> Авария чиллера
Гость_dmitry1604_*
сообщение 3.7.2007, 12:54
Сообщение #1





Guest Forum






Здравствуйте!
Подскажите в чём может быть причина остановки чиллера.
Чиллер 2-х контурный, каждый по 650 кВт. При запуске чиллера включаются все вентиляторы (14 шт.). Чиллер работает минут 5 и останавливается полностью mad.gif . Вода на выходе расчётная (6С). низкое/высокое давление в норме на обоих контурах.
Заранее спасибо за помощь!
Дмитрий
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_pipe_*
сообщение 3.7.2007, 14:46
Сообщение #2





Guest Forum






Давление масла? Искать таймер на пять минут, и смотреть, какой датчик он блокирует.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Whip
сообщение 3.7.2007, 14:58
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 162
Регистрация: 30.7.2004
Пользователь №: 95



Цитата(dmitry1604 @ 3.7.2007, 13:54) *
Здравствуйте!
Подскажите в чём может быть причина остановки чиллера.
Чиллер 2-х контурный, каждый по 650 кВт. При запуске чиллера включаются все вентиляторы (14 шт.). Чиллер работает минут 5 и останавливается полностью mad.gif . Вода на выходе расчётная (6С). низкое/высокое давление в норме на обоих контурах.
Заранее спасибо за помощь!
Дмитрий

Если нет сообщения о неисправности (ALARM) то просто он останавливается по термостату, потому, что либо отсутствует предусмотренный проток воды, либо нет тепловой нагрузки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Nikolay06_*
сообщение 4.7.2007, 9:23
Сообщение #4





Guest Forum






Первым делом смотреть на контроллер,как уже писал Whip если ошибок никаких нет,посмотреть уставку по входящей воде(так как регулирование скорее всего по ней)-если она примерно 10-12 то все у вас супер.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ts3_*
сообщение 4.7.2007, 17:43
Сообщение #5





Guest Forum






Надо посмотреть фильтры
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 14:41
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных