Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Вентиляция промпредприятий.
Бабай
сообщение 16.5.2007, 17:01
Сообщение #1


Инженер проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 781
Регистрация: 14.1.2007
Из: Московская область
Пользователь №: 5527



Дамы и господа, прошу о помощи. На цементном заводе операторская. Не могу найти нормативную документацию. Буду благодарен за любые подсказки по данной теме. Помещение -единственное, всё остальное вентилирует система аспирации от фирмы производителя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 16.5.2007, 17:09
Сообщение #2


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44725
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



60 кубов на псотоянное рабочее место, 20 на не постоянное минимум, и если нет кондиционирования, просчитать вентиляцию на удаление теплоизбытков, выбрать большее.
Это при том, что операторская отделена отцеха конструктивно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivb
сообщение 25.5.2007, 19:49
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 25.5.2007
Пользователь №: 8825



По поводу нормы на непостоянных рабочих местах на производстве возник вопрос.

СНиП 41-01 в Приложении М дает для общественных и админ. зданий - 60 и 20 м3/ч для постоянных и непостоянных рабочих мест соответственно. Для производственных - 60.

По какому нормативу брать воздух на непостоянных местах на производстве?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бабай
сообщение 29.5.2007, 9:20
Сообщение #4


Инженер проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 781
Регистрация: 14.1.2007
Из: Московская область
Пользователь №: 5527



Во первых - спасибо за совет.
Во-вторых... В том же самом приложении М есть примечание:
"Нормы установлены для людей, находящихся в помещении более двух часов непрерывно." Отсюда я, лично, делаю вывод:
1. Как аправило помещения на производстве - со своим специальным воздухообменом, который в большинстве случаев покрывает нормы даже по постоянному пребыванию.
2. Ту же операторскую можно отнести к административным помещениям, поэтому её считаем по нормам административным.
3. А если нету никаких данных, значит кидаем двойной воздухообмен. Как правило он покрывает всё.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 29.5.2007, 10:26
Сообщение #5


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44725
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Поясняю - кроме СНиПов есть еще Санитарно-эпидемиологические правила, на основе которых пищутся СНиПы, они являются первоисточниками, обязательны к исполнению и по ним работает СЭС.
СП2.2.2.1.1312-03
Гигиенические требования к проектированию вновь строящихся и реконструируемых промышленных предприятий.
Приложение 1.
Минимальный расход наружного воздуха на одного работающего:
Общественные и административно-бытовые 60/20***
*** ... и других помещений, где люди находятся до 3 часов непрерывно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бабай
сообщение 20.6.2007, 0:02
Сообщение #6


Инженер проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 781
Регистрация: 14.1.2007
Из: Московская область
Пользователь №: 5527



Vano, огромное спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 22:39
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных