Цитата(Alex_ @ Sep 18 2005, 21:43 )
....Один раз считали дом - стены 60 см. пенобетона + 10 см пенопласта, так там было 40/60. В Европах, говорят, теплым домом считается дом с соотношением 20/80.
Да блин, 150м3/ч ( см. выше ) при постоянной работе в московском регионе
за год 6500..7500 кВт*часов, сэкономить можно в лучшем случае половину, максимум - 3500кВт*ч
Дальше - газ или электричество ? Электро - 3500*2р ( с учетом повышениев) = 250 $ это предел. С учетом инфляции в 10%, окупаемость - 5 лет. Вложения с рентабельностью
не более 20% ( с учетом амортизации за 10 лет) Пусть решает клиент.
Может проще недельный таймер поставить, в будни днем - OFF.
Таймер простенький - 300..400р. А экономия такая же.
А одновременно таймер и рекуператор - окупаемость воще лет 15..25.
Дети вырастут и все равно переделают.
С газом - смысла нет вооще. Разве только если он зашкалит за 500$/1000м3,
но тогда и рекуператор будет стоить не 1000$
Цитата
to Alex_
..Один раз считали дом - стены 60 см. пенобетона + 10 см пенопласта, так там было 40/60. В Европах, говорят, теплым домом считается дом с соотношением 20/80.
Толщину слоя утеплителя целесобразно просчитать. Цена утеплителя - сэкономленное
тепло. Для коттеджей можно и на коленке прикинуть.
стена : (60см + 10см)*80% = 560мм за чем для Европы больше 200..300мм предел.
Если только пенопласт не стыренный. Для стены в 200м2 - это 40..60м3,
везти на чем ? А бензинчик там говорят 2евро/литр, да и мин з/п 5..20евро час
(Стоимость_работ_по_утеплению + утеплитель + доставка_его)/cэкономили_тепла
Это соотношение практически одинаковое везде и всегда ( на одной широте )
Большое отклонение только по внерыночным причинам. Тогда этим надо
пользоваться :
стырили пенопласт, неплатить рабочим - утепляем,
сделали незаконную врезку в газопровод - неутепляем,
деньги свободные не работают - утепляем,
щас денег нет, кредит под 20% в год - неутепляем