> Неподвижные опоры в камерах
Гость_NATS_*
сообщение 30.6.2007, 19:52
Сообщение #1





Guest Forum






Подскажите, пожалуйста, какие требования к неподвижным опорам в камерах на тепловой сети. Интересуют расстояния от стенок, от ответвлений трубопроводов и т.п. до опоры. Может быть, есть еще какие нюансы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bueva
сообщение 2.7.2007, 11:45
Сообщение #2


инженер-проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 22.11.2006
Из: Тверь
Пользователь №: 4854



А зачем неподвижные опоры в камерах?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_NATS_*
сообщение 2.7.2007, 14:48
Сообщение #3





Guest Forum






Цитата(Bueva @ 2.7.2007, 12:45) *
А зачем неподвижные опоры в камерах?

Потому, что в камере у меня будет ответвление один из корпусов строящегося комплекса, а, также, изменение направления уклона основной трассы. Хотя мысли есть разместить НО перед камерой... А?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bers
сообщение 3.7.2007, 3:55
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1587
Регистрация: 24.1.2005
Из: Чита
Пользователь №: 384



Опору можно установить перед камерой, например, на расстоянии 1 м. от её наружной стенки. Но если хочется разместить опору в камере - пожалуйста, нормами не запрещено. Расстояния от опоры до стенок камеры, арматуры и т.п. выбираются, исходя из удобства монтажа и обслуживания с учётом требований Приложения В.3 СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bueva
сообщение 3.7.2007, 8:15
Сообщение #5


инженер-проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 22.11.2006
Из: Тверь
Пользователь №: 4854



В камерах пообыкновению и так тесно, вынесите лучше опору за камеру
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_NATS_*
сообщение 3.7.2007, 9:49
Сообщение #6





Guest Forum






Спасибо. И мне на будущее: в приложении В.3 СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети" под стенкой понимать неподвижку?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bueva
сообщение 3.7.2007, 10:33
Сообщение #7


инженер-проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 22.11.2006
Из: Тверь
Пользователь №: 4854



Расстояние для прохода 700мм, оставить, а остальное я думаю как стену
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Pavlik_*
сообщение 3.7.2007, 15:19
Сообщение #8





Guest Forum






Если я всё правильно понял то имеется в виду стенка камеры до какой то арматуры, ну или от неподвижки. smile.gif

Сообщение отредактировал Pavlik - 3.7.2007, 15:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 22:58
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных