Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqwauJdq
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> подбор силового кабеля
аЛёша
сообщение 24.6.2007, 19:20
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 176
Регистрация: 21.2.2007
Из: Санкт - Петербург
Пользователь №: 6183



здравствуйте! в электрике - 0, а надо подвести питание из ВРУ к вентиляторам, с установкой Щитов, каких то "Яшек". подскажите, плз, где это можно посмотреть. принцип подбора силового кабеля - количество и диам жил, насколько я понимаю эти величины зависят от силы тока, но как именно не могу найти. И если кто-нить знает книжку какую-нибудь, где в общих чертах описывается как подводится питание к эл двигателям вентиляторов- подскажите. может есть книжка электрика для чайников? blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Взводатор
сообщение 24.6.2007, 21:06
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 13.4.2005
Из: Киев
Пользователь №: 666



Если это Ваша разовая работа, то проще найти электрика. Если в дальнейшем это Вам пригодится, что более вероятно, то в любом книжном магазине найдите "Справочник электрика" или учебник для средних специальных заведений (не знаю как они сейчас называются) по теме. Названия могут варьироваться. Ориентируйтесь на оглавление - должны быть разделы "двигатели" и "электропроводки". Как и в первом случае, грамотный электрик будет не лишним.

ПУЭ - правила устройства электроустановок - должны быть настольной книгой. Без труда и особых затрат их можно скачать из Интернета и распечатать.

Посмотрите схемы подключения двигателей в документации, определите, сколько фаз необходимо для питания двигателя - одна или три.

По документации или в натуре - на шильдике двигателя - найдите данные о потребляемом токе или мощности, напряжении питания, косинусе phi, способе включения для трехфазных двигателей звезда/треугольник (Y/D). Выберите напряжение питания, соответствующее Вашей сети, посмотрите какой способ включения ему соответствует (Y/D) и выберите соответствующий этому включению ток. Иногда могут указываться и частоты - 50 или 60Гц - выбирайте табличку для 50Гц.

В ПУЭ найдите таблицу 1.3.4. "Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами" и по выбранному типу проводки определите нужное Вам сечение. Как правило, для малых и средних мощностей выбирают кабель. Для облегчения выбора можно пользоваться формой - http://www.i.com.ua/~miroshko/wiresel.html.

Удачи.

С уважением Взводатор.

Сообщение отредактировал Взводатор - 24.6.2007, 22:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 24.6.2007, 21:25
Сообщение #3





Guest Forum






Цитата(аЛёша @ 24.6.2007, 20:20) *
здравствуйте! в электрике - 0, а надо подвести питание из ВРУ к вентиляторам, с установкой Щитов, каких то "Яшек".


Если защита двигателей вентиляторов - не Ваша проблемма, и Вам достаточно подвести к ним питание - ответ Взводатор-а полностью перекрывает Ваши потребности. Если же это не так, и выбор защиты за Вами - поставьте хотя-бы моторные автоматы вместо обыкновенных. Если нужна более надежная защита - для Вас лучший выход обратится к специалистам по месту.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 25.6.2007, 0:09
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



Цитата(аЛёша @ 24.6.2007, 20:20) *
здравствуйте! в электрике - 0, а надо подвести питание из ВРУ к вентиляторам

А я бы вам очень не рекомендовал этим заниматься самостоятельно. Мало того, что надо допуск иметь, но по-любому вам это встанет дороже... Пригласите грамотного электрика, и пусть сделает он.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Долганов
сообщение 25.6.2007, 6:35
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



Не делайте этого аЛёша, пожалейте монтажников. Делайте как Kass сказал
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HasBolla
сообщение 25.6.2007, 8:35
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716



Цитата(аЛёша @ 24.6.2007, 20:20) *
здравствуйте! в электрике - 0...

http://www.elecab.ru/norm/
посмотрите, может поможет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
John
сообщение 26.6.2007, 12:58
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 27.2.2007
Пользователь №: 6291



Прикрепленный файл  электрик.zip ( 2,25 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 438
Цитата(аЛёша @ 24.6.2007, 19:20) *
здравствуйте! в электрике - 0, а надо подвести питание из ВРУ к вентиляторам, с установкой Щитов, каких то "Яшек". подскажите, плз, где это можно посмотреть. принцип подбора силового кабеля - количество и диам жил, насколько я понимаю эти величины зависят от силы тока, но как именно не могу найти. И если кто-нить знает книжку какую-нибудь, где в общих чертах описывается как подводится питание к эл двигателям вентиляторов- подскажите. может есть книжка электрика для чайников? blink.gif

Попробуй это
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HasBolla
сообщение 26.6.2007, 13:29
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716



Цитата(John @ 26.6.2007, 13:58) *
Прикрепленный файл  электрик.zip ( 2,25 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 438

Попробуй это

А давайте если это не ссылка на ресурс а книжка, то хоть в кратце что это - справочник, учебник или картинки с девченками. biggrin.gif А то и не знаешь пригодиться или нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Взводатор
сообщение 26.6.2007, 15:30
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 13.4.2005
Из: Киев
Пользователь №: 666



электрик.zip ( 2,25 мегабайт ) - Это ссылка на программу, которая дает неверные результаты.
Призываю еще раз давать ссылки на проверенные продукты или проводить входной контроль программным продуктам. Например, такой, как в прикрепленной табличке. Как видно, только в одном случае из 12 программа от Атласа дала полностью правильный результат. В трех случаях дала полностью ошибочный результат, и в восьми случаях ошиблась, но ошибка не повлияла на конечный результат.
По категориям - из 12 тестов по нагреву 3 неверных результата, по потерям - из 12 тестов 11 неверных результатов.

С уважением Взводатор.

PS: Для больших длин результаты еще плачевнее. Добавил еще один блок тестов (длина = 100м) - три неверных результата.

Сообщение отредактировал Взводатор - 17.7.2007, 13:52
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Compare.GIF ( 22,64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 300
Прикрепленный файл  Compare.GIF ( 25,29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 213
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
зюс
сообщение 9.7.2007, 22:56
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 1.8.2006
Из: Краснодар
Пользователь №: 3556



Считать просто. Определяется расчетный ток. Берется ток номинальный каждого из вентиляторов и складывается. Если такового нет, то мощность делится на напряжение (380), делится на коэффициент мощности (обычно 0,8-0,85) на кпд (0,8-0,85).
Некоторые рекомендуют умножать на коэффициент одновременности, но это вопрос спорный. Не делайте этого и не сильно ошибетесь. Затем по ПУЭ гл. 1(дано в ссылеке), определяете сечение кабеля в зависимости от способа прокладки. Медный или алюминиевый определяет ПУЭ ( жилые и общественные медь). Если провод идет один, нормально, а если их несколько умножаете на коэффициент, для проводов прокладываемых пучком. Бронированные берут если есть угроза мех повреждений.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 9.7.2007, 23:51
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Взводатор, а какие гарантии что Ваша ссылка дает проверенный результат?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Взводатор
сообщение 10.7.2007, 0:27
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 13.4.2005
Из: Киев
Пользователь №: 666



"Полученные результаты должны быть проверены по методикам, принятым на Вашем предприятии. В любом случае выбор полностью зависит от Вас."
Гарантий, естественно, никаких. Я только утверждаю, что на проверенном мною наборе тестовых данных все результаты были правильными. То, как формировались тестовые наборы можно посмотреть на тех таблицах, которые я привел ранее. Кроме того, я получаю от пользователей вопросы по применению программы и разъясняю методику. К счастью или к сожалению, но сообщений об ошибках еще не было. Кроме того, на страничке есть прямая ссылка на таблицу 1.3.4 из ПУЭ и результат может быть проверен тут же вручную.

Для вычисления потерь приведена формула, по которой производится расчет и их тоже можно проверить с помощью карандаша или калькулятора.

Форма эксплуатируется уже шесть лет и все это время я уделяю ей пристальное внимание, поскольку и сам пользуюсь ею почти ежедневно.

С уважением Взводатор.

Сообщение отредактировал Взводатор - 10.7.2007, 5:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
зюс
сообщение 13.7.2007, 13:54
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 1.8.2006
Из: Краснодар
Пользователь №: 3556



Программу полностью не проверила. Но сразу скажу: Ток КЗ по ней считать нельзя. И не учитываются провода и кабели проложенные пучком. С падением напряжения тоже не все гладко. Выбор провода непростая штука.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Взводатор
сообщение 27.7.2007, 0:33
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 13.4.2005
Из: Киев
Пользователь №: 666



Тестируется новая версия wiresel - http://users.i.com.ua/~miroshko/wiresel_new.html

Теперь можно не только найти сечение провода для заданной нагрузки, но и сделать обратную проверку - оценить, какую мощность или ток можно передать по имеющемуся кабелю.

Описания еще нет, но, думаю, можно разобраться и без него.

С уважением Взводатор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Взводатор
сообщение 23.8.2007, 16:04
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 13.4.2005
Из: Киев
Пользователь №: 666



Вот возник у меня спор с автором "Электрика": Я для выбора сечения по нагреву использую таблицу 1.3.4 " Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами" и для кабелей использую колонки "Один двужильный" и "Один трехжильный". Он утверждает, что поскольку в названии таблицы нет слова "кабель", то использовать ее для кабелей типа ПВС, ВВГ и т.п. нельзя, а нужо пользоваться таблицей 1.3.6 "Допустимый длительный ток для проводов с медными жилами с резиновой изоляцией в металлических защитных оболочках и кабелей с медными жилами с резиновой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной, найритовой или резиновой оболочке, бронированных и небронированных", поскольку в ее названии присутствует слово "кабель", хоть по виду изоляции и не совсем подходит.

У кого какие на этот счет есть мнения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Долганов
сообщение 24.8.2007, 8:52
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



ПВС - это провод, ВВГ - это кабель.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 24.8.2007, 10:18
Сообщение #17


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10717
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



строго говоря, пользоваться нужно справочными данными производителя (ну или стандарта или как их там называют..) для конкретного типа/марки кабеля. в ПУЭ таблицы как раз для них и написаны в качестве ориентира, т.е. лучше они делать могут, хуже - нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Взводатор
сообщение 24.8.2007, 22:51
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 13.4.2005
Из: Киев
Пользователь №: 666



"ПВС - это провод, ВВГ - это кабель."
Так то оно так, но по ГОСТ различие между кабелем и проводом в возможности/невозможности прокладки под землей/под водой. На условия охлаждения вряд ли это отличие может повлиять кардинально.

Да, у производителей параметры того же ВВГ получше будут чем даже по таблице 1.3.6.

А вот интересно, буржуи по какому документу сечения выбирают? Тоже по каталогам производителей или есть подобие ПУЭ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
аЛёша
сообщение 3.9.2007, 14:12
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 176
Регистрация: 21.2.2007
Из: Санкт - Петербург
Пользователь №: 6183



Всем спасибо!
Расчетал электрику, деньги заплатили, а делать не стали (даже мои расчеты не взяли rolleyes.gif )
Мог вобще ничего не делать. Но зато научился хоть немного...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Бригадир_*
сообщение 5.9.2007, 12:15
Сообщение #20





Guest Forum






Мужики! Прочтите посторно, что вы там понаписывали. Человек просто спросил, как вентилятор подключить, а вы ему целую теорию выложили, причем к самому моторчику почти не имеющую никакого отношения. Благо в пользу пошло. Теперь сам будет моторчики включать. clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxFiuCx

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqx6MLPt

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 10.6.2024, 11:13