|
  |
Вентиляция в компрессорной |
|
|
|
2.8.2016, 13:50
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22415
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Ещё раз - кто задаёт вопросы? Кто вы в данной ситуации, потому как ответов вы упорно не видите и видеть не хотите. Устройство компрессора (в частности наличие центробежного бескорпусного вентилятора охлаждения рубашки) - для вас тёмный лес. Для чего какое окно в корпусе - разобраться не желаете. Схемы и принципы вентиляции компрессорных есть в этой теме и разбирались неоднократно - не хотите или не можете увидеть. Где нашли "вразрез" - не могу понять, ибо смотрите выше - вам совершенно непонятно устройство агрегата, который пытаетесь обсуждать.
Пока не прояснилось кто и с какой целью задаёт вопросы продолжать смысла не вижу.
|
|
|
|
|
2.8.2016, 14:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 9.11.2013
Пользователь №: 212436

|
Я проектирую вентиляцию компрессорной,все что мне непонятно изложил выше,так и не получив ответа.2 автора высказали абсолютно разные точки зрения.В конкретном вопросе нет ответа.Я спрашивал,если в корпусе компрессора одно отверстие(решетка) для забора воздуха на сжатие и на охлаждение,как организовать нагрев наружного воздуха в холодный период для подачи в компрессор по требованию ПБ при расходе более 10м3/мин.Почему не надо подавать воздух в компрессор на охлаждение,если Вы писали,что внутри 2 воздухопотребляющих источника?Через корпус компрессора,повторюсь,воздух ,кроме той решетки не попадет.
|
|
|
|
|
2.8.2016, 14:29
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22415
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
С устройством и принципом работы обсуждаемого компрессора потрудитесь разобраться. Затем открываете тему сначала и ВНИМАТЕЛЬНО читаете. Затем перечитываете то, что вам уже отвечено. Если не понятно, перечитывает ещё раз. И ещё раз. И ещё раз. Ничего иного, кроме написанного, не добавить. Написано вам было двумя авторами абсолютно одно и то же.
Если так и не понятно, что НЕ НУЖЕН ВОЗДУХОВОД РАЗМЕРОМ ПОД РАСХОД НА ОХЛАЖДЕНИЕ, то тут разъяснения бесполезны. Сочувствую.
|
|
|
|
|
2.8.2016, 14:44
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22415
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Добавлю. Цитата The radial fan concept represents quiet and efficient operation. Additionally, peripheral speed means low noise and the power consumption is up to 50 percent lower than a comparable axial fan. Another advantage is the high residual thrust (stable curve) that allows the use of exhaust ducting with a pressure drop of up to 130 Pa. Also, the oversized after coolers used in the ESM / VS 30–132 series ensure an optimum cooling and discharge temperature. Каталог на русском имеет "кривой" перевод, в котором появился "вытяжной трубопровод", вместо выбросного (выхлопного) воздуховода. И нет даже намёка на воздухозаборный воздуховод. Всего-то требовалось и требуется: 1. Изучить устройство 2. Выяснить, на всякий случай, а не подвод ли воздуха непосредственно в зону воздухоприёмника компрессора на тыльной стороне (круглое отверстие)? Поправка. Не обратил сразу внимания на заголовок этого вида "Вариант с водяным охлаждением". Ну, значит этот пункт отпал сам. 3. Понять, что удовлетворить требование ПБ элементарно, подведя воздуховод расчётным сечением под рабочий воздух (1300 м3/час, при скорости в сечении ~4/4,5 м/с это 355 мм), оборудовав это фильтром, нагревателем и вентилятором. А ещё проще - выполнить проём в стене под ОБЩИЙ ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ РАСХОД на требуемой высоте, установить фильтры и клапан и ИЗУЧИТЬ ПРЕДЛАГАЕМУЮ СХЕМУ (схемы). Так понятно? Или побежим по энному кругу? Вопрос предвижу сразу - "А как зимой греть воздух для сжатия?". Ответов несколько - "Нагревателем", "Камерой смешения", "За счёт циркуляции в компрессорной". На выбор. И проектируйте, но самостоятельно.
|
|
|
|
|
2.8.2016, 14:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 9.11.2013
Пользователь №: 212436

|
Спасибо Всем за ответы.
|
|
|
|
|
16.8.2016, 18:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 191
Регистрация: 30.11.2011
Пользователь №: 131476

|
Если можно было бы продавать свой опыт я бы был миллионером. Есть такая пословица.
Откройте инструкцию на компрессор раздел монтаж там нарисованы все схемы как делать вентиляцию и прописаны все формулы.
Подогревать воздух доп устройствами надо только тогда когда на улице у вас например минус 100гр цельсия, во всех остальных случаях хватает тепла от компрессоров (если они с воздушным охлаждением)
|
|
|
|
|
9.11.2016, 16:21
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 7.7.2014
Пользователь №: 238692

|
Добрый день, прочитала предыдущие сообщения, но, к сожалению, не смогла с точностью для себя прояснить следующий вопрос по компрессорам: Имеются в помещении три компрессора с тремя осушителями. У них имеется водяное охлаждение. Забирает ли вода все выделяющееся тепло от компрессоров и осушителей, либо нужно все-таки часть тепла компенсировать вентиляцией? И если нужно, то какую часть?
|
|
|
|
|
11.11.2016, 12:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
QUOTE (jankatkaromka @ 9.11.2016, 16:21)  Добрый день, прочитала предыдущие сообщения, но, к сожалению, не смогла с точностью для себя прояснить следующий вопрос по компрессорам: Имеются в помещении три компрессора с тремя осушителями. У них имеется водяное охлаждение. Забирает ли вода все выделяющееся тепло от компрессоров и осушителей, либо нужно все-таки часть тепла компенсировать вентиляцией? И если нужно, то какую часть? На этот вопрос вам скорее ответит производитель ваших компрессоров.
|
|
|
|
|
16.5.2017, 15:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 18.1.2017
Из: Апатиты
Пользователь №: 313301

|
(Можно я здесь спрошуУ  ) Уважаемые, подскажите, пожалуйста, у меня проектируемое компрессорное помещение, один винтовой компрессор. Касаемо раздела ОВ получается: вытяжка - отвод теплоты от компрессора с помощью воздуховода, а приточка - решетка в стене плюс регулирующий клапан, я правильно понимаю? первый раз сталкиваюсь...
|
|
|
|
|
6.8.2022, 21:09
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 4.3.2015
Пользователь №: 261198

|
Добрый день,уважаемые коллеги.Делаю мощную компрессорную.Стоят 7 компрессоров по 250кВт производительностью 50м3/мин китайского производства.: 6 рабочих,1 -резервный.В г.Норильске.Опыта проектирования таких объектов не имею к сожаленью. Количество воздуха на охлаждение по паспорту 43000м3/ч для каждого компрессора.Это для теплого периода я так полагаю цифра.Вышла на туже цифру примерно при дельтаТ=15 град.С. Количество воздуха на сжатие для каждого компрессора расчитала по формуле V1=Р2*V2/Р1 =0,8*50/0,1003=399м3/мин=23930м3/ч (0,8Мпа-давление на выходе из компрессора;0,1003- атмосферное). Вентиляцию думаю организовать по схеме 4 где к каждому компрессору подводится приточный воздуховод через камеру смешения(это только для воздуха на сжатие,на охлаждение-через решетки в наружной стене) и отводится вытяжной воздух наружу летом и поступает в камеру смешения и помещение(нужды отопления?)зимой.Температура отводящего воздуха +30град.С Еще установлены электрокариферы на +5 град.С (для запуска и как дежурная система ).Составила уравнение баланса для камеры смешения при наружной по пар.Б -47 град.С :Снар*Gнар*Tнар+Срец*Gрец*Tрец=Спр*Gпр*Tпр.Нашла из него количество наружного воздуха при -47град.С равное 109400м3/ч для того чтобы получить приточный 24000*6=144000м3/ч температурой +5 град.С при подмесе рециркуляционного воздуха 43000*6=258000м3/ч температурой +30 град.С. Получается что весь воздух 144000м3/ч необходимый для сжатия я не могу нагреть выбрасываемым теплом от компрессоров а только 75 % от него.Могу ли я оставить данную схему или все-таки я должна греть воздух 144000м3/ч от -47 до +5 калорифером,это огромная цифра получается ,2,7МВт. Может где-то закралась ошибка?Помогите разобраться.
Прикрепленные файлы
план_.pdf ( 120,16 килобайт )
Кол-во скачиваний: 55
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|