|
  |
нужна помощь с противопожарной вентиляцией! |
|
|
Гость_катяра_*
|
17.4.2007, 16:46
|
Guest Forum

|
Уважаемые специалисты! Делаю проект жилого дома с подземной автостоянкой ,первым нежилым этажем,жилые ток этажи со второго по седьмой.Вопросы:а) можно ли сделать подпор воздуха в двойной тамбур-шлюз перед лифтовой шахтой в подвальном помещении(автостоянка) одним вентилятором?Или все таки необходимы две отдельные системы? б)нужно ли делать дымоудаление и подпор в рампе,если она не изолирована от помещения хранения автомобилей? в) нужно ли делать дымоудаление из коридоров без естественного освещения на жилых этажах,если количество этажей здания меньше 10-ти?Нужно ли предусматривать подпор воздуха в лестничную клетку? Планировки прилагаю,очень надеюсь на помощь,здания такого типа проектирую впервые.
|
|
|
|
Гость_катяра_*
|
17.4.2007, 16:48
|
Guest Forum

|
план цоколя ВНИМАНИЕ! УКАЗЫВАЙТЕ РАЗМЕР ФАЙЛА!!!
Сообщение отредактировал Слободчиков Валентин - 18.4.2007, 19:11
|
|
|
|
Гость_катяра_*
|
17.4.2007, 16:49
|
Guest Forum

|
план 1-го и цокольного этажей ВНИМАНИЕ! УКАЗЫВАЙТЕ РАЗМЕР ФАЙЛА!!!
Сообщение отредактировал Слободчиков Валентин - 18.4.2007, 19:12
|
|
|
|
Гость_катяра_*
|
17.4.2007, 16:51
|
Guest Forum

|
план типового этажа ВНИМАНИЕ! УКАЗЫВАЙТЕ РАЗМЕР ФАЙЛА!!!
Сообщение отредактировал Слободчиков Валентин - 18.4.2007, 19:12
|
|
|
|
Гость_катяра_*
|
17.4.2007, 16:52
|
Guest Forum

|
и разрез ВНИМАНИЕ! УКАЗЫВАЙТЕ РАЗМЕР ФАЙЛА!!!
Сообщение отредактировал Слободчиков Валентин - 18.4.2007, 19:12
Прикрепленные файлы
razrez.dwg ( 3,15 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 56
|
|
|
|
Гость_катяра_*
|
17.4.2007, 17:36
|
Guest Forum

|
И еще вопрос ,прочитала на форуме похожую тему,дело вот в чем! По проекту в стадии "П"(делался не мной) дымоудаление из помещения автостоянки(менее 3000 м2)предусматривались два вентилятора дымоудаления ,расчитанные на половину расчетного расхода дыма из данной дымовой зоны(по снипу 41-01-2003 площадь одно Добавлено - 18:41 ной дымовой зоны не более 3000 м2).В форуме такое предложение подверглось критике.Вопрос в том ,можно ли оставить такую схему дымоудаления если предусмотреть включение обоих вентиляторов при возникновении пожара?По планировке нельзя обслуживать автостояну одним вентиляторомюНеобходимо ли предусматривать два вентилятора на полный расход и при возникновении пожара в одной зоне включается соответственно один из вентиляторов ? Или я уже ничего не понимаю...
|
|
|
|
|
17.4.2007, 20:42
|
Познающий воду
Группа: Участники форума
Сообщений: 603
Регистрация: 17.6.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3177

|
Забыл адрес объекта приложить и координаты заказчика  1)Один подпорный вент. допускается использовать на одну эвакуационную зону. Я бы один клапан завел в лифтовую шахту. В первый шлюз-перетоком из шахты (ч/з клапан), а во второй заводить придется от вентилятора. Все от одного 2)В рампе дымоудаление допускается (поправьте, если неправ) делать естественное. 3)В коридорах - делать. В лестнице - если нет окон (и вообще от типа лестницы зависит). Пускай архитекторы разбивают вам стоянку на 2 пожарных отсека и из каждого делаете 100% выброс дыма. З.Ы. Планы не смотрел, ибо нефиг!
|
|
|
|
Гость_катяра_*
|
18.4.2007, 8:55
|
Guest Forum

|
не здорово конечно,спасибо за совет...а на счет сарказма по поводу планов..ну друзья -уважаемые,просьба в дальнейшем юмористам не беспокоится,мне этого сарказма и в жизни хватает!Если есть возможность-подскажите,нет-не подсказывайте,а отвечать на вопрос человеку который ждет реальной помощи или хотя бы подсказки, только чтоб поднять его на смех-это извините не серьезно!
|
|
|
|
|
18.4.2007, 19:13
|
Valentin Slobodchikov
Группа: Модераторы
Сообщений: 585
Регистрация: 25.1.2006
Из: Москва
Пользователь №: 1965

|
Сегодня постараюсь посмотреть
|
|
|
|
|
18.4.2007, 19:33
|
инженер-проектировщик
Группа: Участники форума
Сообщений: 86
Регистрация: 17.10.2006
Пользователь №: 4354

|
Цитата(катяра @ Apr 17 2007, 17:46 ) в) нужно ли делать дымоудаление из коридоров без естественного освещения на жилых этажах,если количество этажей здания меньше 10-ти?Нужно ли предусматривать подпор воздуха в лестничную клетку? Планировки прилагаю,очень надеюсь на помощь,здания такого типа проектирую впервые. Этажность тут не причем, если у вас расстояние от площадке где стоит пожарная машина до низа окна в квартире на верхнем этаже менее 28 метров, то дымоудаление из корридоров делать не обязательно.(если они не длинее 45м без естеств. освещения). По поводу разделения расхода из парковки. Я сам на своем объекте так делал , делил расходы условно пополам и при пожаре включаются вентиляторы все вместе. Консультировался с пожарником, одобрил.
|
|
|
|
Гость_катяра_*
|
19.4.2007, 11:11
|
Guest Forum

|
по последнему замечанию спасибо, я уже проконсультировалась мне дали добро на такое разделение...у меня еще вопрос такой...может показаться глупым...а можно ли размещать вентилятор подпора рядом с лифтовой шахтой если оградить его перегородками 1-го типа?и допустимо ли использовать в качестве вентиляторов подпора канальники? Добавлено - 12:15 Еще вопрос!противопожарный клапан ставится до вентилятора или после? Заранее извиняюсь за невежество,просто проконсультироваться реально не у кого
|
|
|
|
|
19.4.2007, 17:00
|
Познающий воду
Группа: Участники форума
Сообщений: 603
Регистрация: 17.6.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3177

|
2 катяра Цитата и допустимо ли использовать в качестве вентиляторов подпора канальники? Вроде бы они не сертифицированы для этого, да и не дадут 25000м3/ч. Применяют осевые, радиальные. Цитата противопожарный клапан ставится до вентилятора или после? Забор в-ха --- всас.патрубок --- вентилятор --- воздуховод ---клапан в перекрытии (стене)
|
|
|
|
Гость_катяра_*
|
20.4.2007, 8:36
|
Guest Forum

|
спасибо огромное,потихоньку начинаю разбираться,ваши подсказки просто бесценны для меня Добавлено - 09:38 и еще вопрос сразу возник...тут упомянули цыфру 25000 м3/час...у меня по расчету для подпора в два последовательно расположенный тамбура перед лифтом в подземной автостоянке получилось суммарно 9225 м3/час? это мало?я посчитала ошибочно?
|
|
|
|
|
20.4.2007, 11:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570

|
Вы пишите конкретнее что хотите узнать, расход в 25000 м3/ч ет подпор в лифтовую шахту, а не в тамбур-шлюз перед лифтом! В тамбур-шлюз может и верный расход.
|
|
|
|
|
20.4.2007, 11:19
|
Познающий воду
Группа: Участники форума
Сообщений: 603
Регистрация: 17.6.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3177

|
2 катяраЯ ж для примера написал. В тамбур как раз так и получиться. У меня в одном недавнем проекте 10300м3/ч. 20-25 тыс. куб. час это примерно в лифтовые шахты столько получается  Ты, главное, не волнуйся Добавлено - 12:20 2 Wiz Гы-гы, одновременно
|
|
|
|
Гость_катяра_*
|
25.4.2007, 14:32
|
Guest Forum

|
давно не заглядывала...спасибо за внимание и советы,с подпором вы меня успокоили.....у меня возник еще один вопрос...в снипе 41-01-2003 написано что дымоудаление из коридоров без естественного освещения необходимо только если расстояние от входа в дальнююю квартиру до непосредственно входа на лестничную клетку более 12 м...тоесть если расстояние меньше 12 м дымоудаление можно не делать?
|
|
|
|
Гость_катяра_*
|
25.4.2007, 15:44
|
Guest Forum

|
и еще вопрос над которым сейчас думаю...в том же снипе указано что дымоудаление необходимо делать из коридоров подвальных и цокольных этажей без естественного освещения жилых,административных и обещственных зданий без естественного освещения при выходах в эти коридоры из помещений с постоянным пребыванием людей.Просто хочу уточнить,дымоудаление в этом случае необходимо делать независимо от длины коридора?
|
|
|
|
|
25.4.2007, 16:33
|
Познающий воду
Группа: Участники форума
Сообщений: 603
Регистрация: 17.6.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3177

|
2 катяраЦитата тоесть если расстояние меньше 12 м дымоудаление можно не делать? Ну, раз написано, то да. Цитата Просто хочу уточнить,дымоудаление в этом случае необходимо делать независимо от длины коридора? Да, в подвалах и цоколях обязательно.
|
|
|
|
Гость_катяра_*
|
25.4.2007, 16:43
|
Guest Forum

|
и опять я с вопросами....опять же в снипе 41-01-2003 указано п 8,2"в) из коридоров длиной более 15 м без естественного освещения для производственных и складских зданий категорий А, Б, В1-В2 с числом этажей два и более, а также для производственных зданий категории ВЗ, общественных и многофункциональных зданий с числом этажей шесть и более;"..вопрос возник ,а если общественные помещения только на 1-м и цокольном этажах ,а остальные 6 этажей жилые ,то для этого случая этот пункт действителен? то есть если на первом этаже ,где располагаются несколько административных помещений есть коридор без естественного освещения длиной более 15 метров с выходом через тембур на улицу из него нужно делать дымоудаление?
|
|
|
|
|
25.4.2007, 20:59
|
Познающий воду
Группа: Участники форума
Сообщений: 603
Регистрация: 17.6.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3177

|
Любой коридор без естеств. освещения длиной более 15метров следует дымоудалять
|
|
|
|
|
25.4.2007, 22:21
|
Valentin Slobodchikov
Группа: Модераторы
Сообщений: 585
Регистрация: 25.1.2006
Из: Москва
Пользователь №: 1965

|
Господа, учим матчасть
|
|
|
|
Гость_катяра_*
|
26.4.2007, 10:46
|
Guest Forum

|
Seifer,спасибо вам большое за помощь
|
|
|
|
Гость_катяра_*
|
26.4.2007, 11:14
|
Guest Forum

|
у меня опять вопрос,к Вам Seifer,так как только вы откликнулись на мой призыв о помощи))а если есть коридорболее 15 м на цокольном этаже и в наружной стене есть продух,этоне играет никакой роли? В смысле дымоудаление все равно делать?
|
|
|
|
|
4.5.2007, 21:04
|
Познающий воду
Группа: Участники форума
Сообщений: 603
Регистрация: 17.6.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3177

|
Цитата и в наружной стене есть продух,этоне играет никакой роли Что такое продух? В смысле - проход? Проход куда? Есть такой нюанс - если из ВСЕХ помещений с постоянным пребыванием людей, которые выходят в этот коридор, делается дымоудаление, то из коридора можно не делать  А если (как я понял) Т-образный коридор - то все равно надо делать ДУ
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|