> Описание контрллеров Carel, У кого есть?
Fanat
сообщение 12.4.2007, 11:10
Сообщение #1


Все под контролем!


Группа: Участники форума
Сообщений: 952
Регистрация: 9.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4668



Кто подскажет где взять описание на этих чудных зверей, вроде РСо называются. Конкретно интересуют свободнопрограммируемые контроллеры и их описания.
Если кто сталкивался - интересует мнение.
И интересует протоколы возможные обмена для систем диспетчеризации.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_User_*
сообщение 12.4.2007, 11:50
Сообщение #2





Guest Forum






Посмотри инструкцию в файле. Достойные контроллеры.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Guest_*
сообщение 12.4.2007, 12:23
Сообщение #3





Guest Forum






вот файл
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___________________________REL_pCO2.pdf ( 4,34 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2305
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_VIA_*
сообщение 12.4.2007, 12:32
Сообщение #4





Guest Forum






вот инструкция
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __REL_pCO2.pdf ( 4,34 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2148
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nick
сообщение 12.4.2007, 12:56
Сообщение #5


Руководитель проекта


Группа: Участники форума
Сообщений: 658
Регистрация: 29.7.2005
Из: СПб
Пользователь №: 1028



Цитата(Гость_User @ Apr 12 2007, 12:50 )
Посмотри инструкцию в файле. Достойные контроллеры.

Что в них достойного, на первый взгляд заморочено как-то!?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fanat
сообщение 12.4.2007, 12:57
Сообщение #6


Все под контролем!


Группа: Участники форума
Сообщений: 952
Регистрация: 9.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4668



Контроллеры как контроллеры, но вот меня поразила одна тема в прайс листе - русификация 145Евро. Не понял я что то этой темы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_VIA_*
сообщение 12.4.2007, 13:39
Сообщение #7





Guest Forum






Цитата(Fanat @ Apr 12 2007, 13:57 )
Контроллеры как контроллеры, но вот меня поразила одна тема в прайс листе - русификация 145Евро. Не понял я что то этой темы.

В каком прайсе вы такую позицию видели?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Pride_*
сообщение 12.4.2007, 13:48
Сообщение #8





Guest Forum






Скорее всего это стоимость выносного дисплея для контроллеров pCO2, т.к. их внутренний дисплей не поддерживает русские символы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Mike Osokin_*
сообщение 12.4.2007, 16:03
Сообщение #9





Guest Forum






Цитата(Fanat @ Apr 12 2007, 12:10 )
Кто подскажет где взять описание на этих чудных зверей, вроде РСо называются. Конкретно интересуют свободнопрограммируемые контроллеры и их описания.
Если кто сталкивался - интересует мнение.
И интересует протоколы возможные обмена для систем диспетчеризации.

По этой ссылке практически вся информация:

http://hnc.ru/man/?get=a%26c%20%28automati...F2%E0%F6%E8%E8/

PlantVisor - это программа для диспетчеризации. Есть вариант Плантвизора в железе (типа системника со встроенным модемом).
OPC - сервер бесплатный.
Стоимость выносного дисплея начинается от 206 Евро - терминал для монтажа в панель PGD0*.
Подключается терминал по сети pLAN (до 3х терминалов к контроллеру).
Контроллеры pCO2 уже не выпускаются. Вместо них pCO3 и pCOxs. Варианты со встроенным терминалом и без. pCO3 со встроенным терминалом поддерживают Кирилицу, а pCOxs не поддерживают.

Сообщение отредактировал Mike Osokin - 27.4.2007, 9:24
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  avt_Carel.pdf ( 420,03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 665
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 12.4.2007, 16:15
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Блин хорошие контроллеры, только среда программирования себя еще не скоро окупит, а так хоть завтра бы начал применять для простых проектов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fanat
сообщение 12.4.2007, 16:32
Сообщение #11


Все под контролем!


Группа: Участники форума
Сообщений: 952
Регистрация: 9.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4668



Цена на русификацию для комплектных щитов
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  List.pdf ( 39,49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 393
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Pride_*
сообщение 13.4.2007, 9:58
Сообщение #12





Guest Forum






Цитата(Fanat @ Apr 12 2007, 17:32 )
Цена на русификацию для комплектных щитов

В этом прайсе интерфейс на русском языке означает, что на двери щита будет выносной дисплей PGD, который поддерживает русские символы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Mike Osokin_*
сообщение 13.4.2007, 10:14
Сообщение #13





Guest Forum






Цитата(Pride @ Apr 13 2007, 10:58 )
В этом прайсе интерфейс на русском языке означает, что на двери щита будет выносной дисплей PGD, который поддерживает русские символы.

Нет. Русифицировать можно и без PGD. Контроллеры pCO3 со встроенным терминалом имеют графический дисплей. Такой-же как на PGD.
PS: Тоесть да. smile.gif Возможно в нерусском щите стоит pCOxs со встроенным терминалом, а если надо русифицировать - его заменяют на pCOxs без терминала и ставят панель на дверь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_VIA_*
сообщение 13.4.2007, 16:24
Сообщение #14





Guest Forum






Вы правы, имелось ввиду, что в щите стоит pCO2 или pCOxs.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alenka
сообщение 17.4.2007, 14:45
Сообщение #15





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 6.12.2006
Из: Донецк
Пользователь №: 5067



СРОЧНО!!! СРОЧНО!!!

Помогите, пожалуйста, разыскать инструкцию на РУССКОМ ЯЗЫКЕ на настенный пульт управления (пользовательский терминал) HYPA AQUA фирмы CAREL. Эти пульты для фанкойлов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_VIA_*
сообщение 17.4.2007, 16:01
Сообщение #16





Guest Forum






На Русском нет.посмотрите вот это,может пригодится.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  e_drofan_electronic_controller.pdf ( 2,76 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1750
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alenka
сообщение 17.4.2007, 16:55
Сообщение #17





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 6.12.2006
Из: Донецк
Пользователь №: 5067



Спасибо большое. Пригодилось.

Заодно освежу английский.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 17.4.2007, 20:10
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



www.carel.com там все есть
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Взводатор
сообщение 5.7.2007, 15:41
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 13.4.2005
Из: Киев
Пользователь №: 666



Такая беда приключилась с контроллером на чиллере Daikin - полетел контроллер. Пишет, что нет связи с модулем расширения и на экране периодически проскакивают непечатные символы или экран полностью отзеркаливается. Проблем с заменой по гарантии от Daikin нет за исключением того, что ждать нужно не менее двух недель. А Клиент по такой жаре теряет конкретные деньги.

В связи с этим хотим заменить контроллер ОЕМ на контроллер независимой поставки. Но маркировка контроллера в чиллере - PCO2DK0DL0, а в линейке независимых такого нет. Может кто подскажет соответствующий контроллер? Сейчас коллега поехал сравнивать контроллеры и выбирать физически, но хотелось бы продублировать выбор и другим способом. А может, кто-то уже сталкивался с таким случаем?

В нашем случае, скорее всего, будем ждать именно контроллер от Daikin, поскольку терять гарантию не хотим. Но на будущее хотелось бы иметь возможность быстрого реагирования на такие ситуации.

С уважением Взводатор.

Сообщение отредактировал Взводатор - 5.7.2007, 15:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 5.7.2007, 16:46
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Взводатор,

Объект случаем не Налоговая на походном проезде? wink.gif

P.S. Если Daikin согласится Вам выслать прошивку то по-моему проблем никаких smile.gif

Сообщение отредактировал Abysmo - 5.7.2007, 16:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 5.7.2007, 16:46
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



Цитата(Взводатор @ 5.7.2007, 16:41) *
Может кто подскажет соответствующий контроллер?

Да ИМХО на любом ПЛК можно сварганить, если алгоритм себе представляете или есть описание. Я именно поэтому стараюсь избегать встроенных контроллеров, и брать все без автоматики. Вот тогда все довольно просто решается с ЗИПом. А так один раз полгода ждали поставки от LG, а потом и вообще отказ получили.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 5.7.2007, 16:49
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Цитата
Я именно поэтому стараюсь избегать встроенных контроллеров, и брать все без автоматики. Вот тогда все довольно просто решается с ЗИПом.


Kass чиллер то же без встроенного контроллера берете? laugh.gif Ну-ну. А ну ка скажите в течении 5 секунд по какому параметру регулируется электронное ТРВ в чиллере Daikin ?

Сообщение отредактировал Abysmo - 5.7.2007, 16:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Взводатор
сообщение 5.7.2007, 17:23
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 13.4.2005
Из: Киев
Пользователь №: 666



"Объект случаем не Налоговая на походном проезде?"
- Нет.

Определились, что это РСО2 Large. Прошивку диллер Дайкина дает, готов сам прошить, да только говорит, что в этом случае снимает с себя все гарантийные обязательства. Очень этого не хотелось бы, поскольку Клиент тогда возложит все эти обязательства на нас. Пока договорились, что смотрим, как контроллер будет реагировать на датчики и на остальные сигналы, но силу включать не будем.

Мне нужно не варганить, а обеспечить нормальную работу оборудования. Даже зная алгоритм работы я не возьмусь за его реализацию с нуля, поскольку прекрасно представляю себе сложность этой работы и опасность пусконаладки на чиллере. Производитель, небось, не один агрегат угробил, прежде чем остановился на окончательном варианте программы. А отлаживать действие защит на единственном аппарате вообще не представляю себе возможным - ведь для этого нужно ввести чиллер в аварийный режим, а программа защиты как раз в отладке. Если что не так - прощай чиллер. К тому же я знаком с этими контроллерами только поверхностно - так куда соваться в него.

С уважением Взводатор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 5.7.2007, 17:26
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



Цитата(Mike Osokin @ 12.4.2007, 17:03) *
По этой ссылке практически вся информация:

http://hnc.ru/man/?get=a%26c%20%28automati...F2%E0%F6%E8%E8/

Если я правильно понял, то аналоговые выходы всего навсего 8 разрядные???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_mike-altai_*
сообщение 5.7.2007, 19:12
Сообщение #25





Guest Forum






Цитата(Взводатор @ 5.7.2007, 19:41) *
Такая беда приключилась с контроллером на чиллере Daikin - полетел контроллер. Пишет, что нет связи с модулем расширения и на экране периодически проскакивают непечатные символы или экран полностью отзеркаливается. Проблем с заменой по гарантии от Daikin нет за исключением того, что ждать нужно не менее двух недель. А Клиент по такой жаре теряет конкретные деньги.

Модули расширения подключаются к разъему J23 контроллера. Может быть сдохла микросхема порта RS485?

Сообщение отредактировал mike-altai - 5.7.2007, 19:46
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  pco2o.JPG ( 132,81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 111
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_mike-altai_*
сообщение 5.7.2007, 19:26
Сообщение #26





Guest Forum






Цитата(Kass @ 5.7.2007, 21:26) *
Если я правильно понял, то аналоговые выходы всего навсего 8 разрядные???

Вот характеристики AO для pCO2

Сообщение отредактировал mike-altai - 5.7.2007, 19:50
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  pco2ao.JPG ( 68,3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 165
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Взводатор
сообщение 5.7.2007, 20:42
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 13.4.2005
Из: Киев
Пользователь №: 666



Да, к J23 подключен кабель, он звонится как положено, винты подтянуты, нормальность втыкания проверена. Поскольку с ума сходит сам контроллер, то очень высока вероятность, что и сбой в сетевом обмене - его рук дело. Фотографии ошибки с собой нет, но текст такой: "PU4: PCB EXP COMM.ERR".

С уважением Взводатор.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  carel.jpg ( 38,95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 191
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 5.7.2007, 20:44
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



Цитата(mike-altai @ 5.7.2007, 20:26) *
Вот характеристики AO для pCO2

Здесь нет разрядности АЦП и ЦАПов. Они есть по той ссылки, хоть там и на непонятном мне языке, но можно разобрать, что АЦП 10-разрядные, а ЦАПы 8-битные. Неужели так?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_mike-altai_*
сообщение 6.7.2007, 5:10
Сообщение #29





Guest Forum






Цитата(Kass @ 6.7.2007, 0:44) *
Здесь нет разрядности АЦП и ЦАПов. Они есть по той ссылки, хоть там и на непонятном мне языке, но можно разобрать, что АЦП 10-разрядные, а ЦАПы 8-битные. Неужели так?

Вот характеристики для pCO3. А что смущает?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  pco3_ao.JPG ( 34,4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 119
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_mike-altai_*
сообщение 6.7.2007, 6:04
Сообщение #30





Guest Forum






Цитата(Взводатор @ 6.7.2007, 0:42) *
Да, к J23 подключен кабель, он звонится как положено, винты подтянуты, нормальность втыкания проверена. Поскольку с ума сходит сам контроллер, то очень высока вероятность, что и сбой в сетевом обмене - его рук дело. Фотографии ошибки с собой нет, но текст такой: "PU4: PCB EXP COMM.ERR".

Н-да... Похоже, здесь не только сетевой обмен накрылся. sad.gif
Искать дохлую микросхему и ковыряться паяльником, наверное не стоит.
У нас на вводе отгорела шина питания чиллера Mc'Quay. Экран светился, но букв не было. Когда питание восстановили, то поврежденным оказался аналоговый вход 4-20mA, подключенный к датчику давления. Подобрали резистор, чтоб чиллер по давлению в аварию не уходил и дождались нового контроллера. Контроллер чиллера, в отличии от pCO2LARG, был без корпуса, но входы/выходы соответствовали. Чуть не заставили меня программу писАть ph34r.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

5 страниц V   1 2 3 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 1:19
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных