Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Danfoss VLT2800
airwave
сообщение 17.7.2007, 11:28
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Знаю на этом форуме есть спецы по частотникам.
Извините, если не в том разделе поместил тему.
Требуется помощь по сабжу.
Ситуация следующая.
Имеем 2 установки Remak Aeromaster с их щитом управления на VCB (брррр), а также два частотника на приток. В щите имеются расширения для работы с электрокалорифером и частотником.
Схемы щита естесственно нет (типа ноухау чехов).
Первая установка после конфигурирования частотника (установка параметров двигателя, рабочей частоты, время разгона и т.п.) запустилась нормально.
Со второй начались проблемы.
В режиме "СТОП" параметры записываются в память.
В режиме "РУЧНОЙ" (запуск) на цифровой вход подается логическая "1", частотник запускается (рабочая частота очень медленно увеличивается), и ... параметры сбрасываются на заводские (например время разгона 120 сек, мощность и ток повыше)
естественно срабатывает защита потока воздуха (диффреле давления).
Дальше хуже. Сбросил все настройки на заводские и переписал все параметры с рабочего частотника.
Частотник перестал вообще запускаться (скорее всего сигнал запуска приходит не те клеммы, хотя параметры 302-306 взяты с рабочего частотника), проблема с записью параметров также осталась. Все теже 120 секунд разгона.

Сообщение отредактировал airwave - 17.7.2007, 11:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
3 страниц V  < 1 2 3  
Открыть тему
Ответов (60 - 61)
vladun
сообщение 12.9.2007, 9:34
Сообщение #61





Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907



тут так просто не поможешь, сначала перечитай мануал от корки до корки, потом спрашивай.
Но на всяк выпадок скажу, что наборы можно переключать по RS485, и через цифровые входы, а так же из меню. Т.е. если есть устройство в котором несколько двигателей, но они не работают одновременно, то можно заложить четыре конфигурации в ЧП для работы каждого из моторов и простой коммутацией подключать ЧП к каждому из них. (простейший пример - - насосная с двумя (большим и малым) насосами, когда подача мала можно крутить малый нансос, когда велика - оставить его в покое и крутить большой... (или две скважины - основная и резервная с разными насосами)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gizmo
сообщение 12.9.2007, 11:05
Сообщение #62





Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9349



Цитата(vladun @ 11.9.2007, 18:19) [snapback]164956[/snapback]
Где-то активировано торможение ...
Или малое время замедления, если останов не выбегом сделан..

Даже не знаю куда смотреть blink.gif
При нажатии кнопки [stop] он на время не реагирует.... (п207-212)
По клеме - все нормально, пуск, останов выбегом
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V  < 1 2 3
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 5:00
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных