> Обвязка калоифера, вопросы
Гость_DIG_*
сообщение 5.7.2004, 13:24
Сообщение #1





Guest Forum






Коллеги!
Тема возможно навязла в зубах, но какой-то определенности нет все же...
Требуется положим обвязать калорифер... Есть несколько схем, но порой они настолько наворочены, что вызывает сомнение в необходимости такого количества арматуры и пр.
1. ? Кто-нибудь может предложить отработанную схему с мин. количеством элементов, но достаточно надежную?
2. ? Вызывает сомнение так же следующий факт (если не прав, поправьте)...
Схема с насосом в обвязке калорифера "смотрится" в случае если от ТП запитана через 1 магистраль одна приточная установка (или несколько, примерно одинаковой производительности с одинаковыми характеристиками насосов, как бы параллельно работающих) А в случае запитки насосов калориферов от одной магистрали, идущей от ТП не возникает ли сложности в наладке таких систем (ну, переводя на язык родных осин... не вступает ли при включении всех (или почти всех) насосов одновременно каких бы то ни было "противоречий" в работе такой системы. Мое ИМХО, что это бы работало в случае если бы насос(ы) в ТП качали воду в магистраль до какого-то накопителя... а оттуда насосы приточек "брали" бы сколько им нужно, являясь как бы "повысителями" и одновременно для других функций (защита от замерзания ... и тп)
3. ? хочу выслушать критику в адрес "советской" обвязки калориферов без насоса у калорифера, с регулирующим клапаном...
Циркуляционный насос предназначенный для защиты от замерзания насколько все же необходима его установка??
Заранее благодарен за ) конструктивные ответы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 5.7.2004, 18:39
Сообщение #2


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10894
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



тема и в сам деле обсосана по самое не могу....
например здесь: aircon.ru, forum.... просто надо поискать...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_DIG_*
сообщение 6.7.2004, 8:33
Сообщение #3





Guest Forum






По самое не могу...
На аирконе? смотрел я там....- в основном скорее разглагольствования, а конкретики увы, немного...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Лысцов Сергей_*
сообщение 7.7.2004, 19:06
Сообщение #4





Guest Forum






По поводу старой традиционной схемы обвязки калориферов: она вполне работоспособна только тогда, когда коэффициент пропускной способности регулирующего клапана сопоставим с проектным расходом сетевой воды. Так как минимальный Kv клапана 25ч940нж был равен 10 или 16 т/ч и других клапанов не было, на приточных системах теплопроизводительностью менее 400 кВт (при температуре 150/70°С) автоматика не могла работать.
Сейчас регулирующие клапаны, те же Belimo, выпускаются с Кv 0,63...40 т/ч.
При применении этой схемы возникает и такая проблема: в переходные периоды года (ранней осенью или весной) расход воды резко снижается, и давление в системе может подняться. То есть нужен на узле управления еще и регулятор давления воды.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Igor_*
сообщение 10.7.2004, 13:26
Сообщение #5





Guest Forum






1. ? Кто-нибудь может предложить отработанную схему с мин. количеством элементов, но достаточно надежную?

Например, обвязка калорифера Фэнкойла выполнял без арматуры (кроме запорной на гребенке). ... Проще разве что вообще не ставить!...

2. ? Вызывает сомнение так же следующий факт (если не прав, поправьте)...
Схема с насосом в обвязке калорифера "смотрится" в случае если от ТП запитана через 1 магистраль одна приточная установка (или несколько, примерно одинаковой производительности с одинаковыми характеристиками насосов, как бы параллельно работающих) А в случае запитки насосов калориферов от одной магистрали, идущей от ТП не возникает ли сложности в наладке таких систем (ну, переводя на язык родных осин... не вступает ли при включении всех (или почти всех) насосов одновременно каких бы то ни было "противоречий" в работе такой системы. Мое ИМХО, что это бы работало в случае если бы насос(ы) в ТП качали воду в магистраль до какого-то накопителя... а оттуда насосы приточек "брали" бы сколько им нужно, являясь как бы "повысителями" и одновременно для других функций (защита от замерзания ... и тп)

Для того, чтобы не было претиворечий не ставьте много насосов! А если подбираете. то по произволительности и по напору (чтобы не "перетягивало").

3. ? хочу выслушать критику в адрес "советской" обвязки калориферов без насоса у калорифера, с регулирующим клапаном...

"Советская" обвязка калориферов является одной из вариантов решения данного вопроса! Критики не будет, т.к. система опробована и вполне оправдала себя. Главное, кто занимается проектированием и монтажем.

Циркуляционный насос предназначенный для защиты от замерзания насколько все же необходима его установка??

Зачем? Есть масса других действенных мероприятий...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Лысцов Сергей_*
сообщение 10.7.2004, 17:09
Сообщение #6





Guest Forum






Вот статьи на эту тему: http://www.inrost.ru/library/articles/new-...okSpecific.html, http://www.ventcomplekt.ru/Catalog/files/Ch7/p299.htm
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ШАМАН_*
сообщение 16.12.2006, 13:24
Сообщение #7





Guest Forum






у меня есть , могу поделится biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
e.o.l.
сообщение 16.12.2006, 14:31
Сообщение #8


ИнженерищЕ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1074
Регистрация: 20.5.2005
Из: Астрахань
Пользователь №: 795



Цитата(ШАМАН @ Dec 16 2006, 13:24 )
у меня есть , могу поделится biggrin.gif

дату дискуссии видели? biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ШАМАН_*
сообщение 18.12.2006, 13:26
Сообщение #9





Guest Forum






Дату видел. просто может кому будет надо. пусть свистят bestbook.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 10:59
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных