|
  |
Какая должна быть скорость воды в трубе? |
|
|
Гость_hochstein_*
|
27.3.2007, 11:05
|
Guest Forum

|
Привет. Подбираю диамтеры на воду. Какая должна быть скорость воды в трубе? 1м/с? Или сколько? Минимум и максимум желательно.
|
|
|
|
|
27.3.2007, 11:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 539
Регистрация: 6.3.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 6419

|
Цитата(hochstein @ Mar 27 2007, 12:05 ) Привет. Подбираю диамтеры на воду. Какая должна быть скорость воды в трубе? 1м/с? Или сколько? Минимум и максимум желательно. Внутрянка? Или наружка... Если внутрянка, то до 3 м/с, в том числе и при тушении из ПК. В спринклерных 10 м/с... Наиболее экономичные скорости 0,9-1,1 м/с... По наружке минимум желательно не менее 0,7 м/с... Предел верхний определяется от напора насоса... Если скорость в трубопроводах насосной нужна, то тогда СНиП по наружке 7 раздел.
|
|
|
|
Гость_hochstein_*
|
27.3.2007, 11:09
|
Guest Forum

|
Внутрянка, питьевая холодная и горячая. Смотрю при диаметре 90мм получается 0.4м/с. Это мало?
|
|
|
|
|
27.3.2007, 11:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 539
Регистрация: 6.3.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 6419

|
Цитата(hochstein @ Mar 27 2007, 12:09 ) Внутрянка, питьевая холодная и горячая. Смотрю при диаметре 90мм получается 0.4м/с. Это мало? Ну мало... От насоса зависит.. Насосы повысительные есть? Какой расход? Таблицы Шевелёва имеются? СНиП по внутрянке?
|
|
|
|
Гость_hochstein_*
|
27.3.2007, 11:12
|
Guest Forum

|
насоса нет, обыкновенное 3-этажное квартирное здание, с нормальным давлением на входе. Добавлено - 12:16 При 63 диамтере получилась скорость 1,06м/с. Это идеально?
|
|
|
|
|
27.3.2007, 11:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 539
Регистрация: 6.3.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 6419

|
Цитата(hochstein @ Mar 27 2007, 12:12 ) с нормальным давлением на входе. А нормальное - это сколько? 1 атм? Добавлено - 12:18 Цитата(hochstein @ Mar 27 2007, 12:12 ) 1,06м/с. Это идеально?  В этом мире нет ничего идеального... А скорость подходящая. Только по потерям проверьте - напора гарантированного хватит?
|
|
|
|
Гость_hochstein_*
|
27.3.2007, 11:19
|
Guest Forum

|
4 atm
|
|
|
|
|
27.3.2007, 11:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 539
Регистрация: 6.3.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 6419

|
Цитата(hochstein @ Mar 27 2007, 12:19 ) 4 atm Должно хватить. Всё равно посчитайте требуемый напор.
|
|
|
|
Гость_hochstein_*
|
27.3.2007, 11:24
|
Guest Forum

|
Спасибо огромное!!! Добавлено - 12:33 А такой ещё вопрос: обратка должна иметь в нижней разводке одинаковый диаметр по всей длине или можно на дальном конце понизить диамтетр? То есть в начале скажем было 50мм, а потом 32мм? Речь о разводке по подвалу.
|
|
|
|
|
27.3.2007, 12:32
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Цитата(hochstein @ Mar 27 2007, 12:24 ) А такой ещё вопрос: обратка должна иметь в нижней разводке одинаковый диаметр по всей длине или можно на дальном конце понизить диамтетр? То есть в начале скажем было 50мм, а потом 32мм? Речь о разводке по подвалу. там также вся гидравлика просчитывается (см. советы выше) вертикальные трубы (т.е. стояки) лучше одного диаметра, а горизонтальная разводка может менять диаметр.
|
|
|
|
|
27.3.2007, 16:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 539
Регистрация: 6.3.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 6419

|
Цитата(Михаил I @ Mar 27 2007, 13:32 ) вертикальные трубы (т.е. стояки) лучше одного диаметра, а горизонтальная разводка может менять диаметр. Я так понял, Вы имеете в виду, стояк должен быть одного диаметра через все этажи. Диаметр каждого стояка подбирается в зависимости от загруженности приборами... Разводка по подвалу не обязательно будет телескопической по диаметру. А вдруг самый удалённый стояк окажется наиболее загруженным, а все до него, скажем, будут иметь по дному прибору... А обратка Т4 принимается на сортамент меньше подающего Т3
|
|
|
|
|
27.3.2007, 16:15
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
А обратка Т4 принимается на сортамент меньше подающего Т3
Или одного диаметра. Зависит от допустимых потерь по кольцу и ваших решений.
|
|
|
|
|
27.3.2007, 22:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837

|
Цитата 4 atm У Вас большое гарантированное давление для 3-этажного здания. Поэтому для экономии металла можно принять повышенные скорости в трубах, руководствуясь СНиП 2.04.01-85*, п.7.5
|
|
|
|
|
27.3.2007, 22:28
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
И чё делать, когда "большое гарантированное" станет маленьким? Ещё пару домов подключат и вперёд за повысительным насосом?
|
|
|
|
Гость_ПРОМЫШЛЕННИК_*
|
28.3.2007, 7:09
|
Guest Forum

|
 А что подбор диаметров по необходимому расходу на определенные гадравлические потери по длине трубопровода не устраивают?...берем справочник, либо номограммы...и подбираем необходимый диаметр...так чтоб потери до 10мм.в.ст на один погонный метр составляли....хотим-заужаем, но понимаем что потери будут возрастать...а со временем труба еще и зарастет...а значит сразу же учитываем это при выборе насоса...чтобы на будущее не оказалось так что его напора просто не хватит... и что за диаметры у вас только...странные какие-то..  ..МП или ПП что ли....да вроде там тот же типоразмерный ряд что и у оцинковок и иже сними...
|
|
|
|
|
28.3.2007, 10:03
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
Малышу Вику А обратка Т4 принимается на сортамент меньше подающего взято из поста AlexStar прямо над ответом - маме скажи чтоб утром глазки тебе мыла. 8.9. В системах горячего водоснабжения с непосредственным водоразбором из трубопроводов тепловой сети потери давления в сети трубопроводов следует определять с учетом напора в обратном трубопроводе тепловой сети. Потери давления в циркуляционном кольце трубопроводов системы при циркуляционном расходе не должны, как правило, превышать 0,02 МПа (0,2 кгс/см2). Если читать самому тяжело попроси родителей. Ну и мы поможем чем сможем. За резкость не извиняйся - лучше школу не прогуливай.
|
|
|
|
|
28.3.2007, 10:06
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата лучше школу не прогуливай Это совет бывалого прогульщика - начинающему? Всем читать правила форума
|
|
|
|
|
28.3.2007, 10:15
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
Ни разу не выразился межнациональную рознь не разжигал даже знаков препинания ставить небуду как все а интересно кому это будет через год через год и увидим без смайлика
|
|
|
|
|
28.3.2007, 10:20
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Прочитал. Молодец. "На Форуме запрещаются ..... оскорбления". Пункт два, если мне не изменяет память...
|
|
|
|
|
28.3.2007, 10:20
|
инжинер-праиктировщег
Группа: Участники форума
Сообщений: 325
Регистрация: 6.10.2006
Из: теплые края
Пользователь №: 4281

|
Я при расчете пользуюсь следующими данными ( не факт что верно  из таблицы по максимальнодопуститым скоростям в трубах ( по шуму воды в трубах ) потери получаются небольшие и труба с легким запасом для пластика 25 - 0,6 м/c 32 - 0,8 40 - 1,0 50 - 1,5 63 - 1,5 Потом по таблице определяю сопротивление в трубах накидываю 30 процентов на местные сопротивления Добавляю 3 м. вд. столба на свободный напор Для холодной воды добавляю еще перепад высот Потом накидываю иногда еще про запас Возможно я не прав, но так меня учили
|
|
|
|
|
28.3.2007, 10:27
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата Возможно я не прав, но так меня учили В общем - нормально, хотя некоторые частности не учтены. Добавлено - 11:28 Цитата Для холодной воды добавляю еще перепад высот А для горячей?
|
|
|
|
|
28.3.2007, 10:28
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
Встречал данные по шумам для арматуры, для труб пока нет где есть? Добавлено - 11:37 Цитата(andrey R @ Mar 28 2007, 11:20 ) Прочитал. Молодец. "На Форуме запрещаются ..... оскорбления". Пункт два, если мне не изменяет память... Право давать оценку, насколько я знаю, прерогатива начальника или должно быть признано обоими сторонами. Что вы думаете об этом?
|
|
|
|
|
28.3.2007, 10:41
|
инжинер-праиктировщег
Группа: Участники форума
Сообщений: 325
Регистрация: 6.10.2006
Из: теплые края
Пользователь №: 4281

|
На горячую там циркуляция - кольцом Как и на отоплении - даже написано где то СНиПе что при циркуляции не учитывается перепад высот Не прибавляем Расчет конечно не самый точный, не спорю. Отчасти зачем считать точней и дольше, если результаты не намного отличаются? А монтажники лепят вообще что то свое третье Специфика организации... увы По шумам в трубопроводах есть в СНиПе основном на ОВ , но там невнятно немного там нужен параметр который я так и не осилил, где брать Таблица по допустимым скоростям имеется. но откуда ее приволокли не знаю искал не нашел
|
|
|
|
|
28.3.2007, 10:48
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
Ну на ГВС тоже учитывается изливающий напор и перепад высот. Для излива беру 5 м на смесителях так как давненько не видел смесителя без аэратора. Рекомендации по отоплению для водопровода не важны. Жаль что ничего из снипа по внутрянке не прозвучало.
|
|
|
|
Гость_ПРОМЫШЛЕННИК_*
|
28.3.2007, 10:50
|
Guest Forum

|
Цитата(Крезот @ Mar 28 2007, 11:41 ) На горячую там циркуляция - кольцом Как и на отоплении - даже написано где то СНиПе что при циркуляции не учитывается перепад высот Не прибавляем Расчет конечно не самый точный, не спорю. Отчасти зачем считать точней и дольше, если результаты не намного отличаются? А монтажники лепят вообще что то свое третье Специфика организации... увы По шумам в трубопроводах есть в СНиПе основном на ОВ , но там невнятно немного там нужен параметр который я так и не осилил, где брать Таблица по допустимым скоростям имеется. но откуда ее приволокли не знаю искал не нашел "На горячую там циркуляция - кольцом"-система ГВС является открытой...если вы думаете , что циркуляционного насоса в данном случае будет достаточно для снабжения потребителей ГВ в достаточно мере, то глубоко ошибаетесь...это ересь.. подобное возможно лишь в контуре ОВ, ТП..етк
|
|
|
|
|
28.3.2007, 11:04
|
инжинер-праиктировщег
Группа: Участники форума
Сообщений: 325
Регистрация: 6.10.2006
Из: теплые края
Пользователь №: 4281

|
Спасибо - учту на будующее СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование. ДОПУСТИМАЯ СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ ВОДЫ В ТРУБАХ (СНиП 41-01-2003) ПРИЛОЖЕНИЕ Ж ДОПУСТИМАЯ СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ ВОДЫ В ТРУБАХ не то разве?
|
|
|
|
|
28.3.2007, 12:34
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(Сантехник @ Mar 28 2007, 11:03 ) Малышу Вику А обратка Т4 принимается на сортамент меньше подающего взято из поста AlexStar прямо над ответом - маме скажи чтоб утром глазки тебе мыла. Ну вот...еще одного в угол надо ставить... 1. не надо мой ник перевирать. 2. нормальные люди к незнакомым обращаются на Вы. 3.правила форума п. 12. Не рекомендуется размещать сообщения: - от лица другого участника Форума без его ведома. В СНиПе кроме 8.9 с непосредственным водоразбором из трубопроводов тепловой сети есть еще п. 8.7, если глазки помыли - почитайте, если нет - попросите, может поможем. Посмотрите тему фонтанчики для глаз - увидите как надо общаться на форуме. Цитата СантехникMar 27 2007, 14:48 Просьба расказать поподробнее про "обратку" для чего применяется и как обозначается, куда вообще относится (отопление или ВК) или это уже тепловые сети .
Добавлено - 14:51 В диалоге специалистов стыдно задать такой вопрос но не убоюсь проказаться неучем Исходя из этого поста, понижаю Ваш статус до уровня ученика сантехника!
|
|
|
|
|
28.3.2007, 12:36
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата до уровня ученика сантехника! Ага! Пусть ключи подаёт, грубиян этакий
|
|
|
|
Гость_финский парень_*
|
28.3.2007, 23:55
|
Guest Forum

|
Цитата(Vict @ Mar 28 2007, 04:11 ) Вообще Вы понимайте зачем Вам это надо и как это делать? Считаю, что это - самый гениальный и всеобъемлющий ответ. А еще хотел спросить - какая разница между течением воды в наружном и внутреннем трубопроводе. А еще хотел сказать - 1 м/с -- это не оптимальная, а приемлемая скорость. Дальше потери растут сильнее. Так что если получилось, что скорость 0,4 м/с - это хорошо для потерь. (если скорость "0", так и потери "0").
|
|
|
|
|
29.3.2007, 7:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(финский парень @ Mar 29 2007, 00:55 ) А еще хотел сказать - 1 м/с -- это не оптимальная, а приемлемая скорость. Дальше потери растут сильнее. Так что если получилось, что скорость 0,4 м/с - это хорошо для потерь. (если скорость "0", так и потери "0"). Скорость 0,4 ведет к усиленному зарастанию трубы, скорость 1,5 - дает шум, таким образом скорость 1 является все же не приемлемой, а оптимальной!
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|