> Нужно ли устанавливать ОЗК на вытяжке из санузлов
Гость_mavr_*
сообщение 10.7.2007, 9:52
Сообщение #1





Guest Forum






Добрый день.

Есть десятиэтажная гостиница, несколько стояков вытяжки из санузлов, каждый сточк на этаже обслуживает два санузла (совмещенных или раздельных).
Нужно ли ставить на каждом этаже ОЗК ?

С одной стороны, согласно СНиП п. 7.11.1 На воздуховодах систем общеобменной вентиляции ... необходимо предусматривать в целях предотвращения проникания в помещения продуктов горения (дыма) во время пожара следующие устройства:
а) противопожарные клапаны - на поэтажных сборных воздуховодах в местах присоединения их к вертикальному или горизонтальному коллектору для жилых, общественных, административно-бытовых и производственных помещений категорий В4 и Г;

а с другой стороны 10 стояков на 10 этажей да еще по 2 клапана на этаж - это же 200 клапанов

Такая вот диллема.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Litvinov
сообщение 10.7.2007, 10:17
Сообщение #2


инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации)


Группа: Модераторы
Сообщений: 2148
Регистрация: 20.9.2005
Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода)
Пользователь №: 1224



ключевое слово - коллектор. У вас же, как я понял, идут не зависимые стояки (без объеденения в один сборный воздуховод).
Обеспечте соответствующий предел огнестойкости транзитных воздуховодов. А если надумаете соеденять в коллектор, то прийдется ставить клапан (в месте присоеденения к коллектору) или делать воздушный затвор (спутник не менее 2 м)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_mavr_*
сообщение 10.7.2007, 12:15
Сообщение #3





Guest Forum






У нас есть несколько вертикальных сборных воздуховодов, к каждому из которых на каждом этаже присоединяется одно или два ответвления.
Этот воздуховод и является вертикальным коллектором и попадает под этот пункт в СНиПе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Litvinov
сообщение 10.7.2007, 12:26
Сообщение #4


инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации)


Группа: Модераторы
Сообщений: 2148
Регистрация: 20.9.2005
Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода)
Пользователь №: 1224



Ну если вас напрягает большое количество получившихся клапанов, то попробуйте рассмотреть вариант с воздушным замком.
Т.е. подымаетесь через этаж отдельным спутником с нормируемым пределом огнестойкости и врезаетесь в сборный воздуховод (без ОЗК).
Но здесь вылезет еще одна проблема - место в плане под спутники (архитекторы вам все выскажут), так что похоже в местах врезки в коллектор поэтажных разводок вам прийдется ставить клапны. Попробуйте объеденить эти поэтажные разводки в одну (что бы минимизировать количество ОЗК)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_mavr_*
сообщение 10.7.2007, 13:00
Сообщение #5





Guest Forum






Количество клапанов безусловно напрягает, причем больше не меня, а пожарников bleh.gif, да и размещать их особо негде, да и жалко ва вонючие, в прямом смысле, 50 кубов.
Пути решения с воздушным затвором понятны.
Вопрос в другом - ну не видел я таких клапанов в подобных системах, нет и затворов, все по простому - соединят пять-семь этажей в одну системы и в ус не дуют. Так может быть есть какая либо законная отмазка?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ts3_*
сообщение 10.7.2007, 15:58
Сообщение #6





Guest Forum






Отмазки не знаю, но мы ставим вентиляторчик, у которого есть встроенный ОЗК.

Сообщение отредактировал Слободчиков Валентин - 10.7.2007, 18:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valentinium
сообщение 10.7.2007, 17:57
Сообщение #7


Valentin Slobodchikov


Группа: Модераторы
Сообщений: 585
Регистрация: 25.1.2006
Из: Москва
Пользователь №: 1965



и что говорит экспертиза про поэтажные "вентиляторики"???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_mavr_*
сообщение 11.7.2007, 11:11
Сообщение #8





Guest Forum






А эти вентиляторы сертифицированы?
Работают круглосуточно и круглогодично или от света или какого другого датчика?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valentinium
сообщение 11.7.2007, 17:59
Сообщение #9


Valentin Slobodchikov


Группа: Модераторы
Сообщений: 585
Регистрация: 25.1.2006
Из: Москва
Пользователь №: 1965



да и как дела с опрокидыванием вентиляции???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 16.6.2025, 9:51
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных