dmitry1604
Здравствуйте!
Подскажите в чём может быть причина остановки чиллера.
Чиллер 2-х контурный, каждый по 650 кВт. При запуске чиллера включаются все вентиляторы (14 шт.). Чиллер работает минут 5 и останавливается полностью mad.gif . Вода на выходе расчётная (6С). низкое/высокое давление в норме на обоих контурах.
Заранее спасибо за помощь!
Дмитрий
pipe
Давление масла? Искать таймер на пять минут, и смотреть, какой датчик он блокирует.
Whip
Цитата(dmitry1604 @ 3.7.2007, 13:54) *
Здравствуйте!
Подскажите в чём может быть причина остановки чиллера.
Чиллер 2-х контурный, каждый по 650 кВт. При запуске чиллера включаются все вентиляторы (14 шт.). Чиллер работает минут 5 и останавливается полностью mad.gif . Вода на выходе расчётная (6С). низкое/высокое давление в норме на обоих контурах.
Заранее спасибо за помощь!
Дмитрий

Если нет сообщения о неисправности (ALARM) то просто он останавливается по термостату, потому, что либо отсутствует предусмотренный проток воды, либо нет тепловой нагрузки.
Nikolay06
Первым делом смотреть на контроллер,как уже писал Whip если ошибок никаких нет,посмотреть уставку по входящей воде(так как регулирование скорее всего по ней)-если она примерно 10-12 то все у вас супер.
ts3
Надо посмотреть фильтры