NATS
Подскажите, пожалуйста, какие требования к неподвижным опорам в камерах на тепловой сети. Интересуют расстояния от стенок, от ответвлений трубопроводов и т.п. до опоры. Может быть, есть еще какие нюансы?
Bueva
А зачем неподвижные опоры в камерах?
NATS
Цитата(Bueva @ 2.7.2007, 12:45) *
А зачем неподвижные опоры в камерах?

Потому, что в камере у меня будет ответвление один из корпусов строящегося комплекса, а, также, изменение направления уклона основной трассы. Хотя мысли есть разместить НО перед камерой... А?
Bers
Опору можно установить перед камерой, например, на расстоянии 1 м. от её наружной стенки. Но если хочется разместить опору в камере - пожалуйста, нормами не запрещено. Расстояния от опоры до стенок камеры, арматуры и т.п. выбираются, исходя из удобства монтажа и обслуживания с учётом требований Приложения В.3 СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети".
Bueva
В камерах пообыкновению и так тесно, вынесите лучше опору за камеру
NATS
Спасибо. И мне на будущее: в приложении В.3 СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети" под стенкой понимать неподвижку?
Bueva
Расстояние для прохода 700мм, оставить, а остальное я думаю как стену
Pavlik
Если я всё правильно понял то имеется в виду стенка камеры до какой то арматуры, ну или от неподвижки. smile.gif