> взаимодействие чиллера с фанкойлом, взаимодействие чиллера с фанкойлом
Гость_Гость_User_*
сообщение 17.4.2007, 16:02
Сообщение #1





Guest Forum






Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, в чем заключается взаимодействие контроллера чиллера с контроллером фанкойла? Какой информацией им надо обмениваться?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Guest_*
сообщение 17.4.2007, 16:42
Сообщение #2





Guest Forum






По определению- никакой. У каждого своя свадьба.Может, только температуру холодоносителя на фанкойл завести.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 17.4.2007, 20:13
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Цитата
Какой информацией им надо обмениваться?


Можно изменять производительность циркуляционных насосов и чиллера в зависимости от тепловой нагрузки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 18.4.2007, 23:28
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



Цитата
Можно изменять производительность циркуляционных насосов и чиллера в зависимости от тепловой нагрузки.


Заодно длинну сопротивление и перепад высот трубопровода laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 19.4.2007, 10:44
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Цитата
Заодно длинну сопротивление и перепад высот трубопровода


Зря смеетесь уважаемый. Поставьте по соленойду на каждый фанкойл, аккумуляторный бак, 2 группы насосов с частотниками (одну на чиллер, одну на фанкойлы) и получите возможность регулировать производительность wink.gif Мы весьма удачно согласовывали работу насосов с чиллером - во время стоянки давали минимальный расход воды через испаритель (только что бы срабатывало реле протока), перед пуском компрессор повышали производительность до 100%.

Сообщение отредактировал Abysmo - 19.4.2007, 10:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ibogush_*
сообщение 19.4.2007, 23:35
Сообщение #6





Guest Forum






Цитата(Abysmo @ Apr 19 2007, 04:44 )
Зря смеетесь уважаемый. Поставьте по соленойду на каждый фанкойл, аккумуляторный бак, 2 группы насосов с частотниками (одну на чиллер, одну на фанкойлы) и получите возможность регулировать производительность wink.gif Мы весьма удачно согласовывали работу насосов с чиллером - во время стоянки давали минимальный расход воды через испаритель (только что бы срабатывало реле протока), перед пуском компрессор повышали производительность до 100%.

Ну по хорошему в этом случае достаточно регулирования насосов вторичного контура по перепаду давления.
А вот если какой либо сумасшедший захочет поставить на фанкойлы модулируемые клапаны, то тут открываются более интересные возможности для обмена данными.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 20.4.2007, 2:09
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 33345
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



А еще ОДС сделать на чиллер и на каждый фэнкойл и считать, через сколько минут к Зак челюсть отпавшая сможет шевелиться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ibogush_*
сообщение 20.4.2007, 6:56
Сообщение #8





Guest Forum






ОДС - это Одесская Духовная Семинария ? Епрст Зак Нах Тчк

Сообщение отредактировал ibogush - 20.4.2007, 7:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 20.4.2007, 8:37
Сообщение #9


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(Гость_User @ Apr 17 2007, 17:02 )
... контроллером фанкойла...

??????????????
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Mike Osokin_*
сообщение 20.4.2007, 9:58
Сообщение #10





Guest Forum






Цитата(Alex_ @ Apr 20 2007, 09:37 )
Цитата(Гость_User @ Apr 17 2007, 17:02 )
... контроллером фанкойла...

??????????????

Есть система e-dronic от Carel. "Главная плата системы (e-drofan) осуществляет управление агрегатами с вентиляторами, имеющими три фиксированные скорости и контурами теплообмена (главным и вторичным). На каждый фэн-койл требуется одна плата. Плата уже оборудована всем необходимым для последовательной связи".
Чем не контроллер?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 21.4.2007, 20:59
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



Цитата
Мы весьма удачно согласовывали работу насосов с чиллером - во время стоянки давали минимальный расход воды через испаритель (только что бы срабатывало реле протока), перед пуском компрессор повышали производительность до 100%.


дет сад ясельная группа, расход тепло холодо носителя через чиллер и фан койлы должен быть постоянным и достаточным ....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 22.4.2007, 10:55
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Цитата
должен быть постоянным и достаточным ....


Читайте внимательно. Впрочем если Вы так уверены, переубеждать не буду.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 22.4.2007, 21:29
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



Цитата
Можно изменять производительность циркуляционных насосов и чиллера в зависимости от тепловой нагрузки.


Читаю поэтому и отвечаю так резко ...

Производительность чиллера вплоть до вкл./выкл. изменяется в зависимости от Тзад и Твходной...

А вот правильно подобраный насос на систему с рециркуляцией и постоянным расходом зачем регулировать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 23.4.2007, 19:39
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Цитата
А вот правильно подобраный насос на систему с рециркуляцией и постоянным расходом зачем регулировать?


Речь шла о система фанкойлов - рециркуляция это из области вентиляции wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vvslava
сообщение 23.4.2007, 19:45
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 197
Регистрация: 7.2.2006
Из: КИЕВ
Пользователь №: 2088



Уважаемые господа читайте мануалы-все придумано и реализовано у буржуев. А также экономически обосновано. Пока у нас заказчики дикие и уровень задач ставят подешевле но круто. sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 23.4.2007, 21:00
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



Цитата
Речь шла о система фанкойлов - рециркуляция это из области вентиляции 


трехходовые краны на фанкойлах ... так сказать система с постоянным расходом холодоносителя...

хотя фанкойлы - это и есть рециркуляция в чистом виде ... laugh.gif

<font size='1' color='#8e8b8b'>Добавлено - 22:03</font>
Цитата
Уважаемые господа читайте мануалы-все придумано и реализовано у буржуев.


упаси господь... читайте советскую литературу, СТРОЙИЗДАТ- это вам не мелкий (хотел написать непотребное слово) кариер, сарел ландис и т.д., даже не к ночи будет сказано втс клима... thumbdown.gif

Сообщение отредактировал olg2004 - 23.4.2007, 21:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 19:11
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных