, кто производит чиллеры с водяным охлаждением и драй кулером, для охлаждения 100м3 воды в час с 32оС до 25оС. Приблизительная мощность 4,5 МW. Обращайтесь к нам по почте firstraver@ngs.ru Сами делаем, оборудование импортное, опыт имеется большой. На данный момент будем делать чиллер 2 МВт
|
|
|
|
Гость_odinochka_*
|
30.3.2007, 22:31
|
Guest Forum

|
Ребята подскажите пожалуста где можно найти таблицу ошибок на чиллер 30RA-RN.
|
|
|
|
Гость_Заказчик_*
|
2.4.2007, 8:01
|
Guest Forum

|
Виталию. А если не секрет, где стоят такие мощные машины? Сейчас сами рассматриваем похожие варианты.
|
|
|
|
|
2.4.2007, 17:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 72
Регистрация: 22.1.2007
Пользователь №: 5638

|
Закройте пожалуйста тему, ошибочка вышла, не такой чиллер нужен!
|
|
|
|
Гость_sdv1995_*
|
3.4.2007, 14:33
|
Guest Forum

|
Да уж точно не такой чиллер нужен! Для охлаждения 100 кубов в час при параметрах 25/32*С холодопроизводительность будет 820-840 кВт, что вполне реализуемо на чиллере 500-520 кВт при воде 7/12*C, а мы все про турбины...
|
|
|
|
Гость_KLOP_*
|
3.4.2007, 21:17
|
Guest Forum

|
aspry sabroe чиллер, если не ошибаюсь, компания раньше принадлежала финоской Huure, но потом Sabroe ушли в Йорк, если нужны запчасти, обращайтесь в московкое представительства йорка на Кутузовском проспекте, у финнов будет дорого
|
|
|
|
|
23.4.2007, 17:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 197
Регистрация: 7.2.2006
Из: КИЕВ
Пользователь №: 2088

|
Да уж точно не такой чиллер нужен! Для охлаждения 100 кубов в час при параметрах 25/32*С холодопроизводительность будет 820-840 кВт, что вполне реализуемо на чиллере 500-520 кВт при воде 7/12*C, а мы все про турбины... Все подборы и решения начинаются с расчетов
|
|
|
|
|
  |