Господа, подскажите пожалуйста, кто производит чиллеры с водяным охлаждением и драй кулером, для охлаждения 100м3 воды в час с 32оС до 25оС. Приблизительная мощность 4,5 МW.
narkom
Сделайте запрос в YORK, TRANE и CARRIER и все узнаете. На такую производительность скорее всего будет турбина.
Alex_Fomin
Агрегаты такой единичной мощности навряд-ли производятся, нет ни компрессоров, ни теплообменников такой мощности.
Да и зачем? Проще параллельно объединить несколько агрегатов.
У нас есть опыт монтажа 3-х чиллеров суммарной мощностью 2 МВт с одновинтовыми компрессорами, сами спроектировали и изготовили чиллер с аналогичными температурными условиями для технологического охлаждения мощностью около 1 МВт.
kroudion
Цитата(narkom @ Mar 22 2007, 00:36 )
На такую производительность скорее всего будет турбина.

Соглашусь, именно турбины.
На таких производительностях экономия чубайса, а турбины наиболее экономичны, существенна.
Vik
Чиллера более 2 МВт делают под заказ TRANE, YORK, CARRIER, Climaveneta, Blue Box, может еще кто-то.
Насчет драй кулера - на такие мощности лучше ставить градирни открытого типа. Лучше - Baltimorе - самая маленькая подпитка (0,1-0,2%)
aspry
Да вот люди хотят отказатся от градирней... у них стоят старые градирни, но на них большая потеря воды... Поэтому ищут другой вариант, драй кулер например..
Виталий А
У нас стоят 5 мегаваттные чиллеры ( каждый -5Мвт) от кэрр и град. от балтимора
С уважением, ВА
Burdanov_AV
Я ставил чилер с винтовым Grasso на 2,4 Мвт с испарительным конденсатором (вообще у Grasso винты до 7 мВт). Как вариант мы предлагали с драйкулерами на R 510, но это было дороже и заказчик предпочёл испарительный конденсатор. К турбинам в России у меня подозрительное отношение - что не так меняй целиком колбу (а это пол цены). А винт можно самим перебрать хоть целиком, во всяком случае грассовский (что мы однажды и сделали).
Анатолий.
Евгений (N-ск)
Цитата(aspry @ Mar 21 2007, 22:13 )
Господа, подскажите пожалуйста, кто производит чиллеры с водяным охлаждением и драй кулером, для охлаждения 100м3 воды в час с 32оС до 25оС. Приблизительная мощность 4,5 МW.

Обращайтесь к нам по почте firstraver@ngs.ru Сами делаем, оборудование импортное, опыт имеется большой. На данный момент будем делать чиллер 2 МВт
odinochka
Ребята подскажите пожалуста где можно найти таблицу ошибок на чиллер 30RA-RN. helpsmilie.gif
Заказчик
Виталию.
А если не секрет, где стоят такие мощные машины? Сейчас сами рассматриваем похожие варианты.
aspry
Закройте пожалуйста тему, ошибочка вышла, не такой чиллер нужен!
sdv1995
Да уж точно не такой чиллер нужен!
Для охлаждения 100 кубов в час при параметрах 25/32*С холодопроизводительность будет 820-840 кВт, что вполне реализуемо на чиллере 500-520 кВт при воде 7/12*C, а мы все про турбины...
KLOP
aspry
sabroe чиллер, если не ошибаюсь, компания раньше принадлежала финоской Huure, но потом Sabroe ушли в Йорк, если нужны запчасти, обращайтесь в московкое представительства йорка на Кутузовском проспекте, у финнов будет дорого
vvslava
Да уж точно не такой чиллер нужен!
Для охлаждения 100 кубов в час при параметрах 25/32*С холодопроизводительность будет 820-840 кВт, что вполне реализуемо на чиллере 500-520 кВт при воде 7/12*C, а мы все про турбины...