Цитата
а инертность зааесы? завеса же должна дуть когда дверь открыта. а вага водяная пока включится... мне кажется что вода в калориферах всегда должна быть. а вентилятор включался бы от двери.
Как Вы себе это представляете? И пойдёт ли на это Заказчик?
Я обдумывал эту ситуацию... Предусмотрел достаточно серьёзные меры защиты, но на самом деле, это почти излишняя перестраховка. Поскольку завесы забирают воздух сверху, где он всегда имеет температуру выше нуля. Вероятность разморозить калориферы практически нулевая, даже если часть холодного воздуха прорвётся внутрь помещения через проём ворот. Для того, чтобы сократить интервал выхода калорифера на рабочий режим до минимума, я предусмотрел постоянную организованную утечку ~ 0,3 м3/ч теплоносителя из подающей в обратку в каждом узле обвязки (сократить ещё расход утечки не представляется возможным, т.к. для этого я не нашёл меньшего "стандартного" d1/2" балансировочного клапана). Постоянная утечка позволяет поддерживать температуру теплоносителя в подводящей магистрали всегда высокой.
---------------------
Цитата
всяко может быть. хорошо если у вас автоматика будет как положено, а если нет?
Отказ автоматики возможен... Но, во-первых, она механическая, а значит вполне надёжна, а, во-вторых, ... я уже написал вначале - опасность разморозить калорифер практически нулевая.
Предусмотрена ещё одна надёжная защита по воздуху - капиллярный термостат на каждом калорифере. Микропереключатель каждого термостата включен последовательно в цепь питания катушки пускателя двигателя вентилятора ВТЗ. Время срабатывания с момента достижения критической температуры воздуха за калорифером до остановки вентилятора - не более 30-40 сек. Этого достаточно для предотвращения замерзания калорифера, если настроить термостат на +10...12°С.
------------------
Здесь я приложил ТЗ на разработку системы автоматики ВТЗ... Текст требует редактирования, но понять суть можно.
Под «ВТЗ» в документе подразумевается многосекционный вентагрегат (воздушно-тепловая завеса), состоящий из нескольких моноблочных воздушных завес типа Thermozone WAC401 и WAC402 FRICO с водяным теплообменником горизонтального размещения. Все секции общей ВТЗ регулируются и контролируются с одного блока управления.
-----------------
Господа, не забывайте об экономической приемлемости изделия. Можно применить схему с регулирующим клапаном на электронном контроллере...
Только возникает вопрос: кто это будет оплачивать?

Я до сих пор сомневаюсь в обоснованности применения в схеме циркуляционного насоса…

Правда, на том объекте подводящие магистрали имели протяжённость около 150 м. Так что, давления не хватило бы точно.