Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Расчет удаления газового остатка
TwinsUn
сообщение 17.5.2007, 9:55
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 7.11.2006
Из: Иркутск
Пользователь №: 4617



Добрый день товарищи Специалисты.
Посоветуйте пожалуйста, как расчитать систему дымоудаления газового остатка после тушения в помещении серверной газом "Хладон 125" до ПДК безопасного для человека? helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
and82
сообщение 17.5.2007, 13:11
Сообщение #2


-


Группа: Участники форума
Сообщений: 135
Регистрация: 2.3.2007
Из: г. Москва
Пользователь №: 6365



Газ удаляет система ГАЗОУДАЛЕНИЯ, а не дымоудаления. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mefisto
сообщение 17.5.2007, 13:19
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 5.2.2007
Из: Домодедово
Пользователь №: 5892



СНиП говорит: удаление газов после газового пожаротушения считают исходя из площади пола помещения. 30 куб.м в час на 1 кв.м пола при удалении газов из помещений архивов. А при удалении из остальных помещений 15 куб.м в час на 1 кв.м пола
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
TwinsUn
сообщение 18.5.2007, 4:33
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 7.11.2006
Из: Иркутск
Пользователь №: 4617



Огромное спасибо rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
TwinsUn
сообщение 18.5.2007, 10:56
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 7.11.2006
Из: Иркутск
Пользователь №: 4617



А номер и название СНиПа не подскажите?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mefisto
сообщение 18.5.2007, 13:57
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 5.2.2007
Из: Домодедово
Пользователь №: 5892



ПОСОБИЕ 4.91 к СНиП 2.04.05-91

2.23. Удаление газов и дыма после пожара из помещений защищаемых установками газового пожаротушения, следует проектировать с искусственным побуждением, из нижней зоны помещений. Расход следует рассчитывать по данным технологов, а при отсутствии их принимать 30 м3/ч на 1 м2 пола - при удалении углекислотных составов и 15 м3/(ч м2) - при удалении хладона.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
TwinsUn
сообщение 21.5.2007, 3:45
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 7.11.2006
Из: Иркутск
Пользователь №: 4617



Огромное спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шпилька
сообщение 18.1.2012, 19:33
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 30.6.2005
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928



Цитата(Mefisto @ 17.5.2007, 13:19) *
СНиП говорит: удаление газов после газового пожаротушения считают исходя из площади пола помещения. 30 куб.м в час на 1 кв.м пола при удалении газов из помещений архивов. А при удалении из остальных помещений 15 куб.м в час на 1 кв.м пола


Уже отменен...

Получается, что теперь, чтобы посчитать расход системы удаления хладона после срабатывания, нужно посчитать его расход (ну если нет проекта газоудаления), а потом уже - расход воздуха до снижения ПДК хладона до 30%...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шпилька
сообщение 18.1.2012, 20:51
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 30.6.2005
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928



... что лучше сделать по ВСН 21_02_01...
Кроме одного скользкого момента... Нигде не указано время для проветривания. В ВСН его можно посчитать, зная кратность... Сама кратность, соответственно не задана... То есть можно задать кратность одну миллионную... округлить...и получить время проветривания - вечность... причем на нарушая действующий нормы...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SAP
сообщение 12.1.2015, 11:07
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 116
Регистрация: 16.8.2007
Из: Сыктывкар
Пользователь №: 10717



А что, это такая интересная тема остановилась? Какое же всетаки время проветривания должно быть? Вот у нас например есть один объект, где присутствует система газового пожаротушения (хладон 125). Согласно алгоритма, система газоудаления работает всего 3 минуты, после чего включаются вентсистемы. Интересно было бы знать какими нормами всетаки руководствовались проектировщики принимая такое время работы газоудаления???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шпилька
сообщение 12.1.2015, 11:24
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 30.6.2005
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928



Мне кажется, что экспертиза не даст положительное заключение. А написать можно все что угодно...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 23:20
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных