aspry
сообщение 21.3.2007, 21:13
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 72
Регистрация: 22.1.2007
Пользователь №: 5638



Господа, подскажите пожалуйста, кто производит чиллеры с водяным охлаждением и драй кулером, для охлаждения 100м3 воды в час с 32оС до 25оС. Приблизительная мощность 4,5 МW.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
narkom
сообщение 22.3.2007, 0:36
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 477
Регистрация: 10.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5138



Сделайте запрос в YORK, TRANE и CARRIER и все узнаете. На такую производительность скорее всего будет турбина.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Alex_Fomin_*
сообщение 22.3.2007, 8:44
Сообщение #3





Guest Forum






Агрегаты такой единичной мощности навряд-ли производятся, нет ни компрессоров, ни теплообменников такой мощности.
Да и зачем? Проще параллельно объединить несколько агрегатов.
У нас есть опыт монтажа 3-х чиллеров суммарной мощностью 2 МВт с одновинтовыми компрессорами, сами спроектировали и изготовили чиллер с аналогичными температурными условиями для технологического охлаждения мощностью около 1 МВт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kroudion
сообщение 22.3.2007, 10:35
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 321
Регистрация: 29.11.2004
Из: Масква
Пользователь №: 292



Цитата(narkom @ Mar 22 2007, 00:36 )
На такую производительность скорее всего будет турбина.

Соглашусь, именно турбины.
На таких производительностях экономия чубайса, а турбины наиболее экономичны, существенна.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vik
сообщение 22.3.2007, 11:35
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 997
Регистрация: 1.3.2006
Пользователь №: 2260



Чиллера более 2 МВт делают под заказ TRANE, YORK, CARRIER, Climaveneta, Blue Box, может еще кто-то.
Насчет драй кулера - на такие мощности лучше ставить градирни открытого типа. Лучше - Baltimorе - самая маленькая подпитка (0,1-0,2%)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aspry
сообщение 22.3.2007, 23:10
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 72
Регистрация: 22.1.2007
Пользователь №: 5638



Да вот люди хотят отказатся от градирней... у них стоят старые градирни, но на них большая потеря воды... Поэтому ищут другой вариант, драй кулер например..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Виталий А_*
сообщение 24.3.2007, 15:22
Сообщение #7





Guest Forum






У нас стоят 5 мегаваттные чиллеры ( каждый -5Мвт) от кэрр и град. от балтимора
С уважением, ВА
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Burdanov_AV_*
сообщение 26.3.2007, 9:28
Сообщение #8





Guest Forum






Я ставил чилер с винтовым Grasso на 2,4 Мвт с испарительным конденсатором (вообще у Grasso винты до 7 мВт). Как вариант мы предлагали с драйкулерами на R 510, но это было дороже и заказчик предпочёл испарительный конденсатор. К турбинам в России у меня подозрительное отношение - что не так меняй целиком колбу (а это пол цены). А винт можно самим перебрать хоть целиком, во всяком случае грассовский (что мы однажды и сделали).
Анатолий.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений (N-ск)
сообщение 28.3.2007, 12:13
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 25.7.2005
Пользователь №: 1005



Цитата(aspry @ Mar 21 2007, 22:13 )
Господа, подскажите пожалуйста, кто производит чиллеры с водяным охлаждением и драй кулером, для охлаждения 100м3 воды в час с 32оС до 25оС. Приблизительная мощность 4,5 МW.

Обращайтесь к нам по почте firstraver@ngs.ru Сами делаем, оборудование импортное, опыт имеется большой. На данный момент будем делать чиллер 2 МВт
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_odinochka_*
сообщение 30.3.2007, 22:31
Сообщение #10





Guest Forum






Ребята подскажите пожалуста где можно найти таблицу ошибок на чиллер 30RA-RN. helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Заказчик_*
сообщение 2.4.2007, 8:01
Сообщение #11





Guest Forum






Виталию.
А если не секрет, где стоят такие мощные машины? Сейчас сами рассматриваем похожие варианты.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aspry
сообщение 2.4.2007, 17:06
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 72
Регистрация: 22.1.2007
Пользователь №: 5638



Закройте пожалуйста тему, ошибочка вышла, не такой чиллер нужен!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_sdv1995_*
сообщение 3.4.2007, 14:33
Сообщение #13





Guest Forum






Да уж точно не такой чиллер нужен!
Для охлаждения 100 кубов в час при параметрах 25/32*С холодопроизводительность будет 820-840 кВт, что вполне реализуемо на чиллере 500-520 кВт при воде 7/12*C, а мы все про турбины...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_KLOP_*
сообщение 3.4.2007, 21:17
Сообщение #14





Guest Forum






aspry
sabroe чиллер, если не ошибаюсь, компания раньше принадлежала финоской Huure, но потом Sabroe ушли в Йорк, если нужны запчасти, обращайтесь в московкое представительства йорка на Кутузовском проспекте, у финнов будет дорого
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vvslava
сообщение 23.4.2007, 17:19
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 197
Регистрация: 7.2.2006
Из: КИЕВ
Пользователь №: 2088



Да уж точно не такой чиллер нужен!
Для охлаждения 100 кубов в час при параметрах 25/32*С холодопроизводительность будет 820-840 кВт, что вполне реализуемо на чиллере 500-520 кВт при воде 7/12*C, а мы все про турбины...
Все подборы и решения начинаются с расчетов clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274