> Помогите, пожалуйста! Внутреннее пожаротушение.
OlgaO
сообщение 17.7.2007, 8:45
Сообщение #91





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Cherep @ 17.7.2007, 9:36) *
переименовать не уменя получилось у архитекторов и заказчика


Да, это поня-ятно, просто интересно получилось smile.gif!
Cherep, спасибо за концентрацию моего внимания. Сколько лет СНиП не читай, все равно найдешь чему поудивляться biggrin.gif
Сантехник, спасибо за заданный вопрос smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Cherep
сообщение 17.7.2007, 9:15
Сообщение #92





Группа: Участники форума
Сообщений: 190
Регистрация: 3.2.2007
Из: Москва
Пользователь №: 5867



Цитата(OlgaO @ 17.7.2007, 9:45) *
Cherep, спасибо за концентрацию моего внимания. Сколько лет СНиП не читай, все равно найдешь чему поудивляться biggrin.gif



НАЗДОРОВЬЕ biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 17.7.2007, 12:05
Сообщение #93


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(OlgaO @ 16.7.2007, 20:23) [snapback]145726[/snapback]
Нет, точка А и точка Б тушатся каждая двумя кранами. Не только точка А тушится в один момент, но и точка Б. Другими словами: если бы было требование 2х2,5 л/с, то тушилась бы одномоментно в секунду только точка А, если бы было требование 3х2,5, то тушилась бы одномоментно в секунду и т.А и т.Б, при этом на т.Б приходилась бы только 1 струя (но это в секунду).
Вот это объяснила-а, сама запуталась biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
Сергей, почитайте рекомендации Добромыслова, может там получше будет. И представьте пожаротушение из 8 струй - это ж не здание тогда получится, а сплошняком ПК, если расставлять так как мы с Вами представляли. А если 8 струй норма, а расставляем так что каждая точка перекрывается только 2 ПК, то уже не так страшно получится.

Вот видете запутались сами. А молдавскому пожарнику или не дай Бог прокурору это не объясниш тем более..
У Добромыслова по этому пункту я разъяснений не нашел. Уж лучше буду делать подарки экспертизе в виде спаренных пожарных кранов, чем прокурору в виде Н-штук баксов... Тем более, что восьмиструйных монстров вроде пока не предвидится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 17.7.2007, 12:21
Сообщение #94





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Serg Ivanov @ 17.7.2007, 13:05) [snapback]145993[/snapback]
У Добромыслова по этому пункту я разъяснений не нашел.

На странице 20 вопрос о количестве стояков при трех струях. Ответ: "Количество стояков.....объемно-планировочными решениями. Каждая точка помещения должна орошаться двумя струями воды от пожарных кранов, установленных на разных стояках."
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 17.7.2007, 17:28
Сообщение #95


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Ладно, уговорили... В случае пожара на Вас ссылаться буду. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 18.7.2007, 8:07
Сообщение #96





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Serg Ivanov @ 17.7.2007, 18:28) [snapback]146287[/snapback]
Ладно, уговорили... В случае пожара на Вас ссылаться буду. rolleyes.gif

biggrin.gif biggrin.gif Хитрец, однако! biggrin.gif
Ладно, но только если Вас штрафовать вдруг будут Кишиневские пожарные, я тут не при чем и Cherep тоже! biggrin.gif Сами отдувайтесь biggrin.gif biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 18.7.2007, 10:06
Сообщение #97


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



[Ладно, но только если Вас штрафовать вдруг будут Кишиневские пожарные, я тут не при чем и Cherep тоже! biggrin.gif Сами отдувайтесь biggrin.gif biggrin.gif
[/quote]
Так вот всегда.. sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vlad®
сообщение 24.7.2007, 6:55
Сообщение #98





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 22.7.2006
Из: Иркутск
Пользователь №: 3464



Интересный диалог тут завязался, я имею в виду кол-во струй... Вроде Документ ясно прописывает, что не менее двух, но есть мнение, "куда девать третью?". Да собственно ни куда. Дело вовсе не в том, что нужно каждую точку орошать сразу двумя струями, орошать и тушить нужно весь пожар, а не одну точку: площадь возгорания можно определить, скажем, по табл.1 НПБ 88-2001* - 120м2 и это ведь не одна точка. Ее то как раз и нужно тушить двумя - тремя... восьмью струями. Однако, в системе безопасности всегда должно присутствовать резервирование: два пожарных насоса; огнетушителей по расчету, но не менее двух; пожных датчиков хоть на 1м2 тоже не менее двух. Все это мероприятия повышения надежности системы безопасности в целом. Поэтому нужно орошать любую точку при кол-ве ПК 2 и более не менее чем 2 струями.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 25.7.2007, 10:06
Сообщение #99


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Сейчас прямо от пожарников. Показывают письмо-разъяснения от госстроя где говорится что при 3 струях 2 струи тушат каждую точчку помещения а еще одна используется на пожарные нужды в других помещениях. Вывод 3 крана один из которых может быть спаренным. С его местоположением не все ясно тушим то двумя струями но про три крана они говорили хором - это не оспорить легче поставить спаренный.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 25.7.2007, 11:19
Сообщение #100


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Сантехник @ 25.7.2007, 10:06) [snapback]148850[/snapback]
Сейчас прямо от пожарников. Показывают письмо-разъяснения от госстроя где говорится что при 3 струях 2 струи тушат каждую точчку помещения а еще одна используется на пожарные нужды в других помещениях. Вывод 3 крана один из которых может быть спаренным. С его местоположением не все ясно тушим то двумя струями но про три крана они говорили хором - это не оспорить легче поставить спаренный.

Ха-ха-ха.
Распечатку форума в студию пожарников!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 25.7.2007, 18:26
Сообщение #101





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Serg Ivanov @ 25.7.2007, 12:19) [snapback]148893[/snapback]
Распечатку форума в студию пожарников!

biggrin.gif Идея хорошая!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vlad®
сообщение 26.7.2007, 6:39
Сообщение #102





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 22.7.2006
Из: Иркутск
Пользователь №: 3464



Реквизиты письма известны?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Cherep
сообщение 26.7.2007, 9:06
Сообщение #103





Группа: Участники форума
Сообщений: 190
Регистрация: 3.2.2007
Из: Москва
Пользователь №: 5867



Цитата(Сантехник @ 25.7.2007, 11:06) [snapback]148850[/snapback]
Показывают письмо-разъяснения от госстроя где говорится что при 3 струях 2 струи тушат каждую точчку помещения а еще одна используется на пожарные нужды в других помещениях. Вывод 3 крана один из которых может быть спаренным. С его местоположением не все ясно тушим то двумя струями но про три крана они говорили хором - это не оспорить легче поставить спаренный.


Вывод этот вы сами сделали или он в письме написан был???
Мне очень интересно что питерские пожарники скажут когда нужно будет 8 струй ???
А в письме Госстроя про 8 струй ни чего не говорится, ну да впрочем не беда сделают еще один подобный "ВЫВОД" biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sol
сообщение 26.7.2007, 9:16
Сообщение #104





Группа: Участники форума
Сообщений: 127
Регистрация: 17.5.2007
Пользователь №: 8306



Цитата(Сантехник @ 25.7.2007, 12:06) [snapback]148850[/snapback]
Сейчас прямо от пожарников. Показывают письмо-разъяснения от госстроя где говорится что при 3 струях 2 струи тушат каждую точчку помещения а еще одна используется на пожарные нужды в других помещениях. Вывод 3 крана один из которых может быть спаренным. С его местоположением не все ясно тушим то двумя струями но про три крана они говорили хором - это не оспорить легче поставить спаренный.

фраза про нужды других помещений мне вообще не понятна. Если там, предусматривается внутренний противопожарный водопровод, там тоже каждая точка должна тушиться двумя струями, какие такие нужды???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sol
сообщение 26.7.2007, 9:22
Сообщение #105





Группа: Участники форума
Сообщений: 127
Регистрация: 17.5.2007
Пользователь №: 8306



Цитата(Cherep @ 26.7.2007, 11:06) [snapback]149288[/snapback]
Мне очень интересно что питерские пожарники скажут когда нужно будет 8 струй ???

наверно скажут, что "при 8 струях 2 струи тушат каждую точчку помещения а еще шесть используется на пожарные нужды в других помещениях. Вывод 8 кранов семь из которых могут быть на одном стояке".

у меня случай, когда по тех условиям расход на ВПВ принимается 8 струй по 5 л/с. Узкое, высотное здание 22 этажа. Исходя из каждую точку 2-мя струями, достаточно было бы 2-х кранов на этаж (все охватывают). По словам этих пожарных выходит, что на каждый этаж, у меня приходит два стояка, на одном висит кран и на другом 7, весь коридор в пожарных шкафчиках, отличный дизайн офиса smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 26.7.2007, 9:28
Сообщение #106


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Cherep @ 26.7.2007, 9:06) [snapback]149288[/snapback]
Вывод этот вы сами сделали или он в письме написан был???
Мне очень интересно что питерские пожарники скажут когда нужно будет 8 струй ???
А в письме Госстроя про 8 струй ни чего не говорится, ну да впрочем не беда сделают еще один подобный "ВЫВОД" biggrin.gif

Хе-хе (злорадно) А что скажут? Четыре спаренных крана скажут! tongue.gif biggrin.gif
Вам СНиП случайно не молдоване пишут? wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Cherep
сообщение 26.7.2007, 9:36
Сообщение #107





Группа: Участники форума
Сообщений: 190
Регистрация: 3.2.2007
Из: Москва
Пользователь №: 5867



Цитата(Serg Ivanov @ 26.7.2007, 10:28) [snapback]149303[/snapback]
Вам СНиП случайно не молдоване пишут? wink.gif


не им некогда они в питере 7 пк на один стояк монтируют в угоду питрских пожарных biggrin.gif
чтоб с их помощью можно было справлять пожарную нужду в других помещениях

Сообщение отредактировал Cherep - 26.7.2007, 9:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 26.7.2007, 12:20
Сообщение #108


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Cherep @ 26.7.2007, 9:36) [snapback]149308[/snapback]
не им некогда они в питере 7 пк на один стояк монтируют в угоду питрских пожарных biggrin.gif
чтоб с их помощью можно было справлять пожарную нужду в других помещениях

Понятно, в оставшееся время поят пожарных вином, чтоб фронт работ был. Молодцы!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Cherep
сообщение 26.7.2007, 13:24
Сообщение #109





Группа: Участники форума
Сообщений: 190
Регистрация: 3.2.2007
Из: Москва
Пользователь №: 5867



Цитата(Serg Ivanov @ 26.7.2007, 13:20) [snapback]149470[/snapback]
Понятно, в оставшееся время поят пожарных вином, чтоб фронт работ был. Молодцы!


Да ребята ваши не промах особенно когда у них аргументом является молдавское вино
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vlad®
сообщение 31.7.2007, 7:19
Сообщение #110





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 22.7.2006
Из: Иркутск
Пользователь №: 3464



В книге Кузнецовой станицы из которой выложены Ольгой, а именно стр. 121 пишется:

... для гарантии подачи воды каждая точка помещения должна орошаться двумя струями (от двух кранов), т. е. с таким расчетом, чтобы в случае выхода из строя одного из кранов можно было подать воду от другого крана, расположенного на соседнем стояке. При установке спаренных пожарных кранов каждая точка помещения должна орошаться струями воды, подаваемой также только от двух стояков.

Кстати, а есть ли эта книга в электронном виде? может не нужно время тратить на сканирование...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 27.8.2007, 14:04
Сообщение #111


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



А почему имеет место такой случай?См. прилож файл.

А с другой стороны, из 8 шкафов одновременно тушить ну никак не могут. Это уже будет не комманда, а стадо носорогов....

Сообщение отредактировал Водяной - 27.8.2007, 14:05
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Rasstanovka_PK.dwg ( 29,68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 190
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Cherep
сообщение 27.8.2007, 15:40
Сообщение #112





Группа: Участники форума
Сообщений: 190
Регистрация: 3.2.2007
Из: Москва
Пользователь №: 5867



Так краны ставить можно, но не нужно. Если возгорание будет как раз у той колонны где все 4 крана то воспользоваться ни одним из них не удастся, лучше их рассредоточить. И еще не забывайте: При числе струй четыре и болев для получения общего требуемого расхода воды допускается использовать пожарные краны на соседних этажах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mocrassar
сообщение 16.11.2007, 18:12
Сообщение #113





Группа: Участники форума
Сообщений: 182
Регистрация: 27.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 10911



А как же число рассчитываемое одновременных пожаров???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 19.11.2007, 9:31
Сообщение #114


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Цитата(mocrassar @ 16.11.2007, 20:12) [snapback]190872[/snapback]
А как же число рассчитываемое одновременных пожаров???


внутреннее пожаротушение всегда одно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mocrassar
сообщение 19.11.2007, 15:04
Сообщение #115





Группа: Участники форума
Сообщений: 182
Регистрация: 27.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 10911



Цитата(Михаил I @ 19.11.2007, 6:31) [snapback]191315[/snapback]
внутреннее пожаротушение всегда одно


т.е. получается что даже при расходе 8 по 5 л/с в каждую точку этажа делается все равно 2 струи по 5 л/с, а остальные струи как бы компенсируют большую площадь пожара?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 19.11.2007, 16:00
Сообщение #116


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



будут работать все струи. резервных нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
volka
сообщение 20.11.2007, 12:55
Сообщение #117





Группа: Участники форума
Сообщений: 181
Регистрация: 29.7.2007
Пользователь №: 10326



Цитата(Cherep @ 26.7.2007, 9:36) [snapback]149308[/snapback]
не им некогда они в питере 7 пк на один стояк монтируют в угоду питрских пожарных biggrin.gif
чтоб с их помощью можно было справлять пожарную нужду в других помещениях

не получится одновременно тушить и нужду справлять, если 7пк висит на одном стояке---п.6.12 прим.2. Число струй, подаваемых из каждого стояка, следует принимать не более двух.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

4 страниц V  « < 2 3 4
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx