Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Кондиционирование военного бункера
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Холодоснабжение
Superosa
Помогите разобраться. Суть проблемы такова. Жутко секретный бункер ПВО, солдаты падают в обморок от жары. Система вентиляции советская с брызгальным бассеином на 100м.куб, баками-аккумуляторами на 75м.куб. Одна контора поставила воякам чиллер на 350 кВт, приточку с кондиц на 330кВт, плюс 35 фанкойлов на общую сумму в 170кВт. Как и кто подбирал оборудование покрыто мраком, но оно вже куплено и требуется его обвязать. При этом старую (советскую) систему использовать нельзя. Сложность в том, что все помещения в земле, а там солнца нет, а тепло идет от людей и оборудования, т.е. круглые сутки. Таким образом тепловыделения - 500кВт, а чиллер 350. Как правильно расчитать аккумулятор? Считать, что воздух греется днем и только 8 часов, а ночью +15 и можно запасти тепло? Тупо 150х8часов=1200кВт? Так это дает бак объемом 103м.куб.
Поделитесь у кого есть мысли на этот счет.
Нестор
Скорее будет нехватка 150 кВт холода все время т.е аккумулятор нужен в 3 раза больший т.е. 300 м3.

Но наверное имеет сысл осушать воздух в бункере любым способом кроме конденсации тогда холодопроизводительности в 350 кВт может и хватит. Но задание не корректно, мало данных.
Mr. S
Есть опыт, но только через приват, тематика специальная и вероятно будет неинтересна большинству участникам форума.
LordN
вы ошибаетесь, такая информация может быть приложена и другим задачам.
Бойко

А. Составить энергетический баланс.
Технологическое оборудование
Техническое оборудование.
Люди.

1. Определиться с режимами работы.
Вентиляция.
Фильтр-вентиляция.
Полная изоляция.
Скорее всего все три.
2.Разделить помещения.
Чистые.
Условно чистые.
Грязные.
Организовать последовательное прохождение воздуха.
3.Организовать локализацию теплоизбытков.
Тепловыделения от оборудования ассимилировать сразу.
4. Проверить отключение системы отопления (первые года после строительства необходим натоп).
За бортом круглый год +12С.
150 кВт - очень много
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.