> Тёплый чердак. Вытяжка из кухонь и санузлов. Установка вентиляторов жильцами., Какие последствия?
Гость_ZOLGA_*
сообщение 9.4.2007, 9:54
Сообщение #1





Guest Forum






Какие последствия могут быть, если жильцы самостоятельно установят вентиляторы в вытяжные каналы кухонь и санузлов при системе вентиляции дома с тёплым чердаком?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AndreyNN
сообщение 9.4.2007, 10:27
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 202
Регистрация: 20.2.2007
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 6157



Тема обсуждалась уже не раз, но тем не менее последствия самые плачевные если используете систему при которой в транзитный воздуховод врезаются трубы от точек.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 9.4.2007, 11:47
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Добрый день, Ольга.

Нашел на этом сайте ссылочку, которая, возможно, Вам будет интересна.
http://forum.abok.ru/index.php?showt...l=пояснительная
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ZOLGA_*
сообщение 9.4.2007, 12:40
Сообщение #4





Guest Forum






Спасибо. Прочитала.... Просто я хочу убедить заказчиков отказаться от тёплого чердака... и секция дома фактически буквой Г.... ивообще... как представлю, что жильцы начнут вентиляторы устанавливать.... Это плохо и без тёплого чердака.... а с тёплым чердаком, может и не хуже... но, как-то не по-душе....

И ещё, есть ли ограничения, на каком расстоянии делать выброс механической вентиляции от шахты выброса из тёплого чердака?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 9.4.2007, 13:09
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Я не помню навскидку норм, но, полагаю, что как можно дальше друг от друга...
Если они слишком близко и удалить невозможно, попробуйте сделать выброс вбок, противоположный направлению естественной вытяжки. Грубо говоря, выброс механической вытяжки на кровле будет напоминать букву "Г".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ZOLGA_*
сообщение 11.4.2007, 6:04
Сообщение #6





Guest Forum






Спасибо. Так и делаю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 17:52
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных