Уважаемый Stan!
Никак не можете "родить" данные для присоединения объекта.
По порядку:
1.
Цитата
Данные на входе 2 атм от котельной 95-70, далее контуры вентиляция Ду80, Отопление- Ду50, Ду50, Ду 32.
Нужен располагаемый напор: Р1, Р2? Ваши 2атм это что?
Т1/Т2=95-70-это что мы будем смешивать на объекте? Нет перегретого теплоносителя
2.
Цитата
Есть тепловой и гидравлический расчет...Старую с элеватором или что-то покруче
Где потери системы отопления, расчетный перепад температуры СО?
3.
Цитата
...ГВС отдельной веткой ...
Понятно ГВС готовить не нужно.
4.
Цитата
...Меня интересовал вопрос какие есть предпочтения у специалистов для ИТП на 400 кВт...
Нагрузка Q=0,34 Гкал/ч. Отопление Ду=50 маловато...Ду80...100. Если вентиляция-нет нагрузки, температурного напора(см. п. 1)-Ду Т1/Т2 будет еще больше...
5. По всему идет зависимая схема-только нечего смешивать см. п.1
6. Не говорю о статике....нет этажности объекта
Сообщение отредактировал zr84 - 20.4.2007, 17:20