Kult_Ra
сообщение 23.8.2013, 9:07
Сообщение #241





Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446



Цитата(jota @ 23.8.2013, 9:34) *
неуважительно отзываюсь о незнакомых мне людях?
Но и он Вам не про ваше неуважение к кому-либо написал, ему было неясно, когда для Вас Гершкович "авторитетом" стал. Только и всего.
Для меня тоже конкретно ни Гершкович, ни Пырков авторитетом в нашем деле не являются и "уважения" им выказывать нет намерения! Что скажте дальше?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 23.8.2013, 9:22
Сообщение #242





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Цитата(jota @ 23.8.2013, 9:34) *
Может укажете где я это спрашивал?
И ещё, может укажете где я неуважительно отзываюсь о незнакомых мне людях?
Тогда я публично извинюсь перед Вами и всеми.

Не хочу публичных разборок. См. личку.

Сообщение отредактировал KGP1 - 23.8.2013, 9:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vnvik
сообщение 23.8.2013, 10:35
Сообщение #243





Группа: Участники форума
Сообщений: 765
Регистрация: 2.4.2009
Пользователь №: 31520



Я думаю для серьёзного обсуждения чьих либо взглядов нужно, что то большее чем коротенькая статья.
Например хотя бы это пособие.

http://www.c-o-k.com.ua/content/view/467/
http://www.c-o-k.com.ua/content/view/489/
http://www.c-o-k.com.ua/content/view/525/
http://www.c-o-k.com.ua/content/view/572/
http://www.c-o-k.com.ua/content/view/606/
http://www.c-o-k.com.ua/content/view/768/

На мой взгляд в нём слишком много диалектики.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kult_Ra
сообщение 23.8.2013, 11:25
Сообщение #244





Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446



Цитата(vnvik @ 23.8.2013, 11:35) *
Я думаю для серьёзного обсуждения чьих либо взглядов нужно, что то большее чем коротенькая статья.
Например хотя бы это пособие.
Это ж не про "взгляды" - это про профессионализм.

Согласитесь, что термовентили с фиксированными заводскими настройками для двухтрубного стояка есть откровенная глупость с и точки зрения энегосбережения и при том или ином трактовании трёхуровневой автоматики работы СО.

Вы, если тоже, как и Гершкович, считаете это благо для двухтрубного стояка - флаг Вам в руки, Вы имеете право на любое мнение и право его отстаивать аргументированно. biggrin.gif

Потому и написал, что Гершкович слышал звон... ибо такая системы изначально обречена на "недотопы и перетопы" внутри стояка и термостаты будут вынуждены судорожно искать возможность установить в помещении требуемую пользователем температуру помещения...

Цитата(Гершкович)
Рядом с каждым отопительным прибором был установлен радиаторный термостатический клапан (РТК). Его пропускная способность и местоположение определялись проектом.
Чтобы не допустить ошибки во время наладочных работ на стройке и в процессе эксплуатации, была использована модификация РТК с фиксированным на заводе-изготовителе значением пропускной способности.
Круто чел мыслит про двухтрубные стояки? (Бурные овации, все встают)

Сообщение отредактировал Kult_Ra - 23.8.2013, 11:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kamerad
сообщение 23.8.2013, 13:56
Сообщение #245





Группа: Участники форума
Сообщений: 146
Регистрация: 28.3.2012
Пользователь №: 145355



Цитата(Kult_Ra @ 23.8.2013, 11:25) *
Согласитесь, что термовентили с фиксированными заводскими настройками для двухтрубного стояка есть откровенная глупость

Ряд отопительных приборов (например Kermi) выпускаются со встроенными термостатическими клапанами, имеющими заводскую настройку. И применяются они в двухтрубных системах.

Сам термостат - это регулирующий прибор, независимо от того, фиксированная у него настройка или нет. Вот это и есть первый уровень регулирования
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kamerad
сообщение 23.8.2013, 14:06
Сообщение #246





Группа: Участники форума
Сообщений: 146
Регистрация: 28.3.2012
Пользователь №: 145355



Цитата(kamerad @ 23.8.2013, 14:56) *
Ряд отопительных приборов (например Kermi) выпускаются со встроенными термостатическими клапанами, имеющими заводскую настройку. И применяются они в двухтрубных системах.

Сам термостат - это регулирующий прибор, независимо от того, фиксированная у него настройка или нет. Вот это и есть первый уровень регулирования.
Второй уровень - это регуляторы перепада давления на стояках (лежаках) и третий уровень - это автоматика на тепловом вводе

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kult_Ra
сообщение 23.8.2013, 14:41
Сообщение #247





Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446



Цитата(kamerad @ 23.8.2013, 14:56) *
Ряд отопительных приборов (например Kermi) выпускаются со встроенными термостатическими клапанами, имеющими заводскую настройку. И применяются они в двухтрубных системах.
То есть предназначены для последовательного подключения ОПно применяются и для параллельного ?

Очень много фирмы комплектуют свои изделия термовентилями и всегда маркируют типа их "1" или "2" - для однотрубных или для двухтубных стояков.

Цитата
Радиатор Kermi FKV 110620 принадлежит к семейству Therm X2 Profil-V, выпускаемому этим известным немецким производителем. … заводская преднастройка исключает необходимость гидравлического выравнивания после монтажа радиатора.
там просто сказано, что преднастройка есть, но не сказано что она "фиксированная" biggrin.gif

Поясните, пож., свой мнение про преднастройки термовентилей. В чём по Вашему замысел "заводской преднастройки" и замысел "фиксированной заводской настройки"?

А про уровни автоматики Вы повторили как бы мою интерпретацию. Инж озвучил несколько иное содержание этого термина. Дело не в словах, а важна "физика" процесса.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 23.8.2013, 16:14
Сообщение #248





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Неплохо бы сразу и корни пафосного возмущения обнажить, а не просто хлопать себя по бедрам с возгласом "батюшки, это что же это такое". Термостаты - штука безмозглая и не пытается сама настроить температуру в помещении,а всего лишь от изменения температуры смещает шток с клапаном на величину (плюс-минус) т.е. являются тупо регуляторами прямого действия, любого производства. Хоть двухтрубные, хоть однотрубные термостаты , отличаются друг от друга, в принципе, разным относительным к монтажному диаметру Kv и настраивать нужно. Как делать преднастройку до монтажа непонятно что ли? Так просто, и лучше с головкой сразу, на стенде проливном. А высказывать "уважение" никто не требует, достаточно не высказывать "неуважение" без веских на то оснований.

Сообщение отредактировал испытатель - 23.8.2013, 16:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 23.8.2013, 18:20
Сообщение #249





Группа: Участники форума
Сообщений: 20890
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(KGP1 @ 23.8.2013, 7:45) *
Ой, jota, не лукавьте, года два-три назад Вы спрашивали при ссылках на их произведения: - "А кто это такие?", типа в упор не знаю.

Цитата(KGP1 @ 23.8.2013, 9:22) *
Не хочу публичных разборок. См. личку.

Благодарю за тактичность, но я здесь, в этой теме обещал ответить публично.
Итак, я писал, цитата:
И кто такой Гершкович?
Статья в журнале - это не научная работа и проверке не подлежит. Сейчас полно коммерческих, заказных статей. Это не обязательно соответствует истине.....
Т.е. с работами Гершковича ознакомился, но не считаю его последней инстанцией истины.
Гершкович хороший популяризатор, работа в центре энергосбережения Украины к этому обязывает.
Пырков - успешный менеджер высокого класса, который хорошо знает то, чем он занимается. Причём человек терпеливый, адекватный и открытый для диалога
Они оба нашли ниши для своей работы и успешно их обустраивают. Многих это нервирует.....
Я нигде не писал, что это безграмотные или "ни в зуб ногой". Знаю, что теоретически они подкованы значительно лучше меня, практика.
Поэтому я и среагировал на такое необоснованное оскорбление специалистов, которые в теме. И неважно, что я не во всём с ними соглашаюсь.
Это моя проблема, а не их.
Но, если мою цитату можно истолковать не так, как думаю я, значит я плохо объяснил. В дальнейшем буду обращать на это внимание. Не только затем, чтобы не обижать понапрасну, но и повышать свою культуру общения на форуме и вообще. Учиться хорошему - никогда не поздно. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
A.R.
сообщение 23.8.2013, 21:18
Сообщение #250





Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300



Цитата(Бойко @ 23.8.2013, 8:22) *
Это важное замечание зря "забыто".
Действительно! "Устойчивость" гидравлической системы как свойство пропорциональной разрегулировки гидравлической сети (цепи), отличается от понятия устойчивости систем автоматического регулирования.

KGP1 говорил о гидравлической устойчивости тепловой сети и автоматизированного теплового пункта (если я правильно понял сокращение АТП).
При чём тут устойчивость систем автоматического регулирования?
Поясните, пожалуйста.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бойко
сообщение 24.8.2013, 18:40
Сообщение #251





Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745



Цитата(A.R. @ 23.8.2013, 22:18) *
KGP1 говорил о гидравлической устойчивости тепловой сети и автоматизированного теплового пункта (если я правильно понял сокращение АТП).
При чём тут устойчивость систем автоматического регулирования?
Поясните, пожалуйста.


Понятия устойчивость в гидравлических сетях и системах автоматического управления отличаются. Если потокораспределение в неавтоматизированной гидравлической системе описывается законами/аппаратом гидравлики/гидромеханики, то описание автоматизированной гидравлической системы не может производиться в отрыве от теории автоматического управления. А в ней своя общепринятая система дефиниций, мощный, развивающийся математический аппарат описывающий, в том числе и критерии устойчивости.

Это различие игнорируется, но достойно, на мой взгляд, обсуждения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
A.R.
сообщение 24.8.2013, 20:11
Сообщение #252





Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300



Цитата(Бойко @ 24.8.2013, 18:40) *
Понятия устойчивость в гидравлических сетях и системах автоматического управления отличаются. Если потокораспределение в неавтоматизированной гидравлической системе описывается законами/аппаратом гидравлики/гидромеханики, то описание автоматизированной гидравлической системы не может производиться в отрыве от теории автоматического управления. А в ней своя общепринятая система дефиниций, мощный, развивающийся математический аппарат описывающий, в том числе и критерии устойчивости.

Это различие игнорируется, но достойно, на мой взгляд, обсуждения.

Не спорю.
Так оно и есть.
Но интересно это больше с теоретической точки зрения (применительно к тепловой сети).
Вероятно поэтому Ефим Яковлевич в издании 55-го года отмечал, что коэффициент гидравлической устойчивости теплового узла оснащённого авторегулятором равен единице. А в последующих изданиях поправился: "практически равен".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бойко
сообщение 24.8.2013, 20:37
Сообщение #253





Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745



Цитата(A.R. @ 24.8.2013, 21:11) *
Не спорю.
Так оно и есть.
Но интересно это больше с теоретической точки зрения (применительно к тепловой сети).
Вероятно поэтому Ефим Яковлевич в издании 55-го года отмечал, что коэффициент гидравлической устойчивости теплового узла оснащённого авторегулятором равен единице. А в последующих изданиях поправился: "практически равен".


Позволю себе не согласиться. Сам факт оснащения теплового узла "автоматизацией" ничего не говорит о качестве регулирования.
При автоматизации гидравлическая устойчивость теплового пункта (ИТП + распределительные трубопроводы + теплоиспользующие установки) уже не играет определяющей роли, а только должна (как исходные) учитываться при синтезе САУ.
Т.е. успешно автоматизированы могут быть системы с любой гидравлической устойчивостью.

Сообщение отредактировал Бойко - 24.8.2013, 20:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
A.R.
сообщение 26.8.2013, 8:47
Сообщение #254





Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300



Цитата(Бойко @ 24.8.2013, 20:37) *
Позволю себе не согласиться. Сам факт оснащения теплового узла "автоматизацией" ничего не говорит о качестве регулирования.
При автоматизации гидравлическая устойчивость теплового пункта (ИТП + распределительные трубопроводы + теплоиспользующие установки) уже не играет определяющей роли, а только должна (как исходные) учитываться при синтезе САУ.
Т.е. успешно автоматизированы могут быть системы с любой гидравлической устойчивостью.

Это так.
Полностью согласен.
Я видимо неточно сформулировал свою мысль. Системы отопления достаточно инерционны и добиться приемлемого качества регулирования и гидравлической устойчивости ИТП несложно (даже при практикуемой ныне наладке "по понятиям" наладчика). В этом смысле теория автоматического регулирования большого практического смысла не имеет. Да и где взять достаточное количество наладчиков с нею (теорией) знакомых? Я, например только одного знаю. Да и он наладкой не занимается.
Другое дело г.в. летом! И при наличии воздуха в сетях. Это, кстати очень не очевидный минус независимой схемы.
При зависимой - системы отопления роль воздухосборников играют. При независимой - очень качественно тепловую сеть отвоздушивать нужно. В противном случае в отдельных ИТП колебания давления весьма существенными бывают. С амплитудой от 0 до предела манометра и периодом несколько секунд. Причём "виноватый" в этом регулятор где-то в соседнем доме находится. Но и в этом случае наладочными мероприятиями трудно будет результата, проще сети отвоздушить.
Поэтому о практическом применении теории автоматического регулирования в тепловых сетях пока не слышал. Но если где-то этим занимаются, буду рад узнать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 26.8.2013, 8:55
Сообщение #255





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Цитата(A.R. @ 26.8.2013, 9:47) *
Поэтому о практическом применении теории автоматического регулирования в тепловых сетях пока не слышал. Но если где-то этим занимаются, буду рад узнать.

Согласно теории Данфосс достаточно поставить РПД в АТП. Конечно же это глупость. А чего собственно требуется автоматически регулировать в т/с? Расход, температуру и давление на вводах потребителей? Может гарантируемые (договорные) параметры теплоносителя на вводе каждого абонента?

Сообщение отредактировал KGP1 - 26.8.2013, 8:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
A.R.
сообщение 26.8.2013, 10:47
Сообщение #256





Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300



Цитата(KGP1 @ 26.8.2013, 8:55) *
Согласно теории Данфосс достаточно поставить РПД в АТП. Конечно же это глупость. А чего собственно требуется автоматически регулировать в т/с? Расход, температуру и давление на вводах потребителей? Может гарантируемые (договорные) параметры теплоносителя на вводе каждого абонента?

Помимо температуры Т1 и давлений на источниках (этим обеспечиваются договорные параметры на вводах) у нас принято регулировать только температуры горячей воды и воды подаваемой в систему отопления. Причём отопительный график выставляется ни в коем случае не расчётный, а реально для данного дома требуемый.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 26.8.2013, 11:51
Сообщение #257





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Цитата(A.R. @ 26.8.2013, 11:47) *
Помимо температуры Т1 и давлений на источниках (этим обеспечиваются договорные параметры на вводах) у нас принято регулировать только температуры горячей воды и воды подаваемой в систему отопления. Причём отопительный график выставляется ни в коем случае не расчётный, а реально для данного дома требуемый.

Такое возможо, если источник находиться рядом с потребителем, а если источник десятках км от последнего потребителя - такой вариант не прокатит, особенно при кач-колич регулировании в этом и есть проблема, которую пытаются решить элементарной установкой РПД.

Сообщение отредактировал KGP1 - 26.8.2013, 11:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
A.R.
сообщение 26.8.2013, 14:09
Сообщение #258





Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300



Цитата(KGP1 @ 26.8.2013, 11:51) *
Такое возможо, если источник находиться рядом с потребителем, а если источник десятках км от последнего потребителя - такой вариант не прокатит, особенно при кач-колич регулировании в этом и есть проблема, которую пытаются решить элементарной установкой РПД.

Не вижу проблемы.
У нас примерно 20 км зимой (время транзита до 10 часов) и прим. 30 км летом (транзит не считал).
Проблем нету. Гидравлика считается и указания режимной группы скрупулезно выполняются.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 26.8.2013, 14:22
Сообщение #259





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Цитата(A.R. @ 26.8.2013, 15:09) *
Не вижу проблемы.
У нас примерно 20 км зимой (время транзита до 10 часов) и прим. 30 км летом (транзит не считал).
Проблем нету. Гидравлика считается и указания режимной группы скрупулезно выполняются.

Тогда, если не трудно. Выложите пьзометр при макс и мин. нагрузок при одновременной работе отопл и ГВС и факт отклонение от т/граф температуры Т1 самого близкого и самого удаленного абонента.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бойко
сообщение 26.8.2013, 20:27
Сообщение #260





Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745



Цитата(A.R. @ 26.8.2013, 9:47) *
Это так.
Полностью согласен.
Я видимо неточно сформулировал свою мысль. Системы отопления достаточно инерционны и добиться приемлемого качества регулирования и гидравлической устойчивости ИТП несложно (даже при практикуемой ныне наладке "по понятиям" наладчика). В этом смысле теория автоматического регулирования большого практического смысла не имеет. Да и где взять достаточное количество наладчиков с нею (теорией) знакомых? Я, например только одного знаю. Да и он наладкой не занимается.
Другое дело г.в. летом! И при наличии воздуха в сетях. Это, кстати очень не очевидный минус независимой схемы.
При зависимой - системы отопления роль воздухосборников играют. При независимой - очень качественно тепловую сеть отвоздушивать нужно. В противном случае в отдельных ИТП колебания давления весьма существенными бывают. С амплитудой от 0 до предела манометра и периодом несколько секунд. Причём "виноватый" в этом регулятор где-то в соседнем доме находится. Но и в этом случае наладочными мероприятиями трудно будет результата, проще сети отвоздушить.
Поэтому о практическом применении теории автоматического регулирования в тепловых сетях пока не слышал. Но если где-то этим занимаются, буду рад узнать.


Вспомнился старый анектот про маляров в кабинете гинеколога... mad.gif
Кто не помнит
"Девушла вбегает в кабинет гинеколога где стоят двое в белых халатах.
Девушка быстро раздевается, ложится в кресло:
- Скорее посмотрите что у меня!
Двое подходят, наклоняются:
- Вась, смотри, это че?
- Да-а, гражданочка, Вам бы к врачу.
- К врачу? А вы кто?
- А мы маляра."
mad.gif
Вот поэтому в стране где есть свои самолеты с управляемым вектором тяги и еще попадают в цель ПЗРК на гиперзвуке... нас укоряют в зависти
Цитата
Пырков - успешный менеджер высокого класса, который хорошо знает то, чем он занимается. Причём человек терпеливый, адекватный и открытый для диалога
Они оба нашли ниши для своей работы и успешно их обустраивают. Многих это нервирует.....


Несколько лет назад я присутствовал при разговоре двух братьев (выпускников МВТУ).. я не случайно привел примеры.. один занимается САУ двигателей самолетов, а другой ПЗРК... поскольку они у нас тогда "подрабатывали" уже пару лет, то были в теме термостатов и проблем внутренних сетей предприятий...

Они мне легко объяснили, что в развлетвленных системах "авторитет" клапана "не канает" т.к. является переменной величиной... а дальше пошли вещи, которые, с одной извилиной на голове и от фуражки, уже было трудно усвоить...
Но примерно.. обсуждалось.. клапан-теплообменник (1 шт.)/насос-термостат (1 шт.) это детерминированные системы... При росте количества таких систем.. появляются вероятностные возмущения... т.е. система становится стохастической... тут фишка (как я понял) в отличии подходови свойств.. мат. аппаратов... проще модели детерминированных систем, но каждая такая модель при увеличении становится стохастической и есть граница. Эта граница перемещаема "наблюдением" (КИП, связи).
Вырубил меня термин "Скоррелированные блуждания"

'A.R."Но если где-то этим занимаются, буду рад узнать"
Да во ХИТ рассказывал о мат. модели сети их города..
Знаю, что в Москве на этапе завершения аналогичная..
Насколько я понимаю Культура занимается этими вещами

Сообщение отредактировал Бойко - 26.8.2013, 20:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 26.8.2013, 20:34
Сообщение #261


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44807
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(Бойко @ 26.8.2013, 21:27) *
Они мне легко объяснили, что в развлетвленных системах "авторитет" клапана "не канает" т.к. является переменной величиной... а дальше пошли вещи, которые мне, с одной извилиной на голове и от фуражки, уже было трудно усвоить...
Но примерно.. обсуждалось.. клапан-теплообменник (1 шт.)/насос-термостат (1 шт.) это детерминированные системы... При росте количества таких систем.. появляются вероятностные возмущения... т.е. система становится стохастической... тут фишка (как я понял) в отличии подходов..
мат. аппаратов... проще модели детерминированных систем, но каждая такая модель при увеличении становится стохастической и есть граница. Эта граница перемещаема "наблюдением" (КИП, связи).
Вырубил меня термин "Скоррелированные блуждания"

У меня извилин не больше - но чую чтоб канал буржуины придумали автоматические балансировочники.

Автоматические балансировочные клапаны ASV-P и ASV-PV следует устанавливать в двухтрубных системах ото-
пления при располагаемых циркуляционных давлениях на стояках более 0,3 бар. Также рекомендуется предусмат-
ривать эти регуляторы на стояках крупномасштабных систем отопления: ориентировочно при этажности здания бо-
лее 5 - 8 и количестве стояков на ответвлениях магистралей от 5. Целесообразно устанавливать балансировочные
клапаны для стабилизации разности давлений на вводах в поквартирные двухтрубные системы отопления много-
этажных зданий (более 5 этажей).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бойко
сообщение 26.8.2013, 21:19
Сообщение #262





Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745



Цитата(Vano @ 26.8.2013, 21:34) *
У меня извилин не больше - но чую чтоб канал буржуины придумали автоматические балансировочники.

Автоматические балансировочные клапаны ASV-P и ASV-PV следует устанавливать в двухтрубных системах ото-
пления при располагаемых циркуляционных давлениях на стояках более 0,3 бар. Также рекомендуется предусмат-
ривать эти регуляторы на стояках крупномасштабных систем отопления: ориентировочно при этажности здания бо-
лее 5 - 8 и количестве стояков на ответвлениях магистралей от 5. Целесообразно устанавливать балансировочные
клапаны для стабилизации разности давлений на вводах в поквартирные двухтрубные системы отопления много-
этажных зданий (более 5 этажей).


Во! Хороший пример! Эти же два брата уперлись рогом и пытались отладить дом, где все стояло по выше написанному, несколько секций по 12-25 этажей (? уж точно не помню). На одну "динамическую пару" несколько десятков ОП. Несколько десятков таких динамических пар.
Vano! Что по вашему должно свидетельствовать о штатной работе такой системы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Iroha_*
сообщение 26.8.2013, 22:19
Сообщение #263





Guest Forum






Я так думаю в технически продвинутом здании все должно балансироваться само. нажал кнопочку на планшете и система автонастроилась с охранением настроек и присвоением адресов каждому ОП.
По типу мультизональнай VRF системы.

Сообщение отредактировал Iroha - 26.8.2013, 22:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ЁЖик_*
сообщение 26.8.2013, 22:53
Сообщение #264





Guest Forum






фуфло
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 27.8.2013, 6:14
Сообщение #265





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Цитата
в технически продвинутом здании все должно балансироваться само. нажал кнопочку на планшете и

От "должно" до "осуществляется" дистанция огромного размера. А "нажал на кнопочку" обычно сопровождается "и вся спина мокрая". Для того, чтобы реализовать "техническую продвинутость" здания необходимо всё грамотно проектировать. Пока что "грамотность" заключается в том, чтобы наставить побольше нужного и ненужного даже не представляя взаимосвязи явлений.

И забывается, что "балансируется само" в самой "непродвинутой" системе с естественной циркуляцией. Там, если например, зимой распахнуть в какой-то комнате окно, и начать охлаждать помещение, то "сама" увеличится теплоотдача ОП, "сама" начнет сильнее остывать вода, "само" увеличится циркуляционное давление через этот ОП и "сам собой" увеличится расход. И при этом никакие кнопки не нажимаются, сильфоны не сильфонят, движущиеся части не движутся.

Чтобы реализовать "нажал на кнопочку" надо вообще отказаться от всяких балансировок, т.е. полностью перейти от водяных систем на электрические прямого нагрева. Кстати, забыто, что всё это в СССР уже было, особенно в сельском хозяйстве. Там, где "пробили" электроэнергию на отопление, всё было "от кнопочки", даже электроковрики для молодняка, брудеры для цыплят, электровагины для быков и кое-что электрическое и для доярок. Только успевай кнопки нажимать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Iroha_*
сообщение 27.8.2013, 6:27
Сообщение #266





Guest Forum






Мультизональные VRF системы SMMS Toshiba , подобрали , поставили , нажали кнопочку, все оттестировалось , прописалось и работает.

Сообщение отредактировал Iroha - 27.8.2013, 6:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
A.R.
сообщение 27.8.2013, 7:55
Сообщение #267





Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300



Цитата(KGP1 @ 26.8.2013, 14:22) *
Тогда, если не трудно. Выложите пьзометр при макс и мин. нагрузок при одновременной работе отопл и ГВС и факт отклонение от т/граф температуры Т1 самого близкого и самого удаленного абонента.

Надо ещё день найти, когда источники раздельно работали. Ибо параллельую работу гораздо труднее анализировать.
Подготовлю и отправлю в личку. А то мы увлеклись и от темы уж очень удалились.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бойко
сообщение 27.8.2013, 8:21
Сообщение #268





Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745



Цитата(Iroha @ 26.8.2013, 23:19) *
Я так думаю в технически продвинутом здании все должно балансироваться само. нажал кнопочку на планшете и система автонастроилась с охранением настроек и присвоением адресов каждому ОП.
По типу мультизональнай VRF системы.


Продолжает мучить вопрос о целесообразности... стоимости выделки этой "овчинки"... это какая цена т/энергии должна быть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vnvik
сообщение 27.8.2013, 9:07
Сообщение #269





Группа: Участники форума
Сообщений: 765
Регистрация: 2.4.2009
Пользователь №: 31520



Цитата(Iroha @ 27.8.2013, 6:27) *
Мультизональные VRF системы SMMS Toshiba , подобрали , поставили , нажали кнопочку, все оттестировалось , прописалось и работает.


Если рассматривать эту систему с точки зрения данное темы, то это система парового отопления с возвратом конденсата.
То есть возвращаемся к одеялам с гаджетами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 27.8.2013, 10:19
Сообщение #270





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Цитата(Бойко @ 27.8.2013, 9:21) *
Продолжает мучить вопрос о целесообразности... стоимости выделки этой "овчинки"... это какая цена т/энергии должна быть.

С учетом зарплаты высокопрофессиональной обслуги ентой кнопки.

Цитата(A.R. @ 27.8.2013, 8:55) *
Надо ещё день найти, когда источники раздельно работали. Ибо параллельую работу гораздо труднее анализировать.
Подготовлю и отправлю в личку. А то мы увлеклись и от темы уж очень удалились.

Так у Вас, в отличии от нас основное тепло не от одного источника? У нас 80% от ТЭЦ. В этом своя особенность гидр. устойчивости т/сети.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

14 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.9.2025, 17:13
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных