Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
7 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »   
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Принципиальная схема котельной, Примеры проектов на обсуждение
813650
сообщение 10.2.2010, 16:54
Сообщение #91





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 11.1.2008
Пользователь №: 14337



Проектирую котельную на 7,2МВт. До этого проектировал максимум на 500кВт.
Поэтому прошу покритиковать тепловую схему (320кБ).
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  А7.dwg ( 320,88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 599
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
coverart
сообщение 10.2.2010, 17:31
Сообщение #92





Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772



Нехорошо располагать фильтры на вертикальных участках (насосы К6), а перед К5 вообще нету фильтров
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ernestas
сообщение 10.2.2010, 18:54
Сообщение #93





Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034



813650 температуру в тепловых сетях регулируете клапаном 7 на подмесе?

и еще пара вопросов:
А где предохранительные клапаны в контуре тепловой сети? rolleyes.gif
зачем теплообменники? бережете котлы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
К.Д.
сообщение 10.2.2010, 21:33
Сообщение #94





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



Я бы поставил бак запаса исходной воды, поскольку живем мы в России и ничего обязательного у нас нет, в том числе и необязательно постоянное наличие воды в водопроводе. Котлы бы раз они жаротрубники подпитывал Na-катионированной водой, поскольку не все комплексоны одинаково хороши и имеют неприятное свойство при нарушении дозировки выдавать шламы и прочую гадость, а скорость течения в такой бочке низкая. Сгореть могут раньше срока. Насосы подпитки правда придется разделить при таком подходе, но по мне это надежнее будет.
С точки зрения экономии загнал бы регулирование температуры в сетевом контуре напрямую от горелок, импульс на которые взял бы с контура теплосети после ТО. Это не столь точно, но теплосеть вообще штука инерционная ИМХО.
Не совсем понял что стоит под позицией К8 - скорее всего он еще не выбран, да и вообще при независимой схеме сомневаюсь в практической необходимости рециркуляции котлов (опять же как автоматику настроить). Потери давления в котле 0,6м если верить найденному в сети первому описанию. Котел судя по инструкции заточен на аварию по достижении 90 градусов, так что соблюдать график теплосети 95/70 не получится. Кроме того итальянцы (на примере ICI) не очень охотно идут на повышению температурного перепада на котле выше 25 градусов, возможно из-за имевших место рекламаций. Жаротрубники надо через петлю Тихельмана подключить, поскольку при таком малом гидравлическом сопротивлении котла каждый метр на счету (хотя компоновку надо смотреть).
На контуре теплосети ка верно замечено нужен предклапан и система поддержания постоянного давления. Инспектора требуют и на плотных системах скачки действительно бывают, несмотря на все заверения эксплуатации, выросшей в условия СССР и доставшихся им в наследство коммунальных сетей, что уйдет вместо подпитки. Баки на такую. мощность естственно не пойдут, я ставлю регулятор до себя на обратку и сброс в подпиточный бак. Дренажи Т95 и Т96 с котлов не должны сливаться в один коллектор, или должны иметь обозначение Т95. По эксплуатации лучше отдельный безнапорник, тем более что он все равно нужен для сливов со спускников.
ИМХО не нужны предклапаны на расширительных баках, ибо они не могут вырастить давление сами, а только получить его из системы, которая свои клапана имеет. На обратке надо бы установить сетчатый фильтр, поскольку раз уж стоят теплообменники, значит есть сомнения по качеству воды в сети. Незачем муть в теплообменники гнать. Сетевые насосы имеют вибровставку после себя, а котловые нет - нелогично.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 11.2.2010, 12:16
Сообщение #95


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12264
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Горелки RLS - комбинированные газо-дизельные. Резервное топливо будет ?
И к тому же М - модуляционные. На модуляционных горелках можно организовать регулирование t подачи без клапана 7. А если хочется с клапаном 7 - тогда можно обойтись и ступенчатыми горелками. Схема автоматизации у вас есть ?
Вибровставки на насосах - почему только на подаче и только на сетевых ?
Насчет Тихельмана, бака запаса воды и катионирования - согласен с К.Д.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
accept
сообщение 13.2.2010, 7:51
Сообщение #96





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 29.12.2006
Пользователь №: 5383



По большей части согласен с К.Д., но регулирование в сети я б оставил подмесом, а котловой контур не трогал вообще. На сеть можно поставить отдельный расширительный бак. Предохранительные клапаны на них нужны (как на сосудах под давлением). Вибровставки по обе стороны насоса (указаний в нормах не видел, но сам ставлю при мощности насоса 30 кВт и выше).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
К.Д.
сообщение 13.2.2010, 20:45
Сообщение #97





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



Цитата(accept @ 13.2.2010, 9:51) *
По большей части согласен с К.Д., но регулирование в сети я б оставил подмесом, а котловой контур не трогал вообще. На сеть можно поставить отдельный расширительный бак. Предохранительные клапаны на них нужны (как на сосудах под давлением). Вибровставки по обе стороны насоса (указаний в нормах не видел, но сам ставлю при мощности насоса 30 кВт и выше).


На сосуды под давлением они не тянут по причине низкой температуры сетевого контура, а сосуды со 115 градусов только начинаются. И самый главный вопрос как котел заточенный под штатную автоматику на 90 градусов нагреет воду до 95 через ТО. Насчет клапана подмеса это на любителя. У нас монтажники делают регулирование горелкой и работает. В любом случае пока вода вернется из условной теплотрассы длиной 1 км. пройдет 20-30 минут в лучшем случае и бОльшая точность регулирования станет сказкой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
A1exP
сообщение 14.2.2010, 0:12
Сообщение #98





Группа: Участники форума
Сообщений: 119
Регистрация: 28.1.2010
Из: Краснодар
Пользователь №: 45364



На котельной в тепловой сети работает насос Д 320-50.
Произвели замер расхода фактически перекачиваемой воды - 225 м3/час.
Замер по электрической мощности показал - 65 КВт.
Давление на подаче - 6 ата, на всасе - 0,5 ата.
Эффективно ли будет заменить его на менее мощный?
Если да, то на какой?
Как оценить экономический эффект, окупаемость?
Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
К.Д.
сообщение 14.2.2010, 0:44
Сообщение #99





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



Чего-то параметры странные. Давление перед всасывающим патрубком 0,5 при нормативном кавитационном запасе 0,45 говорит о том, что насос уже работает в кавитационном режиме, поскольку данная величина приводится для температуры 20 градусов если не ошибаюсь. Повышение сопротивления в сети говорит либо о том, что насос зывышен изначально и бОльшим расходом повышает сопротивление сети, либо что просто не достигнут режим максимальной теплопроизводительности (не вышел на проектный уровень ГВС) и у потребителей закрываются регуляторы. Судя по насосам котлы там российские водотрубники, так что считайте требуемый расход насоса в зависимости от суммарной мощности котлов. Менять можно хоть на Вилы, хоть на Грюндфосы. Мощность двигателя скорее всего будет 45 кВт. Однако экономию навести можно и на действующий насос путем установки частотника.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
A1exP
сообщение 15.2.2010, 21:27
Сообщение #100





Группа: Участники форума
Сообщений: 119
Регистрация: 28.1.2010
Из: Краснодар
Пользователь №: 45364



Котел - ДКВР 6,5/13 переведенный в водогрейный режим. График 95/70.
Расчетов никаких не велось.
Теплосеть около 15 км + зажата кой-где шайбами - отсюда большое сопротивление сети.
По гвс расход в контуре "котел-бойлер" 31 м3/час.
Так что ч/з котел получается расход - 256 м3/час.
За счет чего получится экономия от установки ЧРП на действующий электронасос?
Датчик, наверное, нужно ставить на давление, а насос и так работает в левой части рабочей характеристики (на max по давлению). Получается, что дросселирование и соответственно потенциал экономии эл/эн вроде как отсутствует?
Спасибо!

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
К.Д.
сообщение 16.2.2010, 5:32
Сообщение #101





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



При таком расходе он работает в центральной части характеристики, так что уходить ему есть куда. Экономия наведется за счет снижения напора насоса при закрытии регуляторов на ИТП и отсутствия потерь на дросселирование. Однако напор 50м. для 15 км. сети при том, что вода идет через котел и должна еще абонентские системы пройти выглядит неправдоподобно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
A1exP
сообщение 16.2.2010, 23:35
Сообщение #102





Группа: Участники форума
Сообщений: 119
Регистрация: 28.1.2010
Из: Краснодар
Пользователь №: 45364



При расходе 225 м3/час насос работает в левой рабочего интервала (см. характеристику).
Если возможно, не объясните почему по гидравлической характеристике max электрическая мощность при Дк=405мм примерно 45 кВт, а замеренная AR5 - 65 КВт (при эл.дв. 75 кВт.).
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Doc1.doc ( 158,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 92
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
К.Д.
сообщение 20.2.2010, 21:07
Сообщение #103





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



Во первых могут врать расходомеры, что явление частое. Во вторых если двигатель ремонтировали, это говорит о плохом качестве ремонта. После перемотки КПД двигателя падает и он начинает есть больше.
В общем мощность затрачиваемая на перекачку определяется по формуле:
N=pQgH/1000; кВт
р - плотность среды
Все остальное получается теряется либо в насосе либо в двигателе.
В насосе потери будут на протечки, что говорит об изношенности проточной части насоса
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
A1exP
сообщение 21.2.2010, 20:57
Сообщение #104





Группа: Участники форума
Сообщений: 119
Регистрация: 28.1.2010
Из: Краснодар
Пользователь №: 45364



Расходомер - "PORTAFLOW" к нему никаких претензий пока что не было.
Расход измеряем постоянно - min ошибка возможна при определении толщины стенки трубопровода + 2-3% погрешность.
По замеру электрической мощности анализатором AR5 (65 КВт) тоже вряд ли.
Так что значения величин: 225 м3/час, 65 КВт и 6 ата (по манометру на напоре насоса) можно считать точными.
Пришла мысль, что на данной гидравлической характеристике - Дк=405мм, а возможно есть и большие
(точный диаметр раб. колеса Д 320-50 не известен).
Если возможно, по Вашей формуле - N=pQgH/1000; кВт расчитайте пожалуйста эл. мощность (с размерностями запутался).
Заранее спасибо!
Если возможно еще проблема: на насосной станции круглосуточно работает с ЧРП Д 320-70. Перед установкой частотника поменяли
электродвигатель на современный, а насос не был заменен. Есть ли смысл его менять на современный насос с более высоким кпд (ведь экономия уже обеспечивается ЧРП и эффект от повышения кпд сведется к min)?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
К.Д.
сообщение 22.2.2010, 16:06
Сообщение #105





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



Цитата(A1exP @ 21.2.2010, 22:57) *
Расходомер - "PORTAFLOW" к нему никаких претензий пока что не было.
Расход измеряем постоянно - min ошибка возможна при определении толщины стенки трубопровода + 2-3% погрешность.
По замеру электрической мощности анализатором AR5 (65 КВт) тоже вряд ли.
Так что значения величин: 225 м3/час, 65 КВт и 6 ата (по манометру на напоре насоса) можно считать точными.
Пришла мысль, что на данной гидравлической характеристике - Дк=405мм, а возможно есть и большие
(точный диаметр раб. колеса Д 320-50 не известен).
Если возможно, по Вашей формуле - N=pQgH/1000; кВт расчитайте пожалуйста эл. мощность (с размерностями запутался).
Заранее спасибо!
Если возможно еще проблема: на насосной станции круглосуточно работает с ЧРП Д 320-70. Перед установкой частотника поменяли
электродвигатель на современный, а насос не был заменен. Есть ли смысл его менять на современный насос с более высоким кпд (ведь экономия уже обеспечивается ЧРП и эффект от повышения кпд сведется к min)?


Мощность на перекачивание такими параметрами составит:
N=970х0,0625х9,81х55/1000=32,7 кВт
Остальное потери в двигателе и проточной части. Честно говоря я не очень верю такому графику КПД, поскольку нафиг тогда на такой насос с таким КПД ставить двиган с мощностью 76кВт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
A1exP
сообщение 24.2.2010, 19:34
Сообщение #106





Группа: Участники форума
Сообщений: 119
Регистрация: 28.1.2010
Из: Краснодар
Пользователь №: 45364



Спасибо за расчет эл. мощность на перекачивание.
Получается, что фактический кпд электронасоа равен:
кпд=32,7/65 = 50% ?
Нашел гидравлическую характеристике этого же насоса с Дк=242мм.
На ней значения расхода и эл. мощности практически соответствуют.
Есть ли мысли по Д 320-70 на насосной станции?
Как рассчитать экономический эффект от замены насоса?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Doc1.doc ( 251,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 46
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
К.Д.
сообщение 24.2.2010, 21:13
Сообщение #107





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



А зачем ставить насос с еще большим напором, когда и предыдущего хватает? Надо искать меньшую производительность и возможно напор. Для окончательного решения надо просчитать схему тепловых сетей, соорудить на коленке пьезометр и посмотреть что имеется у последних потребителей. Эффект от замены насоса сводится в конечном итоге только к экономии на электроэнергии (возможно за счет ЧРП) и снижении частоты ремонтов, но это сильно зависит от качества воды в сети. Но электроэнергия первична.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
A1exP
сообщение 1.3.2010, 0:19
Сообщение #108





Группа: Участники форума
Сообщений: 119
Регистрация: 28.1.2010
Из: Краснодар
Пользователь №: 45364



Спасибо за внимание.
Насос Д 320-50 действительно работает в котельной на контур отопления с параметрами 225 м3/час, 65 КВт и 6 ата.
А гидравлическая характеристика с Дк=242мм. наиболее ему соответствует (с учетом потерь в проточной части, двигателе и кпд 50%).
Есть смысл заменить его на менее мощный Грюндфос (мощность на перекачивание - 32,7 кВт).
О ЧРП наверное можно говорить только при количественном регулировании и соответственно переменном гидравлическом режиме работы тепловой сети?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_finalist1_*
сообщение 24.2.2011, 7:54
Сообщение #109





Guest Forum






Помогите пожалуйста со схемой котельной, проектировщики спроектировали, а монтажники сомневаются в нормальной работе такой схемы, посмотрите пожалуйста схему, и подскажите что в ней не так...
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _________.jpg ( 942,38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 548
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 24.2.2011, 8:24
Сообщение #110





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



На котлах нет насосов, держащий номинальный расход воды через него (((
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_finalist1_*
сообщение 24.2.2011, 8:32
Сообщение #111





Guest Forum






вот монтажники тоже про насосы говорили ...

если не сложно, откорректируй те схему, монтаж не за горами, а схемы нет...((
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 24.2.2011, 9:19
Сообщение #112





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



Как я за вас откорректирую, не зная нагрузок и температуры, несите проектировщикам, и спросите их
1) где защита котла от низкой температуры подаваемой в котел обратки?
2) каким средством выдерживается номинальный расход воды через котел?
3) и еще неверно указаны суж. устройства на насосах или верно, но тогд насосы неверно подобраны или диаметры труб(((
4) за что им тогда платили?
5)какие котлы? электрические, газовые или диз. топливные ?

ЗЫ: и после этих изменений выплавит автоматика и электрика, и так менять объект без согласования если это муниц. объект нельзя...

Сообщение отредактировал alexius_sev - 24.2.2011, 9:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гена
сообщение 24.2.2011, 10:41
Сообщение #113





Группа: Участники форума
Сообщений: 848
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15140



Не зная типа котлов и не видя спецификации - гадания на кофейной гуще. Возможно первые два вопроса, указанные alexius_sev решаются устройством котла.
Кроме котлов, навскидку:
- фильтры перед насосами системы теплоснабжения, если в котлах насосы - то перед ними тоже.
- обратные клапаны на подачи от котлов, на ввод В1 в бойлер, после отсекающего крана. Туда же можно поставить расширительный бак ГВС.
- запорный кран на ввод и вывод В1 на К9
- для чего отрезок трубопровода и запорный кран на ветке дренажа от К9
Есть ещё по мелочи, в общем несите проект к проектировщикам на доработку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
msi
сообщение 24.2.2011, 11:05
Сообщение #114





Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268



Цитата(alexius_sev @ 24.2.2011, 9:19) *
Как я за вас откорректирую, не зная нагрузок и температуры, несите проектировщикам, и спросите их
1) где защита котла от низкой температуры подаваемой в котел обратки?
2) каким средством выдерживается номинальный расход воды через котел?

.............

Вообще-то есть котлы без нормирования обратки, некоторые виссмановские, например.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 24.2.2011, 11:08
Сообщение #115





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



Цитата(msi @ 24.2.2011, 11:05) *
Вообще-то есть котлы без нормирования обратки, некоторые виссмановские, например.

Ну видимо там устройства есть защищающие котлы от выпадания конденсата, но есть СНиП, и как-то висман сам рекомендует это делать, перечислите эти котлы и дайте краткий принцип их работы по защите котла от "холодной" обратки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гена
сообщение 24.2.2011, 11:18
Сообщение #116





Группа: Участники форума
Сообщений: 848
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15140



Цитата(alexius_sev @ 24.2.2011, 10:08) *
...перечислите эти котлы и дайте краткий принцип их работы по защите котла от "холодной" обратки.

smile.gif
Вы чем то похожи:

Цитата(finalist1 @ 24.2.2011, 7:32) *
если не сложно, откорректируй те схему...



Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_finalist1_*
сообщение 25.2.2011, 14:51
Сообщение #117





Guest Forum






Кратко:
Котлы газовые ПРОТЕРМ МЕДВЕДЬ 49,5 квт чугун
бойлер емкостный РЕФЛЕКС 750 л

еще:

подбор насосов
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ________PLO.pdf ( 586,16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 194
Прикрепленный файл  ________________________.doc ( 35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 127
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 25.2.2011, 21:53
Сообщение #118





Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



Прошу прощения за оффтоп. Температура в системе отопления по погоде регулируется только трехходовым клапаном или в котле тоже в зависимости от температуры наружного воздуха регулируется?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
leburan
сообщение 26.2.2011, 20:43
Сообщение #119





Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 22.3.2007
Из: пятигорск
Пользователь №: 6721



Установите основные насосы на обратку и тогда не нужен будет насос на подаче теплоносителя на ГВС,хотя бы в отопительный период.Если среднечасовая нагрузка на ГВС небольшая (видимо бойлер расчитан на средне-часовую нагрузку),то есть ли смысл нагружать такие котлы в летний период?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lentyai
сообщение 26.2.2011, 20:55
Сообщение #120





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 18.3.2008
Пользователь №: 16652



Наверно finalist1 - ГИП и специализируется больше на организационных вопросах чем на технических wink.gif
Порылся в своих старых проектах, нашел похожую схему. Чугунные котлы без котловых насосов и рециркуляции. Чугунные котлы холодной воды не боятся. Расход воды обеспечивает циркуляционный насос. По-моему вполне рабочая схема. А какие конкретно вопросы у монтажников?
Только поставить краны на К9, обратный клапан на ввод В1 в бойлер и расширительный бак ГВС. Фильтры на насосы и обратные клапаны на котлы не нужно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

7 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 13:11
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных