Подскажите, пожалуйста,
нужны ли прямые участки до и после регулятров давления. Есть ли какие-либо норм.документы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vasiatka
сообщение 29.3.2007, 12:40
Сообщение #2


начинающий и успевающий


Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 10.3.2006
Из: СПб
Пользователь №: 2317



Нужны. А посмотреть можно у производителя, они обычно пишут условия монтажа.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Татьяна_*
сообщение 30.3.2007, 6:47
Сообщение #3





Guest Forum






Я ставлю регулятор Danfoss. они говорят, что у них нет требований по прямым участком, но есть какие-то российские требования, вот эти требования мне и нужны
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Neorb_*
сообщение 5.4.2007, 19:46
Сообщение #4





Guest Forum






Если речь идет о регуляторах давления после себя (редукционниках), то по всей видимости, нужны или не нужны прямые участки после редукционного клапана будет зависеть от конструкции клапана. Если обратная связь с давлением системы будет осуществляться через предусмотренную конструкцией клапана импульсную трубку, то прямые участки позволяют получить ламинарный поток за клапаном, который, в свою очередь, обеспечит стабильность выходного давления. Импульсные трубки, как правило, используются в мембранных редукционниках. В простых пружинных моделях обратная связь с выходным давлением рабочей среды осуществляется через каналы расположенные внутри корпуса клапана и от того будет ли за клапаном турбулентный поток или ламинарный системе не будет ни тепло, ни холодно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 15:35
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных