Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: взаимодействие чиллера с фанкойлом
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
Гость_User
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, в чем заключается взаимодействие контроллера чиллера с контроллером фанкойла? Какой информацией им надо обмениваться?
Guest
По определению- никакой. У каждого своя свадьба.Может, только температуру холодоносителя на фанкойл завести.
Abysmo
Цитата
Какой информацией им надо обмениваться?


Можно изменять производительность циркуляционных насосов и чиллера в зависимости от тепловой нагрузки.
olg2004
Цитата
Можно изменять производительность циркуляционных насосов и чиллера в зависимости от тепловой нагрузки.


Заодно длинну сопротивление и перепад высот трубопровода laugh.gif
Abysmo
Цитата
Заодно длинну сопротивление и перепад высот трубопровода


Зря смеетесь уважаемый. Поставьте по соленойду на каждый фанкойл, аккумуляторный бак, 2 группы насосов с частотниками (одну на чиллер, одну на фанкойлы) и получите возможность регулировать производительность wink.gif Мы весьма удачно согласовывали работу насосов с чиллером - во время стоянки давали минимальный расход воды через испаритель (только что бы срабатывало реле протока), перед пуском компрессор повышали производительность до 100%.
ibogush
Цитата(Abysmo @ Apr 19 2007, 04:44 )
Зря смеетесь уважаемый. Поставьте по соленойду на каждый фанкойл, аккумуляторный бак, 2 группы насосов с частотниками (одну на чиллер, одну на фанкойлы) и получите возможность регулировать производительность wink.gif Мы весьма удачно согласовывали работу насосов с чиллером - во время стоянки давали минимальный расход воды через испаритель (только что бы срабатывало реле протока), перед пуском компрессор повышали производительность до 100%.

Ну по хорошему в этом случае достаточно регулирования насосов вторичного контура по перепаду давления.
А вот если какой либо сумасшедший захочет поставить на фанкойлы модулируемые клапаны, то тут открываются более интересные возможности для обмена данными.
инж323
А еще ОДС сделать на чиллер и на каждый фэнкойл и считать, через сколько минут к Зак челюсть отпавшая сможет шевелиться.
ibogush
ОДС - это Одесская Духовная Семинария ? Епрст Зак Нах Тчк
Alex_
Цитата(Гость_User @ Apr 17 2007, 17:02 )
... контроллером фанкойла...

??????????????
Mike Osokin
Цитата(Alex_ @ Apr 20 2007, 09:37 )
Цитата(Гость_User @ Apr 17 2007, 17:02 )
... контроллером фанкойла...

??????????????

Есть система e-dronic от Carel. "Главная плата системы (e-drofan) осуществляет управление агрегатами с вентиляторами, имеющими три фиксированные скорости и контурами теплообмена (главным и вторичным). На каждый фэн-койл требуется одна плата. Плата уже оборудована всем необходимым для последовательной связи".
Чем не контроллер?
olg2004
Цитата
Мы весьма удачно согласовывали работу насосов с чиллером - во время стоянки давали минимальный расход воды через испаритель (только что бы срабатывало реле протока), перед пуском компрессор повышали производительность до 100%.


дет сад ясельная группа, расход тепло холодо носителя через чиллер и фан койлы должен быть постоянным и достаточным ....
Abysmo
Цитата
должен быть постоянным и достаточным ....


Читайте внимательно. Впрочем если Вы так уверены, переубеждать не буду.
olg2004
Цитата
Можно изменять производительность циркуляционных насосов и чиллера в зависимости от тепловой нагрузки.


Читаю поэтому и отвечаю так резко ...

Производительность чиллера вплоть до вкл./выкл. изменяется в зависимости от Тзад и Твходной...

А вот правильно подобраный насос на систему с рециркуляцией и постоянным расходом зачем регулировать?
Abysmo
Цитата
А вот правильно подобраный насос на систему с рециркуляцией и постоянным расходом зачем регулировать?


Речь шла о система фанкойлов - рециркуляция это из области вентиляции wink.gif
vvslava
Уважаемые господа читайте мануалы-все придумано и реализовано у буржуев. А также экономически обосновано. Пока у нас заказчики дикие и уровень задач ставят подешевле но круто. sad.gif
olg2004
Цитата
Речь шла о система фанкойлов - рециркуляция это из области вентиляции 


трехходовые краны на фанкойлах ... так сказать система с постоянным расходом холодоносителя...

хотя фанкойлы - это и есть рециркуляция в чистом виде ... laugh.gif

<font size='1' color='#8e8b8b'>Добавлено - 22:03</font>
Цитата
Уважаемые господа читайте мануалы-все придумано и реализовано у буржуев.


упаси господь... читайте советскую литературу, СТРОЙИЗДАТ- это вам не мелкий (хотел написать непотребное слово) кариер, сарел ландис и т.д., даже не к ночи будет сказано втс клима... thumbdown.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.