Гость_condor_*
сообщение 7.7.2007, 9:40
Сообщение #211





Guest Forum






Цитата(Игорь Борисов @ 6.7.2007, 21:49) *
Не понял что с чем сравнивать... какая производительность? какой напор...

Предположим 8 кубов на 140 метров... SP 8A-25. Практическая цена 1500 евро. Шкаф с частотником = 1250 евро. Вместе 2750 евро. В такой комбинации 10 лет работы как с куста. В год выходит 275 евро. Где Ваша ЭКОНОМИЯ??? Это я не беру монтаж\демонтаж...

Не знаю... мои клиенты не настолько богаты (С), что бы каждый год-полтора выбрасывать на ветер пару штук евро.

SP напорные хар-ки -песня,вне конкуренции...
12-20 кубов на 80м сколько?Ёще станция управления с датчиками уровня Плиз
С нашей водой 10 лет?Пардон..

Сообщение отредактировал condor - 7.7.2007, 9:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 7.7.2007, 15:55
Сообщение #212





Guest Forum






Цитата(condor @ 7.7.2007, 10:40) *
SP напорные хар-ки -песня,вне конкуренции...
12-20 кубов на 80м сколько?Ёще станция управления с датчиками уровня Плиз
С нашей водой 10 лет?Пардон..


Пожалуйста... SP 17-10. Реальная цена 1700 евро, шкаф с частотником (на частотнике настаиваю, дабы свести на нет проблемы с эл.снабжением) - 1600 евро.

Вода плохая - меняем насос на SP17-10N - выполненный целиком их хромникелевой стали 1.4401 - цена выше, но не на много... особенно, учитывая срок службы и монтаж\демонтаж - 2610 евро
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 7.7.2007, 16:03
Сообщение #213





Guest Forum






Цитата(Vict @ 7.7.2007, 16:25) *
Еще один рекламный агент....


Эээээ... Хто кого рекламирует? Я рекламирую Grundfos, в котором меня удавить готовы, за конкуренцию по автоматике, и которым я не торгую? Или condor эцв-шки, которые покупают только те, кому денег девать некуда?

Обоим позициям реклама излишня... Манагеры\монтажники обе позиции знают как облупленные. Да и многие потребители знают так же уже обе позиции. Это если б KSB продвигать... или итальянцев... тоды можно б было говорить о рекламе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
merf
сообщение 9.7.2007, 8:44
Сообщение #214





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 5.6.2007
Пользователь №: 9308



Цитата(Игорь Борисов @ 7.7.2007, 13:03) *
Это если б KSB продвигать... или итальянцев... тоды можно б было говорить о рекламе.

Игорь, Вы считаете KSB недостаточно известным брендом??? huh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 9.7.2007, 9:03
Сообщение #215





Guest Forum






Цитата(merf @ 9.7.2007, 9:44) *
Игорь, Вы считаете KSB недостаточно известным брендом??? huh.gif


Для монтажников\манагеров - недостаточно... Мало же кто знает что и Грюнд применяет некоторые ксб-шные узлы, и другие бренды... глобализация однако...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
merf
сообщение 9.7.2007, 9:39
Сообщение #216





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 5.6.2007
Пользователь №: 9308



конек ksb в области нестандартного оборудования, изготавливаемого непосредственно под конкретного заказчика...да и секторе стандартного оборудования ассортимент "мама, не горюй", включая арматуру...
А про взаимное использование комплектующих производителей друг у друга, это верно подмечено wink.gif )))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 9.7.2007, 10:12
Сообщение #217





Guest Forum






Цитата(merf @ 9.7.2007, 10:39) *
конек ksb в области нестандартного оборудования, изготавливаемого непосредственно под конкретного заказчика

тока политика со сроками изготовления у них ээээ... не корректная... на крайняк - у российского представительства.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
merf
сообщение 9.7.2007, 10:23
Сообщение #218





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 5.6.2007
Пользователь №: 9308



под заказ всегда ждать приходится...насосы не исключение )))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 9.7.2007, 11:17
Сообщение #219





Guest Forum






Цитата(merf @ 9.7.2007, 11:23) *
под заказ всегда ждать приходится...насосы не исключение )))


Но не так же, когда в тендере участвуют грюнд и ксб, грюнд говорит о 12 неделях поставки, ксб о "почти тех же сроках", выбор падает на ксб, им уходят деньги, и тут они заявляют, что попытаются уложится в этот срок (12 недель), но то что не дольше 22 (двадцати двух) недель - это они гарантируют... нормальный ход.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
merf
сообщение 9.7.2007, 11:42
Сообщение #220





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 5.6.2007
Пользователь №: 9308



надо полагать, что грюнд стоил дешевле, но Заказчик вероятно захотел true german pump. ксб в россию импортирует из германии, отсюда и сроки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 9.7.2007, 12:08
Сообщение #221





Guest Forum






Цитата(merf @ 9.7.2007, 12:42) *
надо полагать, что грюнд стоил дешевле, но Заказчик вероятно захотел true german pump. ксб в россию импортирует из германии, отсюда и сроки.


неее... грюнд был на лимон дороже, это и определило выбор на ксб, но, если б они сразу сказали о 22х неделях - был бы грюнд... а так - несколько человек лишены премии, и несколько под угрозой увольнения... так не делается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
merf
сообщение 9.7.2007, 14:19
Сообщение #222





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 5.6.2007
Пользователь №: 9308



Игорь, в реале так и получилось 22 недели?
к сожалению таков вот бизнес sad.gif ... выиграть тендер любыми путями, а дальше "видно будет"...
хотя бывают и случаи, когда завод производитель заявляет об увеличении сроков уже после того как будет размещен заказ и переведены деньги...тут уже никуда не деться (((
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_condor_*
сообщение 14.7.2007, 10:51
Сообщение #223





Guest Forum






Цитата(Игорь Борисов @ 6.7.2007, 18:01) *
Это какой грундфос? Китайский? В мануалах черным по белому написано что рабочую частоту насоса не следует снижать ниже 30 гц, а то датско-немецкий грюндфос лишит гарантии... в реале - SP-шки многолетне работают на холодных скважинах на частотах и в 2-3-5 гц - есть у нас такая на обслуживании, хозяин ради прикола не хочет устранять течь с поливочного крана, и не разрешает сменить нижнюю границу с 0 на 30 гц... Говорит - интересно скока насос проживет... biggrin.gif Пока пошел 5-й год...

Насосы верхней установки на 20-25 гц сильно греются в районе двигателя biggrin.gif , но... в паспортных пределах... а рукой тронешь - становится страшно... ну нафик - 30 гц позволяют спать спокойно...

А верхний предел частоты какой?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 14.7.2007, 12:07
Сообщение #224





Guest Forum






Цитата(merf @ 9.7.2007, 15:19) *
Игорь, в реале так и получилось 22 недели?


В реале пока не известно... заказ в работе.... но обо всем я буду знать, так как шкафы делаю я под этот заказ...

Цитата(condor @ 14.7.2007, 11:51) *
А верхний предел частоты какой?


С верхним тоже игратся не стоит... я подбираю минимум от требуемого... но стараюсь не выше 55 гц... тут больше влияет некомпетенция заказчика - не дай Бог движок сгорит, по любой причине, начнется крик что это произошло из-за работы на повышенной частоте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_condor_*
сообщение 17.7.2007, 8:00
Сообщение #225





Guest Forum






А как насчет частоты включений?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 17.7.2007, 9:45
Сообщение #226





Guest Forum






Цитата(condor @ 17.7.2007, 9:00) [snapback]145782[/snapback]
А как насчет частоты включений?


Этот параметр тоже заточен на прямой пуск (7In) и охлаждение двигателя... приделайте к движку принудительное охлаждение - и этот параметр станет почти не критичным... почти - потому что остается нагрузка на подшипники...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_condor_*
сообщение 23.7.2007, 10:58
Сообщение #227





Guest Forum






Цитата(Игорь Борисов @ 14.7.2007, 12:07) [snapback]145025[/snapback]
В реале пока не известно... заказ в работе.... но обо всем я буду знать, так как шкафы делаю я под этот заказ...
С верхним тоже игратся не стоит... я подбираю минимум от требуемого... но стараюсь не выше 55 гц... тут больше влияет некомпетенция заказчика - не дай Бог движок сгорит, по любой причине, начнется крик что это произошло из-за работы на повышенной частоте.

Но кратковременно,для определения дебита скважины сколько max возможно,частотник до 600Гц.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 23.7.2007, 11:18
Сообщение #228





Guest Forum






Цитата(condor @ 23.7.2007, 11:58) [snapback]148014[/snapback]
Но кратковременно,для определения дебита скважины сколько max возможно,частотник до 600Гц.


Нууууу.... 600 точно не надо, а то насос выскочит из скважины... а 60 мона, не долго... хотя считается что можно и долго, но я бы не рискнул... опять же - следить за токами - дабы отследить изменения вовремя...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_condor_*
сообщение 1.8.2007, 9:06
Сообщение #229





Guest Forum






Вы рекомендуете устанавливать частотник,но плавный пуск они обеспечат?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
selin
сообщение 20.8.2007, 6:26
Сообщение #230





Группа: Участники форума
Сообщений: 298
Регистрация: 31.7.2007
Из: Новосибирск
Пользователь №: 10363



Интересная дискуссия,но я ничего не понял извините!Мне бы узнать по каким формулам считаются потери насоса в напорном трубопроводе для погружных насосов!Нужно подобрать насос подача 2 м3/ч а вот напор говорят нужно расчитывать с учетом потерь и запаса на излив, и естественно с геометрической высотой!Насос перекачивает фикалии!Направьте в нужном направлении а то уже мозг кипит)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Саша_*
сообщение 20.8.2007, 7:18
Сообщение #231





Guest Forum






Цитата(selin @ 20.8.2007, 7:26) [snapback]158029[/snapback]
Интересная дискуссия,но я ничего не понял извините!Мне бы узнать по каким формулам считаются потери насоса в напорном трубопроводе для погружных насосов!Нужно подобрать насос подача 2 м3/ч а вот напор говорят нужно расчитывать с учетом потерь и запаса на излив, и естественно с геометрической высотой!Насос перекачивает фикалии!Направьте в нужном направлении а то уже мозг кипит)))

Попробуй те просто поискать по ссылкам. Это то где подробно разобрано на форуме.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
selin
сообщение 20.8.2007, 8:03
Сообщение #232





Группа: Участники форума
Сообщений: 298
Регистрация: 31.7.2007
Из: Новосибирск
Пользователь №: 10363



Пробовал!Да нету конкретного разбора!Мне бы только формулы дальше я сам!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
selin
сообщение 20.8.2007, 13:06
Сообщение #233





Группа: Участники форума
Сообщений: 298
Регистрация: 31.7.2007
Из: Новосибирск
Пользователь №: 10363



Товарищи!Мне все ещё нужна ваша помощ!Все это дело учмл в универе на память не помню!!!Подскажите формулки кто знает!Кто не знает можете не вспоминать не ъочу настаивать)))Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_losь_*
сообщение 20.8.2007, 13:59
Сообщение #234





Guest Forum






Цитата(selin @ 20.8.2007, 9:03) [snapback]158036[/snapback]
Пробовал!Да нету конкретного разбора!Мне бы только формулы дальше я сам!



Только формула вам не поможет, есть графики для всех типов насосов, где уже все учтено, и потери напора, и плотность жидкости и ускорение свободного падения, не парьтесь и откройте каталог, кстати, что за насос?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 20.8.2007, 14:04
Сообщение #235





Guest Forum






newconfus.gif упс... процесс пошел... по какому кругу?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_losь_*
сообщение 20.8.2007, 14:06
Сообщение #236





Guest Forum






По замкнутому, с остановками на пересадочных узлах....))))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
selin
сообщение 21.8.2007, 5:05
Сообщение #237





Группа: Участники форума
Сообщений: 298
Регистрация: 31.7.2007
Из: Новосибирск
Пользователь №: 10363



Цитата(losь @ 20.8.2007, 10:59) [snapback]158217[/snapback]
Только формула вам не поможет, есть графики для всех типов насосов, где уже все учтено, и потери напора, и плотность жидкости и ускорение свободного падения, не парьтесь и откройте каталог, кстати, что за насос?


Если б я только знал какой насос цены бы мне не было!Насос нужно подобрать в этом то вся штука,исходя из расхода фикалий в колодец и геометрической высоты!Геометрическая высота насколько мне известно складывается из Hr - это разность отметок уровней в источнике и в смесителе, + hвс - потери во всасывающем трубопроводе, h н - потери в напорном трубопроводе их то и надо посчитать. еще+ запас на излив 1 м. А уж потом по графикам подбирать насос! Прально?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 21.8.2007, 10:04
Сообщение #238





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(selin @ 21.8.2007, 6:05) [snapback]158445[/snapback]
исходя из расхода фикалий в колодец .... из Hr - это разность отметок уровней в источнике и в смесителе

Только лучше не надо фекалии подавать в смеситель smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
selin
сообщение 21.8.2007, 11:24
Сообщение #239





Группа: Участники форума
Сообщений: 298
Регистрация: 31.7.2007
Из: Новосибирск
Пользователь №: 10363



я С КНИГИ ПРОЧИТАЛ!Не моих слов творение(((Подсказала бы,а то меня повесят за я.ца если не посчитаю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NAL58
сообщение 13.11.2007, 14:50
Сообщение #240





Группа: Участники форума
Сообщений: 64
Регистрация: 9.11.2007
Из: Киев
Пользователь №: 12739



Попробуй посмотреть учебник Турка.
Адресhttp://watersupplystart.com/nasosi-i-nasosnie-stantsii-turk-uchebnik/
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

9 страниц V  « < 6 7 8 9 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 15:24
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных