> Гидравлическое сопротивление радиаторов VOGEL&NOOT-VONOVA с боковым подключением
Alexplumb
сообщение 24.4.2007, 18:48
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 238
Регистрация: 16.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4758



Помогите, уважаемые с вопросом, поднятым в названии темы. Пропускная способность (Kv) таких радиаторов с нижним подключением и встроенным вентилем в каталогах есть, а вот с боковым подключением - никак не найти.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Вован (Киев)
сообщение 25.4.2007, 10:04
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 728
Регистрация: 22.2.2007
Пользователь №: 6196



Какой термостатический вентиль поставите с какой настройкой, такой Kv и будет. Просчитывать надо..... возьмите любую прогу типо данфоса или кана....там эти все радиаторы есть. wink.gif

Сообщение отредактировал Вован (Киев) - 25.4.2007, 10:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexplumb
сообщение 25.4.2007, 12:46
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 238
Регистрация: 16.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4758



Не будет там термостатических вентилей, а будет кран регулирующий проходной КРП.
Прога у меня своя, из ЕКСЕЛЯ сделанная, полностью меня устраивающая, поэтому искать Данфосс и КАН не хочется.
В свое время, когда возникал такой же вопрос по "Kermi", в их тех.руководстве нашел Kv для радиаторов с боковым подключением: 10, 11 типа - 2,75; для 20, 21, 22 типа - 3,2; для 33 типа - 3,14.
Может для этих так же?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kult_Ra
сообщение 27.4.2007, 0:07
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446



Сомнения прочь!
Верно мыслишь, делай "по аналогу", Сасину ничего не говори.
Вся это серия "Европриборы" - аналоги. Привнесённую погрешность в двухтрубной никто вообще не заметит и не измерит.
А однотрубную ВЫ же не проектируте (при 6-7 приборах скроют 10% запаса на насос, разбалансировки не будет практически - по всем стоякам отклонение одинаковое). Дальше само Kv уже будет ограничивать.

Сообщение отредактировал Kult_Ra - 27.4.2007, 0:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexplumb
сообщение 19.5.2007, 13:35
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 238
Регистрация: 16.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4758



Давно тему не смотрел, т.к. все-таки рекомендации Сасина добыл, сделал по приведенным в его книжке реперным точкам формулу и считаю...
Kult_Ra, спасибо за поддержку.
Но отличие от Kermi небольшое, но есть.
А система как раз однотрубная с замыкающими участками 2-зонная в высотном жилье.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 7:50
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных