Добрый день товарищи Специалисты.
Посоветуйте пожалуйста, как расчитать систему дымоудаления газового остатка после тушения в помещении серверной газом "Хладон 125" до ПДК безопасного для человека? helpsmilie.gif
and82
Газ удаляет система ГАЗОУДАЛЕНИЯ, а не дымоудаления. rolleyes.gif
Mefisto
СНиП говорит: удаление газов после газового пожаротушения считают исходя из площади пола помещения. 30 куб.м в час на 1 кв.м пола при удалении газов из помещений архивов. А при удалении из остальных помещений 15 куб.м в час на 1 кв.м пола
TwinsUn
Огромное спасибо rolleyes.gif
TwinsUn
А номер и название СНиПа не подскажите?
Mefisto
ПОСОБИЕ 4.91 к СНиП 2.04.05-91

2.23. Удаление газов и дыма после пожара из помещений защищаемых установками газового пожаротушения, следует проектировать с искусственным побуждением, из нижней зоны помещений. Расход следует рассчитывать по данным технологов, а при отсутствии их принимать 30 м3/ч на 1 м2 пола - при удалении углекислотных составов и 15 м3/(ч м2) - при удалении хладона.
TwinsUn
Огромное спасибо
Шпилька
Цитата(Mefisto @ 17.5.2007, 13:19) *
СНиП говорит: удаление газов после газового пожаротушения считают исходя из площади пола помещения. 30 куб.м в час на 1 кв.м пола при удалении газов из помещений архивов. А при удалении из остальных помещений 15 куб.м в час на 1 кв.м пола


Уже отменен...

Получается, что теперь, чтобы посчитать расход системы удаления хладона после срабатывания, нужно посчитать его расход (ну если нет проекта газоудаления), а потом уже - расход воздуха до снижения ПДК хладона до 30%...
Шпилька
... что лучше сделать по ВСН 21_02_01...
Кроме одного скользкого момента... Нигде не указано время для проветривания. В ВСН его можно посчитать, зная кратность... Сама кратность, соответственно не задана... То есть можно задать кратность одну миллионную... округлить...и получить время проветривания - вечность... причем на нарушая действующий нормы...
SAP
А что, это такая интересная тема остановилась? Какое же всетаки время проветривания должно быть? Вот у нас например есть один объект, где присутствует система газового пожаротушения (хладон 125). Согласно алгоритма, система газоудаления работает всего 3 минуты, после чего включаются вентсистемы. Интересно было бы знать какими нормами всетаки руководствовались проектировщики принимая такое время работы газоудаления???
Шпилька
Мне кажется, что экспертиза не даст положительное заключение. А написать можно все что угодно...