Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Подключение завес
ket
сообщение 13.7.2007, 13:13
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 16.1.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 5543



Уважаемые господа, посоветуйте начинающему проектировщику оптимальный вариант.
В здании планируется установка 12-ти водяных завес, запитка завес производится от котельной. Предполагаю протянуть одну трубу и присоединить к ней параллельно все завесы. Мощность завес разная от 5 до 35 кВт, в задании выдали мощность общую на завесы с учетом их коэф.загрузки 79кВт. Возникает вопрос, как обеспечить 79кВт? Нужна ли воды в трубах завесы, если она не работает? (срабатывание происходит от датчика открывания дверей) unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ex_promt_*
сообщение 13.7.2007, 14:24
Сообщение #2





Guest Forum






Посмотрите приложенные файлы. Алгоритм подробно описан в пояснительной записке на схеме узлов обвязки калориферов ВТЗ ворот. Основные принципы регулирования вынесены в отдельный Word-файл.
Автоматика чисто механическая. Схема не простая, но удовлетворяет все пожелания, вкл. приемлемую цену. Правда, мощности существенно Выше указанных Вами.
Возможно, разберётесь... smile.gif
Тему лучше было бы назвать "Теплоснабжение ВТЗ". Это точнее отражает суть рассматриваемых вопросов. smile.gif

Сообщение отредактировал ex_promt - 15.7.2007, 1:08
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Algorithm_of_the_regulation.doc ( 26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 187
Прикрепленный файл  DEVICE_of_MIXING_VTZ.zip ( 267,24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 154
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр Василь...
сообщение 14.7.2007, 22:37
Сообщение #3


Александр Васильев


Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645



а инертность зааесы? завеса же должна дуть когда дверь открыта. а вага водяная пока включится... мне кажется что вода в калориферах всегда должна быть. а вентилятор включался бы от двери.

и не разморозите. всяко может быть. хорошо если у вас автоматика будет как положено, а если нет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ex_promt_*
сообщение 15.7.2007, 0:31
Сообщение #4





Guest Forum






Цитата
а инертность зааесы? завеса же должна дуть когда дверь открыта. а вага водяная пока включится... мне кажется что вода в калориферах всегда должна быть. а вентилятор включался бы от двери.

Как Вы себе это представляете? И пойдёт ли на это Заказчик?
Я обдумывал эту ситуацию... Предусмотрел достаточно серьёзные меры защиты, но на самом деле, это почти излишняя перестраховка. Поскольку завесы забирают воздух сверху, где он всегда имеет температуру выше нуля. Вероятность разморозить калориферы практически нулевая, даже если часть холодного воздуха прорвётся внутрь помещения через проём ворот. Для того, чтобы сократить интервал выхода калорифера на рабочий режим до минимума, я предусмотрел постоянную организованную утечку ~ 0,3 м3/ч теплоносителя из подающей в обратку в каждом узле обвязки (сократить ещё расход утечки не представляется возможным, т.к. для этого я не нашёл меньшего "стандартного" d1/2" балансировочного клапана). Постоянная утечка позволяет поддерживать температуру теплоносителя в подводящей магистрали всегда высокой.
---------------------
Цитата
всяко может быть. хорошо если у вас автоматика будет как положено, а если нет?


Отказ автоматики возможен... Но, во-первых, она механическая, а значит вполне надёжна, а, во-вторых, ... я уже написал вначале - опасность разморозить калорифер практически нулевая.
Предусмотрена ещё одна надёжная защита по воздуху - капиллярный термостат на каждом калорифере. Микропереключатель каждого термостата включен последовательно в цепь питания катушки пускателя двигателя вентилятора ВТЗ. Время срабатывания с момента достижения критической температуры воздуха за калорифером до остановки вентилятора - не более 30-40 сек. Этого достаточно для предотвращения замерзания калорифера, если настроить термостат на +10...12°С.
------------------
Здесь я приложил ТЗ на разработку системы автоматики ВТЗ... Текст требует редактирования, но понять суть можно.
Под «ВТЗ» в документе подразумевается многосекционный вентагрегат (воздушно-тепловая завеса), состоящий из нескольких моноблочных воздушных завес типа Thermozone WAC401 и WAC402 FRICO с водяным теплообменником горизонтального размещения. Все секции общей ВТЗ регулируются и контролируются с одного блока управления.
-----------------
Господа, не забывайте об экономической приемлемости изделия. Можно применить схему с регулирующим клапаном на электронном контроллере... dry.gif
Только возникает вопрос: кто это будет оплачивать? biggrin.gif
Я до сих пор сомневаюсь в обоснованности применения в схеме циркуляционного насоса… thumbdown.gif Правда, на том объекте подводящие магистрали имели протяжённость около 150 м. Так что, давления не хватило бы точно.

Сообщение отредактировал ex_promt - 15.7.2007, 12:38
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Task_on_Automation_VTZ.doc ( 78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 183
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 20:04
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных