> Противодымовые барьеры, выбор сертифицированного по EN 12101-1 оборудования
Гость_Vasilij Kqa_*
сообщение 1.3.2006, 16:18
Сообщение #1





Guest Forum






Уважаемые коллеги, подскажите какие есть способы организовать под потолком подземной автостоянки площадью 1500 кв.м потолочные резервуары дыма в соответствии с пунктом 1.6 пособия. Высота потолка 3м.
Что из себя могут представлять вертикальные свесы. Какие сложности в их проектировании.
Если кто применял их на реальных обьектах поделитесь пожалуйста.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
donk
сообщение 2.3.2006, 9:36
Сообщение #2


Инженер-проектировщик ОВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 91
Регистрация: 2.4.2005
Из: г. Санкт-Петербург
Пользователь №: 617



При проектировании дымоудаления автостоянки (2600м2, h=3.2м) тоже столкнулся с проблемой устройства резервуаров дыма. С трудом представляя себе конструкцию свесов, к тому же отягощенный наличием общеобменки, затрудняющей их выполнение, предложил архитекторам устроить перегородку от потолка до отметки 2,5м от пола. Т.о. проблема пересечения общеобменки и свес решается выдачей задания на отверстия.
Автостоянка еще в начальной стадии, проект пока не согласовывался. Насколько данное решение соответствует НТД - пока не знаю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Vasilij Kqa_*
сообщение 2.3.2006, 11:24
Сообщение #3





Guest Forum






Мы архитекторам тоже предложили организовать резервуары дыма, подобно описанным у donk способом. В ответ они сказали что да -да... надо подумать, и просили нас разузнать о гибких свесах которые при пожаре атоматически опускаются.. (где-то, от кого-то они подобное слышали).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Боря
сообщение 3.9.2006, 10:21
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 6.4.2005
Пользователь №: 627



При проектировании автостоянки размером 60х18 метров и высотой 3 метра, расположенной под жилым многоэтажным домом я столкнулся с другой проблемой- из конструктивных соображений в связи с сейсмичностью архитекторы расположили балки (ригеля) высотой 0,6 м через каждые 6 метров в обоих направлениях, непроизвольно организовав тем самым 33 резервуара дыма площадью 30м2 и высотой 0,6м. Единственное на что идут архитекторы это могут увеличить высоту одного ригеля на 0,1м до высоты 0,7м, разделив стоянку как бы на две зоны. Будет ли это являтся резервуаром дыма? Может кто сталкивался с подобной проблемой?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Татьяна_*
сообщение 16.10.2006, 16:04
Сообщение #5





Guest Forum






Совсем недавно была на одном заводе. Как всегда "изучала потолок".
Вобщем, там вся площадь цеха поделяна на эти самые зоны с помощью полос свисающих с потолка метра на 1,5. Они были сделаны из когого-то материала похожего на брезент. Воздуховоды вентиляции проходят свободно по всему потолку, а там где они пересикают противопожарные зоны, просто прорезаны отверстия в этих "брезентовых шторах".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ppd
сообщение 16.10.2006, 21:44
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 109
Регистрация: 17.2.2005
Из: г. БАЛАШИХА
Пользователь №: 465



"Свесы, шторы, экраны" и т. п. Уважаемые коллеги! Прошу простить, но по клавишам стучать - лень!!!!! (да и некогда... bang.gif ). Ежели есть вопросы - звоните (495) 521-74-46. Последнее время много занимаюсь этой проблемой с применением "тряпок", в том числе - и испытаниями оных. Что знаю - расскажу честно... biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
B747
сообщение 24.5.2007, 11:01
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 191
Регистрация: 16.1.2007
Из: Riga
Пользователь №: 5557



Уважаемые коллеги, столкнулся с проблемой выбора сертифицированного (по EN) обрудования противодымовых барьеров для отсечения дымовых отсеков в подземной автостоянке.

Посему вопрос: посоветуйте пожалуйста производителя стационарных и автоматических противодымовых барьеров, испытанных и сертифицированных по EN 12101-1.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vita
сообщение 27.5.2007, 14:20
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 20.5.2007
Пользователь №: 8534



Данный стандарт является европейским, наши нормы отстают, так что можешь повесить кусо жести. требований по огнестойкости к экранам не предьявляются. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2025, 7:38
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных