Цитата(Mefisto @ 17.5.2007, 13:19)

СНиП говорит: удаление газов после газового пожаротушения считают исходя из площади пола помещения. 30 куб.м в час на 1 кв.м пола при удалении газов из помещений архивов. А при удалении из остальных помещений 15 куб.м в час на 1 кв.м пола
Уже отменен...
Получается, что теперь, чтобы посчитать расход системы удаления хладона после срабатывания, нужно посчитать его расход (ну если нет проекта газоудаления), а потом уже - расход воздуха до снижения ПДК хладона до 30%...