Помогите разобраться. Суть проблемы такова. Жутко секретный бункер ПВО, солдаты падают в обморок от жары. Система вентиляции советская с брызгальным бассеином на 100м.куб, баками-аккумуляторами на 75м.куб. Одна контора поставила воякам чиллер на 350 кВт, приточку с кондиц на 330кВт, плюс 35 фанкойлов на общую сумму в 170кВт. Как и кто подбирал оборудование покрыто мраком, но оно вже куплено и требуется его обвязать. При этом старую (советскую) систему использовать нельзя. Сложность в том, что все помещения в земле, а там солнца нет, а тепло идет от людей и оборудования, т.е. круглые сутки. Таким образом тепловыделения - 500кВт, а чиллер 350. Как правильно расчитать аккумулятор? Считать, что воздух греется днем и только 8 часов, а ночью +15 и можно запасти тепло? Тупо 150х8часов=1200кВт? Так это дает бак объемом 103м.куб. Поделитесь у кого есть мысли на этот счет.
|