Противодымовые барьеры
Vasilij Kqa
1.3.2006, 16:18
Уважаемые коллеги, подскажите какие есть способы организовать под потолком подземной автостоянки площадью 1500 кв.м потолочные резервуары дыма в соответствии с пунктом 1.6 пособия. Высота потолка 3м.
Что из себя могут представлять вертикальные свесы. Какие сложности в их проектировании.
Если кто применял их на реальных обьектах поделитесь пожалуйста.
При проектировании дымоудаления автостоянки (2600м2, h=3.2м) тоже столкнулся с проблемой устройства резервуаров дыма. С трудом представляя себе конструкцию свесов, к тому же отягощенный наличием общеобменки, затрудняющей их выполнение, предложил архитекторам устроить перегородку от потолка до отметки 2,5м от пола. Т.о. проблема пересечения общеобменки и свес решается выдачей задания на отверстия.
Автостоянка еще в начальной стадии, проект пока не согласовывался. Насколько данное решение соответствует НТД - пока не знаю.
Vasilij Kqa
2.3.2006, 11:24
Мы архитекторам тоже предложили организовать резервуары дыма, подобно описанным у donk способом. В ответ они сказали что да -да... надо подумать, и просили нас разузнать о гибких свесах которые при пожаре атоматически опускаются.. (где-то, от кого-то они подобное слышали).
При проектировании автостоянки размером 60х18 метров и высотой 3 метра, расположенной под жилым многоэтажным домом я столкнулся с другой проблемой- из конструктивных соображений в связи с сейсмичностью архитекторы расположили балки (ригеля) высотой 0,6 м через каждые 6 метров в обоих направлениях, непроизвольно организовав тем самым 33 резервуара дыма площадью 30м2 и высотой 0,6м. Единственное на что идут архитекторы это могут увеличить высоту одного ригеля на 0,1м до высоты 0,7м, разделив стоянку как бы на две зоны. Будет ли это являтся резервуаром дыма? Может кто сталкивался с подобной проблемой?
Гость_Татьяна
16.10.2006, 16:04
Совсем недавно была на одном заводе. Как всегда "изучала потолок".
Вобщем, там вся площадь цеха поделяна на эти самые зоны с помощью полос свисающих с потолка метра на 1,5. Они были сделаны из когого-то материала похожего на брезент. Воздуховоды вентиляции проходят свободно по всему потолку, а там где они пересикают противопожарные зоны, просто прорезаны отверстия в этих "брезентовых шторах".
"Свесы, шторы, экраны" и т. п. Уважаемые коллеги! Прошу простить, но по клавишам стучать - лень!!!!! (да и некогда...

). Ежели есть вопросы - звоните (495) 521-74-46. Последнее время много занимаюсь этой проблемой с применением "тряпок", в том числе - и испытаниями оных. Что знаю - расскажу честно...
Уважаемые коллеги, столкнулся с проблемой выбора сертифицированного (по EN) обрудования противодымовых барьеров для отсечения дымовых отсеков в подземной автостоянке.
Посему вопрос: посоветуйте пожалуйста производителя стационарных и автоматических противодымовых барьеров, испытанных и сертифицированных по EN 12101-1.
Данный стандарт является европейским, наши нормы отстают, так что можешь повесить кусо жести. требований по огнестойкости к экранам не предьявляются.