Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
7 страниц V  « < 5 6 7  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Принципиальная схема котельной, Примеры проектов на обсуждение
испытатель
сообщение 23.7.2017, 20:20
Сообщение #181





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Какого размера представляется аккумулирующая емкость при расходе на котловом контуре 344 м3/ч? Извечный вопрос конфликта целесообразности и промышленной эстетики.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 23.7.2017, 20:58
Сообщение #182


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



а на расходы то я и не посмотрел.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 23.7.2017, 21:12
Сообщение #183


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(sanja_k @ 23.7.2017, 19:26) *
Прежде, чем написать постарался поискать ответ на свой вопрос: в теории все также предлагают поставить аккум емкость

Это нецелесообразно.

Цитата(испытатель @ 23.7.2017, 20:20) *
при расходе на котловом контуре 344 м3/ч?

Где такое? unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 23.7.2017, 21:29
Сообщение #184





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



34,4 т/ч - зрение подводит. Но все равно много.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 23.7.2017, 22:12
Сообщение #185


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Дело не в расходе, а в том, что максимально допустимая температура воды на выходе котла невысока. В этой ситуации говорить о каком-то "теплоаккумулировании" нет смысла.

...Нет, конечно же, если очень хочется, то для 1 МВт можно задействовать где-нибудь 50-100 м3.
Это будет "работать" при несильном морозе. rolleyes.gif

Сообщение отредактировал tiptop - 23.7.2017, 22:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 23.7.2017, 22:36
Сообщение #186





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Цитата(tiptop @ 23.7.2017, 19:12) *
Дело не в расходе, а в том, что максимально допустимая температура воды на выходе котла невысока. В этой ситуации говорить о каком-то "теплоаккумулировании" нет смысла.

...Нет, конечно же, если очень хочется, то для 1 МВт можно задействовать где-нибудь 50-100 м3.
Это будет "работать" при несильном морозе. rolleyes.gif

Это будет емкость под давлением 1,5 атм, размером с ж.д. цистерну, подлежащая аттестации технадзором, с соответствующими фишками и прибамбасами - ограждения вентиляция теплоизоляция и пр. Про мороз забудешь. wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 23.7.2017, 22:43
Сообщение #187


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(испытатель @ 23.7.2017, 22:36) *
подлежащая аттестации технадзором

Не. "До 115"...

Сообщение отредактировал tiptop - 23.7.2017, 22:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 24.7.2017, 8:13
Сообщение #188





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Не - не по температуре, а по параметру V*P>10000 дм3*бар
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sanja_k
сообщение 24.7.2017, 9:15
Сообщение #189





Группа: Участники форума
Сообщений: 196
Регистрация: 12.6.2011
Из: Кострома
Пользователь №: 111613



Цитата(jota @ 23.7.2017, 20:03) *
Если аккумулятор, то ненадо гидравлического разделителя - его функцию выполнит аккумулятор, который в схему ставиться так же как гидравлический разделитель.. Ёмкость аккумулятора не обязательно 25 лтр/кВт

подскажите пожалуйста как правильно подобрать емкость в моем случае.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sanja_k
сообщение 25.7.2017, 21:52
Сообщение #190





Группа: Участники форума
Сообщений: 196
Регистрация: 12.6.2011
Из: Кострома
Пользователь №: 111613



По моему я нашел ответ на одном из сайтов по теплоаккумуляторам:
"Недостатков немного, но о них тоже следует упомянуть:
-Установка будет иметь какой-то смысл, если мощность котла или иных источников тепла существенно, как минимум вдвое, превышает расчетные значения потребной тепловой энергии для отопления жилья
...."
Те если расход в котловом контуре почти равен расходу в сетевом контуре то и аккумулировать нечего,и следовательно -в этой емкости нет смысла.....
Или я не прав? Прошу высказаться!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 26.7.2017, 0:45
Сообщение #191





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(sanja_k @ 24.7.2017, 9:15) *
подскажите пожалуйста как правильно подобрать емкость в моем случае.

В вашем случае аккумулятор всё равно выйдет неоправданно большим. Тем более, только сейчас обратил внимание, что котлы пиролизные. А это несколько меняют картину - пиролизные котлы регулируются лучше чем твёрдотопливные.
Недостаток вашей схемы в том, что в переходные периоды (весна-осень) достаточно работы одного котла, но насосы будут качать расход 2 котлов и удержать нормальный тепловой режим одного котла не получится.
Я бы принял вариант каскадной работы котлов с отдельными насосами и постоянным температурным режимом котла.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sanja_k
сообщение 26.7.2017, 3:56
Сообщение #192





Группа: Участники форума
Сообщений: 196
Регистрация: 12.6.2011
Из: Кострома
Пользователь №: 111613



Цитата(jota @ 26.7.2017, 0:45) *
В вашем случае аккумулятор всё равно выйдет неоправданно большим. Тем более, только сейчас обратил внимание, что котлы пиролизные. А это несколько меняют картину - пиролизные котлы регулируются лучше чем твёрдотопливные.
Недостаток вашей схемы в том, что в переходные периоды (весна-осень) достаточно работы одного котла, но насосы будут качать расход 2 котлов и удержать нормальный тепловой режим одного котла не получится.
Я бы принял вариант каскадной работы котлов с отдельными насосами и постоянным температурным режимом котла.


Спасибо! По насосам и аккумулятору я понял и исправлю свою схему ....
только вот вопрос по узлу смешения в котловом контуре остался открытым? Разве сама гидрострелка не может выступать в роли узла смешения (при наличии контроля обратки котлов на 3х кл сетевого контура)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 27.7.2017, 1:03
Сообщение #193





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



для этого расход в контуре котлов должен быть выше чем в системе. Насколько - можно прикинуть по разнице температур мин.допустимой Т обратки в котёл и мин.Т обратки системы простым уравнением тепломассообмена m1*To1 > m2*To2

Сообщение отредактировал jota - 27.7.2017, 1:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

7 страниц V  « < 5 6 7
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 3:56
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных