Цитата(dmitry1604 @ 3.7.2007, 13:54)

Здравствуйте!
Подскажите в чём может быть причина остановки чиллера.
Чиллер 2-х контурный, каждый по 650 кВт. При запуске чиллера включаются все вентиляторы (14 шт.). Чиллер работает минут 5 и останавливается полностью

. Вода на выходе расчётная (6С). низкое/высокое давление в норме на обоих контурах.
Заранее спасибо за помощь!
Дмитрий
Если нет сообщения о неисправности (ALARM) то просто он останавливается по термостату, потому, что либо отсутствует предусмотренный проток воды, либо нет тепловой нагрузки.