> Кран шаровой запорно регулирующий КШЗР, для установки на отопительных приборах. Есть аналоги?
Bers
сообщение 4.4.2007, 2:47
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1587
Регистрация: 24.1.2005
Из: Чита
Пользователь №: 384



В старых совдеповских проектах систем отопления можно было часто встретить чудо-арматурину - кран шаровой запорно-регулирующий (КШЗР), который устанавливался на подводках к отопительным приборам. Судя по всему, отечественной промышленностью он уже не выпускается и снят с производства. В связи с этим вопрос - есть ли аналоги (отечественные и импортные) этого самого КШЗР? Применять обычные шаровые краны для регулировки расхода через отопительный прибор вроде бы не рекомендуется, поскольку они для этого не предназначены. Какую арматуру можно использовать для РУЧНОГО регулирования расхода через приборы отопления. Речь идет о так называемых "бюджетных" объектах, где тепловой автоматики - минимум. Системы отопления - преимущественно однотрубные вертикальные и горизонтальные с замыкающими участками. Трубы - стальные. Интересует самый дешевый и сердитый вариант арматурины для указанных выше целей. Автоматические терморегуляторы не предлагать;-)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Daymonic
сообщение 4.4.2007, 8:20
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 483
Регистрация: 4.7.2006
Пользователь №: 3311



А чем вас не устраивают ручные радиаторные вентиля производства Италия. Просто и дешево. При больших партиях будут стоить меньше 100 руб за штуку. Помоему бюджетный вариант. Даже марку назову - Giacomini R6X033.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bers
сообщение 4.4.2007, 8:27
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1587
Регистрация: 24.1.2005
Из: Чита
Пользователь №: 384



Цитата
А чем вас не устраивают ручные радиаторные вентиля производства Италия

А я разве сказал, что меня они не устраивают? Вполне нормальный вариант. Спасибо за подсказку. Какие еще варианты есть помимо Giacomini?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Daymonic
сообщение 4.4.2007, 8:59
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 483
Регистрация: 4.7.2006
Пользователь №: 3311



Есть еще тоже самое только ICMA 812.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 4.4.2007, 9:00
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Ну 100 рублей за штуку - это уже ахтунг! Я вообще бюджетные вещи как то опасаюсь рекомендовать. Из-за копеешной детальки затопит нахрен весь дом - что делать потом?
Посмотрел сейчас вентили, которые наши монтажники ставят - 330 рублей за штуку(в розницу). Хотя есть и по 190 рублей, но те идут только "на сторону", то есть без монтажа. ph34r.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Daymonic
сообщение 4.4.2007, 9:11
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 483
Регистрация: 4.7.2006
Пользователь №: 3311



Цитата
Ну 100 рублей за штуку - это уже ахтунг!

Ни чего и не ахтунг, на одном большом объекте прекрасно профункционировали весь прошедший и настоящий отопительный сезон. И к тому же чего вы хотели от бюджетной арматуры, или по вашему уж лучше ничего не ставить, а лучше шайб навворачивать в каждый радиатор biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mihanina
сообщение 4.4.2007, 9:14
Сообщение #7


ОВ, ТС, ВК, ТМ


Группа: Участники форума
Сообщений: 209
Регистрация: 26.2.2005
Из: Москва
Пользователь №: 492



15кч18п1 - тоже вариант, да и "проверенный временем" biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 4.4.2007, 9:19
Сообщение #8


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Ой, не надо, "проверенного временем" оборудования, за качеством которого ужо 17 лет никто не следит, а оборудование последний раз 30 лет назад менялось.
ИМХО, можно брать любого итальянского производителя.
Только не китай под итальянским брендом, тем более если этот бренд еще и русским принадлежит. thumbdown.gif thumbdown.gif thumbdown.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 4.4.2007, 9:24
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Цитата
И к тому же чего вы хотели от бюджетной арматуры, или по вашему уж лучше ничего не ставить, а лучше шайб навворачивать в каждый радиатор 
Нет, я хочу, чтобы народ наш наконец разбогател и мог себе позволить не только "бюджетную" арматуру. biggrin.gif
И потом в Москве при стоимости квадратного метра в 3000 долларов говорить о бюджетности вообще не стоит. А посмотришь на новостройки - сплошь бюджетные решения. Такие гетто для нищих строим dry.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 4.4.2007, 9:32
Сообщение #10


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(zeman @ Apr 4 2007, 10:24 )
И потом в Москве при стоимости квадратного метра в 3000 долларов говорить о бюджетности вообще не стоит. А посмотришь на новостройки - сплошь бюджетные решения. Такие гетто для нищих строим dry.gif

Согласен100%
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Daymonic
сообщение 4.4.2007, 9:37
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 483
Регистрация: 4.7.2006
Пользователь №: 3311



Цитата(mihanina @ Apr 4 2007, 10:14 )
15кч18п1 - тоже вариант, да и "проверенный временем" biggrin.gif

Это не тот что с резиновой прокладкой, дык он регулировать перестанет через какое то время. Да и выглядит он на лицо - ужастно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 4.4.2007, 9:37
Сообщение #12


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Bers @ Apr 4 2007, 03:47 )
Системы отопления - преимущественно однотрубные вертикальные и горизонтальные с замыкающими участками.

Да поставьте обычные итальянские шаровые краны.
Ну потеряют они свои качества как запорные, ну так и бог с ним!
А то есть ещё 11б6бк...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Daymonic
сообщение 4.4.2007, 9:39
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 483
Регистрация: 4.7.2006
Пользователь №: 3311



Цитата
И потом в Москве при стоимости квадратного метра в 3000 долларов говорить о бюджетности вообще не стоит.

Там на арматуру совсем неостается после выдачи зарплаты гастарбайтерам biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bers
сообщение 4.4.2007, 9:50
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1587
Регистрация: 24.1.2005
Из: Чита
Пользователь №: 384



Цитата(Alex_)
ИМХО, можно брать любого итальянского производителя. Только не китай под итальянским брендом...

В том то и дело, что у нас в продаже - практически 100% китайская арматура, которую пытаются выдать за итальянскую. Да и не только арматура - трубы, фиттинги, сантехника - все это, за редкими исключениями, преимущественно произведено в Поднебесной, до границы с которой - немногим более 600 км.

За советы всем спасибо. Кстати, вопрос про ОБЫЧНЫЕ шаровые краны, которые советует устанавливать коллега tiptop - как насчет их РЕГУЛИРУЮЩЕЙ способности? Что-то мне подсказывает, что они не предназначены для регулирования расхода через прибор. Хотя, если честно, именно их у нас в основном и ставят при строительстве "бюджетного" (и не только) жилья. По вполне понятной причине - это самый дешевый вариант.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Миша
сообщение 4.4.2007, 9:54
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 22.2.2006
Из: Киев
Пользователь №: 2203



Есть еще у Herz ручные радиаторные вентили с возможность преднастройки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 4.4.2007, 9:55
Сообщение #16


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Bers @ Apr 4 2007, 10:50 )
Кстати, вопрос про ОБЫЧНЫЕ шаровые краны, которые советует устанавливать коллега tiptop - как насчет их РЕГУЛИРУЮЩЕЙ способности? Что-то мне подсказывает, что они не предназначены для регулирования расхода через прибор.

Гидр. сопротивления контуров, в которых будет стоять этот кран - незначительные. Так что, по меньшей мере, при углах поворота 0-60 градусов должен будет регулировать.
Мне больше импонируют по продуманности конструкции и качеству краны Valtec.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Daymonic
сообщение 4.4.2007, 9:57
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 483
Регистрация: 4.7.2006
Пользователь №: 3311



Полагаю шаровым краном отрегулировать, точней поприжать поток всеравно можно, ведь при повороте шара сопротивление возрастает, но сможет ли он после долговременного прибывания в положении полузакрыто хотябы закрывать это уже вопрос. Что произойдет с пластиковым уплотнителем шара?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 4.4.2007, 10:00
Сообщение #18


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Daymonic @ Apr 4 2007, 10:57 )
но сможет ли он после долговременного прибывания в положении полузакрыто хотябы закрывать это уже вопрос. Что произойдет с пластиковым уплотнителем шара?

Это уже обсуждалось. На шаре появятся отложения, которые при закрывании будут сдирать уплотнение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mihanina
сообщение 4.4.2007, 10:05
Сообщение #19


ОВ, ТС, ВК, ТМ


Группа: Участники форума
Сообщений: 209
Регистрация: 26.2.2005
Из: Москва
Пользователь №: 492



Цитата
Это не тот что с резиновой прокладкой, дык он регулировать перестанет через какое то время. Да и выглядит он на лицо - ужастно.

Он самый, я, естественно, шутил, однако в производственных цехах я их видел очень часто на регистрах.
Цитата
Кстати, вопрос про ОБЫЧНЫЕ шаровые краны, которые советует устанавливать коллега tiptop - как насчет их РЕГУЛИРУЮЩЕЙ способности? Что-то мне подсказывает, что они не предназначены для регулирования расхода через прибор. Хотя, если честно, именно их у нас в основном и ставят при строительстве "бюджетного" (и не только) жилья. По вполне понятной причине - это самый дешевый вариант.


Именно так я и регулирую теплоотдачу радиатора, который находится рядом с моим рабочим местом уже 3 отопительных сезона. ("форточек" нет, а пластиковое окно надолго не на открываешься)
Ничего, методом "проб прижатия" можно и регулировать. wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Daymonic
сообщение 4.4.2007, 10:07
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 483
Регистрация: 4.7.2006
Пользователь №: 3311



Цитата(tiptop @ Apr 4 2007, 11:00 )
Цитата(Daymonic @ Apr 4 2007, 10:57 )
но сможет ли он после долговременного прибывания в положении полузакрыто хотябы закрывать это уже вопрос. Что произойдет с пластиковым уплотнителем шара?

Это уже обсуждалось. На шаре появятся отложения, которые при закрывании будут сдирать уплотнение.

Вот собственно и опровержение. Тоесть стоять этому шару до первого ремонта или замены отопительного прибора. Хотя не факт, может и дольше прослужить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 4.4.2007, 10:17
Сообщение #21


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Daymonic @ Apr 4 2007, 11:07 )
Тоесть стоять этому шару до первого ремонта или замены отопительного прибора. Хотя не факт, может и дольше прослужить.

Человек о чём спрашивал? О том, как отсечь отопительный прибор ?
Цитата
Какую арматуру можно использовать для РУЧНОГО регулирования
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Daymonic
сообщение 4.4.2007, 10:22
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 483
Регистрация: 4.7.2006
Пользователь №: 3311



Цитата(tiptop @ Apr 4 2007, 11:17 )
Цитата(Daymonic @ Apr 4 2007, 11:07 )
Тоесть стоять этому шару до первого ремонта или замены отопительного прибора. Хотя не факт, может и дольше прослужить.

Человек о чём спрашивал, о том, как отсечь отопительный прибор ?
Цитата
Какую арматуру можно использовать для РУЧНОГО регулирования

все верно, но все мы прекрасно понимаем что рано или поздно отсекать тоже придется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Миша
сообщение 4.4.2007, 10:28
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 22.2.2006
Из: Киев
Пользователь №: 2203



Вопрос кстати о ручном регулировании. А ни один производитель шаровых кранов скажет, что у большинства таких кранов есть только 2 режима работы: 1 - открыто, 2 - закрыто. И если потом что то случится то отвечать прийдется человеку который заложил неправильную арматуру. И опять же есть вопрос о точности такого регулирования и влияния его на гидравлику всей системы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 4.4.2007, 10:34
Сообщение #24


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Daymonic @ Apr 4 2007, 11:22 )
все верно, но все мы прекрасно понимаем что рано или поздно отсекать тоже придется.

Отсекать - это уже другой разговор. Очевидно, что если предусматривать такую возможность для каждого отопительного прибора, то тогда надо по два запорных органа ставить... sad.gif
Может быть, для каждого и не обязательно? wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Миша
сообщение 4.4.2007, 10:48
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 22.2.2006
Из: Киев
Пользователь №: 2203



Кстати видел в жилом доме на приборе на подаче радиаторный термостат + шаровый кран
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Daymonic
сообщение 4.4.2007, 10:49
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 483
Регистрация: 4.7.2006
Пользователь №: 3311



Кстати Белимовские шаровики регулируют, еще как. Только вопрос насколько они дороже обнокновенных.
Цитата
Кстати видел в жилом доме на приборе на подаче радиаторный термостат + шаровый кран

Интересно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 4.4.2007, 10:55
Сообщение #27


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



КАРАУЛ!!!
Пытаться использовать шаровые краны для регулировки ИДИОТИЗМ ПОЛНЫЙ. dont.gif Хотя бы потому, что необходимый угол поворота Вы просто "не поймаете". Ведь иногда надо "посадить" до 3 м напора, и шар будет находиться очень близко к положению "закрыто". Малейшее внешнее воздействие (брошенная мокрая тряпка) - и ваша регулировка идет побоку. thumbdown.gif thumbdown.gif Не говоря ужо о потере запорных свойств... bleh.gif

И ГЛАВНОЕ
Цена регулирующего радиаторного вентиля и шарового крана с "американкой" (речь о качественных изделиях) не так сильно отличается
Так что весь сыр-бор не стоит и выеденного яйца.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Daymonic
сообщение 4.4.2007, 11:01
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 483
Регистрация: 4.7.2006
Пользователь №: 3311



Да еще не надо забывать что по нормам мы не имеем права ипользовать арматуру не по назначению. Так что итальянские вентилечки и баста.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 4.4.2007, 12:03
Сообщение #29


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Alex_ @ Apr 4 2007, 11:55 )
необходимый угол поворота Вы просто "не поймаете". Ведь иногда надо "посадить" до 3 м напора, и шар будет находиться очень близко к положению "закрыто".

Речь идёт о конкретной системе отопления, а не про "иногда"...
А что такое "итальянские вентилечки" ? blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 4.4.2007, 12:08
Сообщение #30


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(tiptop @ Apr 4 2007, 13:03 )
А что такое "итальянские вентилечки" ? blink.gif

www.qavr.it
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 17.6.2025, 11:21
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных